František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #18 kdy: 27.09.2021, 13:29 » |
|
Jsou v chrániči dvě trafa...... Jedno na střídavý a pulsující proud... Druhé na stejnosměrný proud.....zapo jeno přes elektroniku. Jsou pararelně k vypínací cívce.....Buď vyhodnotí T1 a nebo T2 a vypne!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
|
Jiří Kantner
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 27.09.2021, 13:35 » |
|
Budu psát o chrániči typu AC, kde je jen jeden diferenciální transformátor. Problém znecitlivění obvodu proudového chrániče souvisí s materiálem použitým v jeho magnetickém obvodu. Zpracovatel bakalářky tam cituje firemní materiály Moeller/Eaton, vysvětlené je to snad dostatečně. Větu v té citaci bych ještě upřesnil: Při I1 = I2 se magnetická pole obou vodičů vyruší a v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje. tím přínos této bakalářské práce pro dané téma končí. Problém je v drobném detailu a to změna vlastností magnetického obvodu vlivem předmagnetizac e stejnosměrnou složkou. Tím totiž můžeme dostat magnetický materiál do oblasti kde změna magnetického (H) pole vyvolá jen malou změnu magnetické indukce (B) a v okolí tohoto bodu magnetizační křivky je indukované napětí značne nižší tak že k vybavení RCD dojde mimo výrobcem garantované hodnoty. (v krajním případě k vybavení nemusí dojít). Ona stejnosměrná složka způsobí trvalou magnatizaci jádra proudového transformátoru a obecně k tomu může dojít během delší doby kdy unikající proud se stejnosměrnou složkou zdaleka nemůže zůsobit vybavení RCD. To odpovídá některým průběhům izolačních poruch kdy se izolační stav zhoršuje postupně a tím dochází k postupné magnetizaci jádra. Proto také výrobci RCD píší v návodech že RCD se má jednou za x měsíců otestovat pomocí tlačítka test. Proud je při tomto testu 2-4x větší než jmenovitý vybavovací proud chrániče a tím se spolehlivě odstraní remanentní magnetizace jádra proudového transformátoru . Bylo by to zajímavé téma pro bakalářskou nebo maturitní práci ověřit vliv dlouhotrvající ss složky dané unikajícím proudem na citlivost chrániče. Určitě to ovlivní i případy kdy poruchový proud bude mít čistě sinusový průběh. Další je případ, kdy dojde k izolační poruše náhle a projeví se od počátku konstantním půběhem unikajícího proudu Stejně tak měření reakční doby chrániče v závislosti na to, v jakém bodě sinusovky začne unikat poruchový proud. Reakční doby mohou být kratší než 10ms a to je v jednom krajním případě akorát půlvlna nebo ve druhém symetricky ořezaná sinusovka od +max do - max. Laboratorním hrátkám a pokusům se meze nekladou Na prvotní otázku tohoto vlákna zatím nedovedu dát uspokojivou odpověď - problém je daleko obsáhlejší.
|
|
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 27.09.2021, 19:38 » |
|
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictvím varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
Marek Laube
Offline
elmara@atlas.cz
|
|
« Odpověď #24 kdy: 28.09.2021, 08:35 » |
|
Dovedu si představit unikající proud do PE prostřednictví m varistorové přepěťové ochrany se stárnoucími varistory - přesná symetrie jejich VA charakteristik y bude spíše výjimkou. A DC složka je rázem na světě.
Zrovna mě napadl jiný důvod vybavení chrániče než rezid. proudem, a to je rázový proud. Standardně mají AC bez zpoždění 250 A. Co se děje s jádrem trafa při rázovém proudu?
|
|
|
|
Fuk Tomáš
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 28.09.2021, 14:24 » |
|
Napadají mě dva důvody. První - to součtové trafo není a ani nemůže být dokonale ideální - protože proud tam a proud zpátky tečou každý jiným drátem, vedeným o chlup vedle, budou se tam projevovat nějaké prostorové a materiálové nehomogenity. Řekněme, že sčítá magnetické toky např. s přesností 0,01%, to už je sakra nárok na přesnost výroby! No a to při 25 A dá virtuální unikající proud 2,5 mA - ale při 250 A to už dá 25 mA. A druhý důvod - při velkých proudech bude myslím docházet k přesycení materiálu jádra v těsné blízkosti vodičů, čímž se ten první problém ještě zhorší.
|
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
|
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #30 kdy: 28.09.2021, 21:51 » |
|
Nějak jsem nemohl najít rozdíl, snad jen že A má jádro trafa s nízkou remanencí?
Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #31 kdy: 28.09.2021, 23:24 » |
|
Vyhráváte bludišťáka, ano, to je jediný rozdíl.
Ještě ne, jakým konkrétním technologickým postupem/rozdílem v konstrukci je toto zajištěno?
|
|
|
|
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
Offline
telefon +420 604791991
|
|
« Odpověď #32 kdy: 29.09.2021, 07:11 » |
|
Milane vzdávám to. Nevím. Dám se podat. Zatím jsem „A“ chránič kuchnutej neměl.
|
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
|
|
|
František Šohajda
Offline
RT E2-A
|
|
« Odpověď #33 kdy: 29.09.2021, 10:45 » |
|
V loni jsem instaloval na stavbu malý rozvaděč s tím že jističe a chránič pak dám do bytového rozvaděče, byli nové. Mám tam i chránič EATON 3fázový,30mA, B+. Skoro celou stavbu fungoval bez problémů. Potom jsem ho předělal do budoucího rozvaděče domku. Asi 3 měsíce to šlo OK, provizorně se svítilo.... Asi po těchto 3 měsících mě majitel řekl že mu shořeli 2 LED žárovky -provizorně zapojené pro pokládku vinilu. A asi po týdnu že mu shořela nabíječka na mobil! bylo to divné , nikdo nikde nic nedělal, nesekal. Proměřil jsem v této době FI a nevyhodnotilo. Zdálo se mě, že z něho trochu smrdí. Pak jsem ho vyměnil a dodnes na stejném místě funguje,, MP měření je OK.Potom jsem ho asi ještě 3x měříl pro klid. Shořeli vždy jen 1f spotřebiče. N -byl vždy dobře upevněn na obou koncích vodiče. Na očich smrděl...rozdě lal jsem ho a byli tam dvě frafa -kulatá a ektronika na pl. spoji totálně vyhořelá. Nevím , čím to mohlo být...Vše přeměřeno po montáži!
Stejná závada jako kdyby scházelo N !Ale to bylo spolehlivě zapojené!
|
RT -EZ - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #34 kdy: 29.09.2021, 12:18 » |
|
Stejná závada jako kdyby scházelo N! Ale to bylo spolehlivě zapojené!
Potom musel být problém s N nebo PEN někde jinde, třeba už v distribuční části rozvodů. Tohle se nestane samo od sebe. Když jste měl rozdělaný chránič, jak tam bylo řešené snímání proudů pro tu elektroniku. Jen přes ta trafíčka? Jak se do silových zařízení nacpou tišťáky a elektronika, tak to začne být poruchové. Stále platí, že kde nic není, nemá se co rozbít. Po pravdě řečeno, nedával bych do stavebního rozvaděče tak drahý a složitý chránič a nemám ani příliš rád, pokud se obsah později přenese do rozvaděče domu. Za rok či dva služby na stavbě bývají jističe i chránič docela opotřebované, nikdo také pořádně neví, co se s nimi dělo, přestože vypadají zvnějšku zachovale. Stavební dělníci umí vymyslet pěkné věci!
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|