Autor Téma: Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?  (Přečteno 9211 krát)
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 22.09.2021, 23:16 »

Jak velký proud (např. při použití LED svítidel) znecitliví chránič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 23.09.2021, 09:45 »

Pracovny prud medzi L a N to nespravi nikdy, nezalezi na jeho tvare a velkosti. Len unikajuca zlozka do PE ma tento efekt.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 23.09.2021, 09:57 »

Podle proudu AC je určena hodnota DC složky v PE!!
Je to vše v ČSN EN 61140,ed.3
Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA. Při takové hodnotě DC proudu již proudový chránič AC nesplňuje podmínky doplňkové ochrany. Potíž je v tom, že takový problém neodhalí ani revize, protože proudové chrániče se revidují nezatížené. Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.09.2021, 17:37 »

Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA.

A jak se tam ten proud dostane ? Chtělo by to podrobnější výklad, takhle mi to připadá jako dost nejasné sdělení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.09.2021, 17:51 »

Chapem to ako moznost, aby spotrebic taky prud pustal do PE a nebol este povazovany za nebezpecny. V praxi bude jednosmerna zlozka nulova, jedine spojenie zivych casti na kostru spojenu s PE je cez odrusovacie kondenzatory. Nepoznam spotrebic, ktory by  tam mal odpor, diodu, cievku, proste nieco, co prepusti jednosmerny prud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 23.09.2021, 19:44 »

A jak se tam ten proud dostane ? ...
Uměl bych si to u nejednoho dnešního zařízení představit, např.:
Kdysi se nám "zakouřilo" z trafa v dobíječi... Dali jsme nový dobíječ a poměrně brzy stejný výsledek.

Krátce před první závadou nám byl "vnucen" jakýsi obvod, který měl regulovat pomocí triaku a řídícího obvodu nabíjení, když se napětí na AKU blížilo nějaké hodnotě. A ono to nespínalo úplně stejně při obou polaritách a dala se tam naměřit DC složka, která se nelíbila ani tomu trafu   Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.09.2021, 19:46 »

... Potíž je v tom, že takový problém neodhalí ani revize, protože proudové chrániče se revidují nezatížené. Mrknutí
Já jsem velkej rejpal, takže si kromě měření vyzkouším chránič i tlačítkem za běžného provozního stavu...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #7 kdy: 23.09.2021, 20:07 »

A jak se tam ten proud dostane ? Chtělo by to podrobnější výklad, takhle mi to připadá jako dost nejasné sdělení.


Stejně jako u chrániče AC ....Jak pracuje chránič? Je to základní učení v 1 ročníku učebního oboru elektro!

Já jsem velkej rejpal, takže si kromě měření vyzkouším chránič i tlačítkem za běžného provozního stavu...


Správná otázka "rejpala".....
Při výchozí revizi není ještě v zásuvce nic zapojeno! Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
J Brada
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.09.2021, 21:04 »

No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 23.09.2021, 21:04 »

Krátce před první závadou nám byl "vnucen" jakýsi obvod, který měl regulovat pomocí triaku a řídícího obvodu nabíjení, když se napětí na AKU blížilo nějaké hodnotě. A ono to nespínalo úplně stejně při obou polaritách a dala se tam naměřit DC složka, která se nelíbila ani tomu trafu   Pláč

Stale je to obvod, ktory generuje jednosmernu zlozku prudu medzi L a N, nie unikajuci prud do PE. Trafo s neposkodenou izolaciou, aj keby malo s PE spojene jadro alebo kus medeneho pasu ako tienenie kdesi vo vinuti, take trafo nepusta do PE jednosmernu zlozku.
Stale budem opakovat to iste : lubovolny chranic ma sucet prudov cez cievky prevlecene toroidom nulovy, bez ohladu na typ zataze a tvar prudu, preto nemoze byt zmagnetizovany a vyradeny z cinnosti (pracovnym prudom).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.09.2021, 21:09 »

No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...

