Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Privátní: Systémovky, sběrnice a tak ... (Moderátoři: Jan Franěk, Mařík Pavel)
| | |-+  K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: K čemu je praktické snímání topné a vratné vody v oběhu?  (Přečteno 74753 krát)
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« kdy: 08.09.2021, 12:02 »

Které teploty v domě je praktické snímat? Neptám se ani tak jakým způsobem, jak k čemu ty teploty prakticky využít. Ekvitermní hodnota je důležitá pro kotel. Teploty v jednotlivých místostech jedna pro požadované teploty a pro spuštění oběhového čerpadla.

K čemu je snímání topné a vratné vody v oběhu? To si snad kotel hlídá sám a v systémové instalaci je to již nadbytečné. Nebo je to jinak?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
M S
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 08.09.2021, 12:38 »

Ak vieme presne merať vstupnú a výstupnú teplotu vody plus prietok, dokážeme vypočítať akým výkonom vyhrievame dom.

V systémovke to radi vidia zákazníci, ktorí radi merajú všetko možné aj nemožné. V jednej nemeckej firme som mal podobnú požiadavku, keďže kvôli nejakému eko-ISO (číslo si nepamätám) potrebovali presne sledovať spotreby a použitie energií a navrhovať zlepšenia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*****
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #2 kdy: 08.09.2021, 12:39 »

Topná voda je výsledkem ekvitermni regulace, proto ji snímáš. Vratná voda je důležitá kvůli hlídání minimální doporučené teplotě vody, která smí do kotle. Příliš studená voda může způsobit "pocení" kotle a tak výrazně zkrátit je životnost i záruční dobu. Tedy jeden z příkladů.

Jian to vypadá hezky ve vizualizaci  Mrknutí Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.09.2021, 15:38 »

No psal jsem, že mi je jasné, že je to pro řízení kotle. Pokud vím, tak si obě teploty hlídá kotel sám a nemusím to snímat navíc přes systémovou instalaci. Pokud to nemá jiné praktické využití, než vizuální efekt, pak se může škrtnout :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.09.2021, 15:55 »

No psal jsem, že mi je jasné, že je to pro řízení kotle. Pokud vím, tak si obě teploty hlídá kotel sám a nemusím to snímat navíc přes systémovou instalaci. Pokud to nemá jiné praktické využití, než vizuální efekt, pak se může škrtnout :-)
Pokud máš kotel, u kterého teplotu pomocí MAR řídíš, tak tu teplotu znát potřebuješ.
Pokud máš topnou soustavu, kde výstup z kotle je "napevno" a kotel telpotu řídí sám, tak se to hodí mít taky - třeba proto, že se s tím snadno dá zjistit, zda kotel a kotlové čerpadlo jede...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.09.2021, 15:59 »

Čisto len rozdiel teplôt v prívode a spiatočke sú sami o sebe viac menej k ničomu..potreb nú teplotu okruhu kotla si ustráži 4cestný ventil

Ak sa ale ešte k tým teplotám sníma aj prietok, potom  sú to spolu vstupné údaje pre výpočet množstva odobratej tepelnej energie ...

Klasicky tie tri zložky využívajú bežné elektronické merače tepla..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #6 kdy: 08.09.2021, 16:07 »

zda kotel a kotlové čerpadlo jede...
Ano, to jediné mě Petře napadá taky.
Tak třeba pokud je venku 0°C a vratná voda má např. 30°C = topení funguje. Pokud ne = máme problém. Pak poslat depeši ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.09.2021, 16:40 »

Ano, to jediné mě Petře napadá taky.
Tak třeba pokud je venku 0°C a vratná voda má např. 30°C = topení funguje. Pokud ne = máme problém. Pak poslat depeši ...
Tak nějak.
Těch věcí, co se dá zjistit z těch dvou teplot, z jejich rozdílu a z jejich trendu je víc a dá se tím poměrně slušně diagnostikovat kotlový okruh a částečně to pomáhá i v diagnostice okruhu distribuce topné vody.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*****
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 08.09.2021, 21:59 »

Jen bych si dovolil připomenout, že ne všechny kotle jsou vybaveny řízením a spoléhá se na nadřazenou MaRku. Řešili jsme to několikrát i v rámci kotelen pro bytové domy, kdy "hloupý kotel" řízený MaRkou, vykazoval zvýšené množství kondenzátu a hrozila ztráta záruky. Vzhledem k tomu že dotaz byl položen celkem všeobecně, byla všeobecná i má reakce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 23 dotazů.