Jaké jsou minimální konstrukční rozměry pro dvousazbový rozvaděč?

(1/2) > >>

Milan Volek:
V řadové garáži se starým plechovým rozvaděčem jsem zažádal o zvýšení jističe na 3x16A, s dvousazbou. Níže posílám fotku rozvaděč. Jsem před podpisem smlouvy, ale zjistil jsem, že s tím rozvaděčem bude asi problém (distribuce CEZ). Je možné nějak připravit tento starý rozvaděč, nebo je jediná možnost vybourat a osadit nový?
 
(Moderátor: původní nesmyslná otázka zněla: "Je možné připojit 3f 16A s HDO do starého rozvaděče?").

Pavel Horský:
Ne, není možné připravit tento rozvaděč pro osazení třífázového elektroměru a HDO. Jednoduše na to není prostorově stavěný a i kdyby byl (a opravdu není),  tak by již nevyhovoval požadavkům připojovacích podmínek vaší distribuce.
vás čeká osazení nového rozvaděče.
Zde je odkaz s technickými parametry a několik foto rozvaděče.

Václav Třetí:
Na internetových stránkách ČEZu najdete přesné požadavky i s rozměrovými výkresy.

David Hruda:
Egd

Pavel Horský:
Citace: David Hruda  12.09.2021, 13:38

Egd



Pokud se nepletu a umím dobře číst, jde o ČEZ a zde není možnost montáže HDO na kryt elektroměru.
Proto platí to, co jsem napsal.
Výměna rozvaděče je nevyhnutelná.