Presne tak. Nezalezi ani na tom, aky tvar prudu odobera spotrebic, ani povestny fen s diodou chranicu neublizi. Nebezpecny (z hladiska funkcnosti chranica) je len unikajuci prud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 24.09.2021, 18:47 »

No a jestliže máme např. svítidlo II. třídy, v něm LED světelný zdroj, pak žádná ss. složka nemůže nikam uniknout, nemýlím-li se...

Tady ano! Ale máme 50% svítidel LED, kde je plechový talíř, v něm je zdroj namontován na tento plechový talíř a je tam vždy svorka na PE!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Pavel Mašek 1
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 26.09.2021, 22:13 »

Pracovny prud medzi L a N to nespravi nikdy, nezalezi na jeho tvare a velkosti. Len unikajuca zlozka do PE ma tento efekt.

Pokud máme ideální sinusový průběh, tak nám k znecitlivění AC chráničů nikdy nedojde, ale impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče. Nevím zda jsem správně pochopil odpověď, ale unikající proud do PE nemá efekt znecitlivění.

Není ani otázkou, zda u impulsního zdroje dojde k úniku reziduálního proudu, ale vedle LED osvětlení může být zapojeno ještě něco jiného (a z praxe víme, že se to děje) a uvedené zařízení může mít unikající proud, ale znecitlivěný chránič to nezjistí a nevypne.

Abych se vrátil k otázce, tak velikost ss. proudu na znecitlivění chrániče není nikde udávaná. Nezáleží jen na velikosti, ale i na době působení.

A nemusí jít jen o LED osvětlení. Stejnosměrnou složku produkují i elektronické předřadníky pro výbojky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 27.09.2021, 08:13 »

impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče. Nevím zda jsem správně pochopil odpověď, ale unikající proud do PE nemá efekt znecitlivění.
Jjjj,...takto som to nevedel,..takže preto iný materiál jadra súčtového trafa pre „A“...

Chápem dobre, že ak dlhšie „putuje“ viac jak 0,006A DC zložky uvedenej v norme, tak že môže stuhnúť aj „A“..?
V norme máme poznámku v tom zmysle, že „pri RCD „A“ je vypínanie zaistené pri DC prúdoch nasuperponovan ých na vyhladený DC prúd do hodnoty 0,0006A..“
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 27.09.2021, 09:39 »

.... A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče.

Přesně tak. Viz odkaz a například strana č.26 ,   kde je to popsáno. Tuto skutečnost mnoho kolegů stále ignoruje a ohání se prostým součtem proudů v obvodu.

https://theses.cz/id/1at7q3/downloadPraceContent_adipIdno_9893

Abych se vrátil k otázce, tak velikost ss. proudu na znecitlivění chrániče není nikde udávaná. Nezáleží jen na velikosti, ale i na době působení.

V některých prezentacích výrobců se to nechá dohledat, přesto je to ve finále tak nějak jedno. Ukazuje to pouze to, jak kvalitně technologicky si s tím výrobce poradil. Důležité je to, že AC chránič pouze tam kde nehrozí DC pulsní proudy, A tam kde tyto proudy hrozí až do hodnoty cca 6mA a tam kde je riziko větších DC pulsních proudů, nebo zcela vyhlazených DC produdů, je nutné nasadit chránič B.
Také je možná dobré vědět, že vypnutím těchto "rušivých" zdrojů z konkrétního obvodu, dochází poměrně rychle k nápravě nebezpečného stavu, tedy znecitlivění chrániče a že se to dokáže provést i shozením chrániče testovacím tlačítkem, nebo MP revizního technika.

A nemusí jít jen o LED osvětlení. Stejnosměrnou složku produkují i elektronické předřadníky pro výbojky.

Ano, v různé velikosti (často i na hranici citlivosti MP) v podstatě každý spínaný zdroj v běžně používaných spotřebičích. Pak ale dochází k jejich postupnému sčítání. Nicméně jak jste velmi správně poznamenal, důležitá je i délka působení těchto proudů, na konkrétní chránič. To nemluvím ani o tom, když dojde k nějaké poruše uvnitř toho zdroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 27.09.2021, 11:21 »

Přesně tak. Viz odkaz a například strana č.26 ,    kde je to popsáno. Tuto skutečnost mnoho kolegů stále ignoruje a ohání se prostým součtem proudů v obvodu.

