Autor Téma: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?  (Přečteno 9981 krát)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #18 kdy: 27.09.2021, 13:29 »

Jsou v chrániči dvě trafa......
Jedno na střídavý a pulsující proud...
Druhé na stejnosměrný proud.....zapo jeno přes elektroniku.
Jsou pararelně k vypínací cívce.....Buď vyhodnotí T1 a nebo T2 a vypne!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 27.09.2021, 13:33 »

I kdybych do chrániče pouštěl fází jednocestně usm. proud, tak se mi ten samý proud vrací nulovým vodičem zpět. Pokud nedojde k úniku do země (PE).
A diferenciální trafo má na sobě vinutí L N navinuto proti sobě. Tudíž se magnetické indukční toky navzájem vyruší a nic se ani neindukuje a ani nesytí.
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.

Aspon este jeden, ktory rozumie zakladnej teorii a fyzike.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 27.09.2021, 13:35 »

Budu psát o chrániči typu  AC, kde je  jen jeden diferenciální transformátor.
Problém znecitlivění obvodu proudového chrániče souvisí s materiálem použitým v jeho magnetickém obvodu.  Zpracovatel bakalářky tam cituje firemní materiály Moeller/Eaton, vysvětlené je to snad dostatečně.
Větu v té citaci  bych ještě upřesnil: Při I1 = I2 se  magnetická pole obou vodičů vyruší a v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje.
tím přínos této bakalářské práce pro dané téma končí.
Problém je v drobném detailu  a to změna vlastností magnetického obvodu vlivem předmagnetizac e stejnosměrnou složkou.  Tím totiž můžeme dostat magnetický materiál do oblasti kde  změna magnetického (H) pole vyvolá jen malou změnu magnetické indukce (B) a v okolí tohoto bodu magnetizační křivky je indukované napětí značne nižší tak že  k vybavení  RCD dojde mimo výrobcem garantované hodnoty. (v krajním případě  k vybavení nemusí dojít).
Ona stejnosměrná složka způsobí trvalou magnatizaci jádra proudového transformátoru a obecně  k tomu může  dojít během delší doby kdy unikající proud se stejnosměrnou složkou zdaleka nemůže zůsobit vybavení RCD. To odpovídá některým průběhům izolačních poruch kdy se izolační stav zhoršuje postupně a tím dochází k postupné magnetizaci jádra.  Proto také výrobci RCD píší v návodech že RCD se má  jednou za x měsíců otestovat pomocí tlačítka test.  Proud je při tomto testu 2-4x větší než jmenovitý vybavovací proud chrániče a tím se spolehlivě odstraní remanentní magnetizace jádra  proudového transformátoru .
Bylo by to zajímavé téma pro bakalářskou nebo maturitní práci ověřit vliv dlouhotrvající ss složky dané unikajícím proudem na citlivost chrániče. Určitě to ovlivní i případy kdy poruchový proud bude mít čistě sinusový průběh.
Další je případ, kdy dojde k izolační poruše náhle a projeví se od počátku  konstantním půběhem unikajícího proudu
 Stejně tak  měření reakční doby chrániče v závislosti na to, v jakém bodě sinusovky začne unikat poruchový proud.  Reakční doby mohou být kratší než 10ms a to je v jednom krajním případě akorát půlvlna nebo ve druhém symetricky ořezaná sinusovka od +max do - max.
Laboratorním  hrátkám a pokusům se meze nekladou Úsměv
Na prvotní otázku  tohoto vlákna zatím  nedovedu dát uspokojivou odpověď - problém je daleko obsáhlejší.


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #21 kdy: 27.09.2021, 18:15 »

Já bych odpověděl na otázku necitlivosti nepřímo. Nebude se teď jednat o DC reziduální proud, ale netestování tlačítkem TEST uživateli. Když se bude jednat o "klasické" typy, tak je chránič necitlivý co nevidět.
A myslím si, že většina uživatelů na toto kašle, bez ohledu na radu RT nebo elektrikáře.
Taková je realita.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #22 kdy: 27.09.2021, 19:38 »

To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictvím varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 27.09.2021, 20:26 »

Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictví m varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou.

Povodne to kolega myslel ako pracovny prud L - N, tam ziadne varistory, diody nemaju vplyv. Stale dochadza k zamene dvoch situacii : spotrebic triedy II alebo so zanedbatelnym unikajucim prudom do PE (vtedy nezalezi na tvare prudu a aj polvlnne usmernenie AC chranic neovplyvni),  versus nejaka DC zlozka unikajuca do PE (kde je spravne vysvetlovane, co to spravi s materialom jadra suctoveho trafa AC chranica).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #24 kdy: 28.09.2021, 08:35 »

Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictví m varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.

