Je dovolené mať vodič k ekvipotenc. svorke spojený z dvoch odlišných prurezov?
Jožo Kulec:
Potrebujem poriesit uzemenie vodovodnej trubky - vodicom od trubky k ekvipotencialn ej svorkovnici. Ostali mi z predoslych prac zeleno/zlte vodice 10mm2 (alebo to je mozno 8mm2) a 6mm2, nemam ale ani jeden v dostatocnej dlzke.
Je z hladiska normy v poriadku, ak by som ich spojil?
Jiří Schwarz:
O jakou délku se jedná?
- každý spoj navíc je tak trochu zdrojem možných problémů, přechodových odporů,...
- jakou spojku plánujete použít? Také něco "zadarmo", co zbylo?
Já to vnímám jakou hloupost z kategorie "ušetřím ať to stojí co to stojí"
Milan Hudec:
Máte zřejmě 10 a 6mm.
Obecně se mohou vodiče napojit (pokud ve vašem případě vyjde slabší z průřezů coby vyhovující).
Existují i vhodné svorky, nicméně vodič v kuse je vodič v kuse :)
Zkuste rovnici:
To co mám dám do sběru, koupím vodič nový/napojím, tj.svorka, práce, horší výsledek.
Bude záležet s jakou délkou laborujete.
Jožo Kulec:
Delka cca 7m. Spojku kupim, neviem sice aku, necham si poradit v elektre alebo prosim o tip tu. Ide len o to, ci to norma dovoluje, nakolko chcem dat na instalaciu spravit reviznu spravu.
Do sběru? Tych par kuskov z instalacie, co mi ostalo, no neviem si to predstavit... ci by ma v tom zbere nevysmiali, keby som s tym prisiel :)
M S:
Jediné rozumné riešenie je kúpiť potrebnú dĺžku vodiča v jednom kuse.