Citali ste to cele ? Klucova je veta :
Při I1 = I2 se v sekundárním vinutí součtového proudového transformátoru neindukuje žádné napětí a relé vybavovacího mechanizmu nereaguje.

To sa vam snazim vysvetlit cely cas, nejake DC zlozky sa uplatnia, az ked nieco unika bokom. Strana 26 hovori prave o tom unikajucam prude. S cim plne suhasim.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.09.2021, 12:19 »

Tak este raz strana 26 :
Typ    A:  Tento  typ  se  používá  v místech,  kde  se  může  vyskytnout  pulzující
stejnosměrný  poruchový  proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #17 kdy: 27.09.2021, 13:20 »

Pokud máme ideální sinusový průběh, tak nám k znecitlivění AC chráničů nikdy nedojde, ale impulsní zdroje jsou zároveň zdrojem impulsní stejnosměrné složky, která nám putuje mezi pracovními vodiči si nemusí vůbec všímat PE. A tam je právě problém s tím tvarem. Posouvá magnetizační křivku součtového transformátoru a pak dojde k znecitlivění chrániče.

I kdybych do chrániče pouštěl fází jednocestně usm. proud, tak se mi ten samý proud vrací nulovým vodičem zpět. Pokud nedojde k úniku do země (PE).
A diferenciální trafo má na sobě vinutí L N navinuto proti sobě. Tudíž se magnetické indukční toky navzájem vyruší a nic se ani neindukuje a ani nesytí.
To co popisujete, tak by musel být nějaký zbytkový průběh proudu DC složky, který se tam nemá kde vzít. To by musel fází a nulákem téci rozdílný tvar proudu, což je nesmysl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu využít u třífázového chrániče pouze jednu fázi?
 Před jaké přístroje se používá proudový chránič typu G ?
 V jakých případech je praktické použít chránič s DPN?
 Může stejnosměrná složka proudu ovlivnit funkci proudového chrániče?
 Proč došlo k zásahu proudem a chránič nereagoval?
 Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?
 Preco odbavuje prudovy chranic pri spojeni PE s N?
 Aký má význam spájanie vodiča PE s uzemnením za prúdovym chráničom?
 Dal by se proudovy chranic pouzit misto jistice?
 Prečo výpadne prúdový chránič ak objekt je bez napetia?
 K jakému účelu se v RD používá prudový chránič s vybavovacím proudem 0,1A?
 Čo sa udeje s chráničom, keď sa odpojí ochranný vodič PE v sieti TN-S?
 Jak je to vlasně s nutností od 1.2.2009 používat proudové chrániče!?
 Může mít několik proudových chráničů na výstupu společnou svorku N?
 Může být proudové přetížení chrániče důvodem k jeho vybavení?
 Proč mi vybavují všechny chrániče?
 Proč nevybaví chránič když se dotknu fáze koupelnového vypínače?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Jak se dá vyzkoušet chránič, když po stisknuti tlačítka test nespadne?
 Naozaj nemá porucha v jednom obvode trojfázového ističa ovplyvniť ostatné?
 Co říkáte proudovému chrániči "home made"?
 Proč mi spínané zdroje vyhazují proudový chránič?
 Vyrába sa prúdový chránič s automatickým zapnutím?
 Které normy ČSN řeší používání proudových chráničů?
 Chápem správne ako funguje prúdový chránič?
 Co vybaví dříve, jistič nebo proudový chránič?
 Je možno použít selektivní proudové chrániče ke splnění požadavků na ochranu?
 Je nutné předjistit proudový chránič?
 Jak bude reagovat proudový chránič na poruchu zařízení třídy II.?
 Proudový chránič bez nadproudové ochrany
 Môžu byť zapojene seriovo 2 fička za sebou ?
 Má nejaký význam centrálne FI, ak sú všetky nasledujúce obvody chránené 30mA FI?