Zrovna mě napadl jiný důvod vybavení chrániče než rezid. proudem, a to je rázový proud.
Standardně mají AC bez zpoždění 250 A. Co se děje s jádrem trafa při rázovém proudu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #25 kdy: 28.09.2021, 14:24 »

Napadají mě dva důvody.
První - to součtové trafo není a ani nemůže být dokonale ideální - protože proud tam a proud zpátky tečou každý jiným drátem, vedeným o chlup vedle, budou se tam projevovat nějaké prostorové a materiálové nehomogenity. Řekněme, že sčítá magnetické toky např. s přesností 0,01%,   to už je sakra nárok na přesnost výroby! No a to při 25 A dá virtuální unikající proud 2,5 mA - ale při 250 A to už dá 25 mA.
A druhý důvod - při velkých proudech bude myslím docházet k přesycení materiálu jádra v těsné blízkosti vodičů,  čímž se ten první problém ještě zhorší.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #26 kdy: 28.09.2021, 14:49 »

Trefa!
Nedokonalost rozdílového trafa, omezená symetrie...

Víte co je u diody maximální střední proud a maximální opakovatelná špička... ?
Zkuste si někdy v nějakém programu nasimulovat jednocestný usměrňovač, zkuste za něj dát různou zátěž, různou kapacitu filtrace a "vypadnou vám oči" jaké krátké proudové špičky se tam objeví
A stačí aby byla síť trochu jednocestně zatížena (nebo nějakou přepěťovkou nesymetricky omezena) a i u dvoucestného usměrňovače tam nějaká DC složka bude a bude jen ve špičkách, kdy je okamžité napětí sítě vyšší než napětí na filtračním kondenzátoru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #27 kdy: 28.09.2021, 18:22 »

A teď teda další otázka. Dokáže tyhle rázové proudy ustát chránič typu A? Bude se chovat lépe než AC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 28.09.2021, 18:40 »

Kvízová otázka:
Jak se konstrukčně liší A od AC?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #29 kdy: 28.09.2021, 19:31 »

Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #30 kdy: 28.09.2021, 21:51 »

Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?

Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 28.09.2021, 23:24 »

Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
Ještě ne, jakým konkrétním technologickým postupem/rozdílem v konstrukci je toto zajištěno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #32 kdy: 29.09.2021, 07:11 »

Milane vzdávám to. Nevím. Pláč
Dám se podat. Úsměv
Zatím jsem „A“ chránič kuchnutej neměl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #33 kdy: 29.09.2021, 10:45 »

V loni jsem instaloval na stavbu malý rozvaděč s tím že jističe a chránič pak dám do bytového rozvaděče, byli nové.
Mám tam i chránič EATON 3fázový,30mA, B+. Skoro celou stavbu fungoval bez problémů. Potom jsem ho předělal do budoucího rozvaděče domku. Asi 3 měsíce to šlo OK, provizorně se svítilo....
Asi po těchto 3 měsících mě majitel řekl že mu shořeli 2 LED žárovky -provizorně zapojené pro pokládku vinilu. A asi po týdnu že mu shořela nabíječka na mobil! bylo to divné ,     nikdo nikde nic nedělal, nesekal. Proměřil jsem v této době FI a nevyhodnotilo. Zdálo se mě, že z něho trochu smrdí. Pak jsem ho vyměnil a dodnes na stejném místě funguje,,     MP měření je OK.Potom jsem ho asi ještě 3x   měříl pro klid.
Shořeli vždy jen 1f spotřebiče. N -byl vždy dobře upevněn na obou koncích vodiče.
Na očich smrděl...rozdě lal jsem ho a byli tam dvě frafa -kulatá a ektronika na pl. spoji totálně vyhořelá. Nevím ,     čím to mohlo být...Vše přeměřeno po montáži!

Stejná závada jako kdyby scházelo N !Ale to bylo spolehlivě zapojené!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #34 kdy: 29.09.2021, 12:18 »



Stejná závada jako kdyby scházelo N!  Ale to bylo spolehlivě zapojené!

Potom musel být problém s N nebo PEN někde jinde, třeba už v distribuční části rozvodů. Tohle se nestane samo od sebe. Když jste měl rozdělaný chránič, jak tam bylo řešené snímání proudů pro tu elektroniku. Jen přes ta trafíčka? Jak se do silových zařízení nacpou tišťáky a elektronika, tak to začne být poruchové. Stále platí, že kde nic není, nemá se co rozbít.

Po pravdě řečeno, nedával bych do stavebního rozvaděče tak drahý a složitý chránič a nemám ani příliš rád, pokud se obsah později přenese do rozvaděče domu. Za rok či dva služby na stavbě bývají jističe i chránič docela opotřebované, nikdo také pořádně neví, co se s nimi dělo, přestože vypadají zvnějšku zachovale. Stavební dělníci umí vymyslet pěkné věci!

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Ján Šebík
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 29.09.2021, 13:28 »

Tvary prúdov s polovodičmi je popísané v norme STN 33 2000-5-53:2017. Toto je veľký problém v zapojeniach s frekvenčnými meničmi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?
 Jak proudový chránič na tři fáze zpracovává fázový posun proudů?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 22 dotazů.