 Je vhodné použít proudový chránič 30mA do zásuvky každé sítě?
 Jakou charakteristiku chrániče použít na obvod ledničky?
 Proč nevybaví proudový chránič když dostanu ránu?
 Může chránič vybavit u zařízení tř. ochrany II?
 Proč vypadává proudový chránič?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Jak bezpečně použít proudový chránič v objektu s nulováním a TN-C-S?
 Bude dělat problém chránič při náhlém poklesu napětí?
 Kdy má proudový chránič chránit?
 Je testovacie tlačítko na 3F prud. chráničoch spoľahlivé?
 Lze použít zásuvkový proudový chránič v každé síti?
 Jak se orientujete v selektivitě proudových chráničů vy?
 Jaký proud do obvodu RCD pouští to jeho testovací tlačítko?
 Kdy lze považovat chránič za funkční?
 Je chránič 40/2/0,03 před jističem B16A/1 velká závada?
 Může být v bytové, jednofázové rozvodnici třífázový chránič?
 Musí proudový chránič odpínat všechny pracovní vodiče?
 Jaká je požadována doba odpojení pro koncový 1f obvod při Un na trafu 420V?
 Bude 4P chránič vybavovať ak bude na jeho vstupoch privedená rovnaká fáza?
 Je rozdíl mezi zapojením A a zapojením B proudových chráničů?
 Je proudový chránič vadný, když nevybaví při spojení fází?
 Proč vybavuje chránič při připojení VO?
 Proč padá občas proudový chránič, i když odpojím všechny jističe za ním ?
 Půjde 3F chránič i s jednou fází?
 Zabrání proudový chránič případné poruše a požáru na zařízení?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 Potřebuji proudový chránič?
 Bude proudový chránič správně fungovat s prohozením fáze a vodičem N?
 Kolik je nutné dát do rozvodnice sběrnic N při použití dvou chráničů?
 Proč proudový chránič vypne při výpadku elektřiny?
 Jak má být správně zapojený vývod z proudového chrániče ke svorkovnici?
 Víte, jak dopadne fíčko, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Co si myslíte o třech jednofázových proudových chráničích na 3F přívodu?
 Když vybaví chránič, dojde k odpojení i N vodiče nebo se odpojí jen fáze?
 Jakou hodnotu A proudového chrániče zvolit při hlavním 25A jističi?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jak funguje zapojení proudového chrániče v obvodech bez N pólu?
 Líbí se vám přednáška Štěpána Tyce o proudových chráničích?
 Bude v síti TN-C k něčemu proudový chránič do zásuvky?
 Ako pripojit za proudovy chranic po dvou dratech svetlo digestore zo zasuvkou?
 Proč do hlavního chrániče vede PEN a v podružném je jen N vodič?
 HAGER: 4-pólové proudové chrániče s nadproudovou ochranou
 Co se stane, pokud zapojím proudový chránič obráceně?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Chcete si zopakovat druhy vyráběných proudových chráničů a jejich nasazení?
 Proč proudový chránič neochrání vždy?
 Aký typ chrániča zvoliť pre invertorové klimatizácie?
 Ucítí člověk koupajíci se v bazénu něco, pokud projde vybavující proud chrániče?
 Norma, která stanoví jištění RCD?
 EATON: Proudové chrániče - Aplikační příručka
 Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
 PŘEDNÁŠKA: SCHRACK: Proudové chrániče jaro 2017
 Musí proudový chránič odepínat vodič N?
 Kam patří druhý stupeň SPD? Před nebo za chránič?
 Může stínění kabelů ovlivnit proudový chránič?
 Jak funguje třífázový proudový chránič?
 Je nezbytné testovat každý měsíc proudový chránič pomocí testovací tlačítka?
 Proč třífázový proudový chránič neodpojuje N?
 Princip funkce proudového chrániče
 Ako odmerať chránič RCCBs, type B+ v IT sieti?
 Vypíná chránič v sekundách nebo milisekundách?
 Z jakého důvodu nelze připojit proudové chrániče EATON k síti 3L+PE?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Mohu užít zásuvku s proudovým chráničem v síti TN-C?
 Jak čast revidujete přenosné proudové chrániče VY? Zda vůbec ...
 Naleznete výhody použití 3f chrániče v 1f přívodu?
 Mozem pouzit tri 1F chranice, kazdy pre inu fazu?
 Znáte chránič který vypíná pouze fázi (L)?
 Má proudový chránič typu A nějakou nevýhodu oproti AC?
 Je důležité kam u dvoupólového chrániče připojíme L a N?
 Proč LED žárovky nevybaví chránič při spojení N a PE?
 Prečo nevypne prúdovu ochranu v pripade neuzemnenia bodu rozdelenia?
 Je možné prúdový chránič uzemniť cez bleskoistku 150V?
 Od kdy se používal proudový chránič i jako hlavní vypínač?
 LIVE EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru ŽIVĚ DNES od 13:00
 PODCAST: EATON: Proudové chrániče – uvádění omylů na pravou míru
 Jak funguje indukční deska a jaký typ chrániče vyžaduje?
 Může se použít kombinovaný chránič i pro další obvody?
 Jak je ovlivněn proudový chránič při opačném zapojení?
 Existuji nejake "rychlejsi" verze 30mA proudovych chranicu?
 Proč proudové chrániče nevypínají již při bezpečném proudu?
 RCBO3 kombinovaný proudový chránič s jističi
 Nemá někdo zkušenosti jestli nedělá problém chrániči (Hager A) indukční deska?
 Existuje nějaká norma, která určuje vzdálenost spotřebiče od ochrany?
 LIVE EATON: Základy k proudovým chráničům (Dotazy)
 Jaký je rozdíl mezi dražším a levnějším proudovým chráničem?
 LIVE EATON: Proudové chrániče podrobněji
 Proudové chrániče prakticky (archivní premiéra)
 Mozu sa chranice AC pouzit v celom dome?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Jaký je rozdíl ve značení chráničů 230/400 a 400/415?
 Má vliv na vybavování jističů proudový chránič vřazený mezi nimi?
 Lze za určitých podmínek použít jeden proudový chránič pro celý rozvaděč?
 Jak správně zapojit FI pro zásuvku 230V z přívodu zásuvky 400V?
 Znáte LMF - Proudové chrániče s nadproudovou ochranou?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí stroje?
 Lze použít jen dvě fáze na třífázovém chrániči?
 Vybaví proudový chránič se spotřebičem TN-C tj. bez vodiče N?
 Mají smysl chrániče typu A pro světelné okruhy?
 KNIHA: Proudové chrániče a obloukové ochrany
 Ochrani prudovy chranic pred poruchou na vodici N "pred" chranicom?
 Před jakým typem závady chrání proudový chránič dřevostavbu?
 Na jakém principu funguje PRCD-S?
 Jaké hodnoty má mít chránič typu B?
 K čemu bude adapterový proudový chránič pokud dojde v objektu k přerušení PEN?
 Kde je u prudoveho chranica Legrand 079 65 svorka N?
 Jak se bude chovat jednofázový chránič na obdélníkový průběh napětí?
 Máte zkušenost s přesycením chrániče AC ?
 Kde nasadíte proudový chránič s automatickou sebekontrolou?
 Záhady domácností, tichý zabiják proudových chráničů a ...
 Co další ještě uživatel staré nulované elektroinstalace asi netuší?
 Jsou samostatná RCD charakteristiky AC větší zlo než jističe B10 za RCD char. B?
 Za jakých podmínek funguje chránič v síti IT?
 K čemu jsou proudové chrániče opravdu dobré?
 DOEPKE přichází na trh s novým proudovým chráničem pro tepelná čerpadla
 Proč proudový chránič změní své parametry vybavovacího proudu?
 Jak správně označit vodiče při zapojení více chráničů za jeden centrální?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.067 sekund, 22 dotazů.