Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #146 kdy: 24.09.2021, 22:38 » |
|
Tak sa mi vidí, že celá táto, inak veľmi zaujímavá debata o Idn, je postavená na takom type ochrany pred NDN, ktorá je pre chránič normou zakázaná...
Nikto tu totiž nič nenapísal o únikovej ceste Idn, pre ktorú sú chrániče určené, konštruované,.. Ale hlavne skúšané..bo používať EZ na ochranu, na ktorú v skúšobni vôbec nebolo odskúšané, je naozaj kus cez čiaru..
Odskúšané sú len pre Idn do PE, resp. do vodivého okolia s potenciálom zeme ... a ja sa znovu pýtam, že čo hrozí pri dotyku počas poruchy, keď do PE, alebo okolia z nefunkčného chrániča uniká napr. 1A...presnejši e jaké nebezpečné Ud sa v taký čas dá očakávať?
|
|
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #147 kdy: 24.09.2021, 23:26 » |
|
Kdo se bojí, se*e v síni. Tak úplně jinak, nenormově, nelegislativně ....., snad trochu duševně: Promiňte kolego, nejde o strach, ale musel bych býti hovadem nasadivším horší výrobek za obdobnou cenu lepšího bližnímu svému.
|
|
|
|
Karel Bělohlávek
Offline
|
|
« Odpověď #148 kdy: 25.09.2021, 00:04 » |
|
Pane XY, z jakého důvodu jste vědomě použil ochranné zařízení nesplňující předpokládaný průběh poruchového jevu?
Tohle jsou zase jen obecné řeči. Mne by tedy z odborného hlediska opravdu zajímalo, co by bylo napsáno v tom znaleckém posudku. Myslím, že nikdo z nás není právník. Tak úplně jinak, nenormově, nelegislativně ..... Promiňte kolego, nejde o strach, ale musel bych býti hovadem nasadivším horší výrobek za obdobnou cenu lepšímu bližšnímu svému.
Ono ale nejde jen o nasazování ochrany, ale také o revidování a provozování toho zařízení. Také pro tyto činnosti existují odpovědné osoby, které mají nějaké kompetence. To je pořád dokola.
|
Elektrikář
|
|
|
Milan Hudec
Offline
|
|
« Odpověď #149 kdy: 25.09.2021, 11:18 » |
|
Ono ale nejde jen o nasazování ochrany, ale také o revidování a provozování toho zařízení. Také pro tyto činnosti existují odpovědné osoby, které mají nějaké kompetence. To je pořád dokola.
Pokud myslíte kvalitu chráničů, souhlasím. Osobně výrobce rozlišuji takto. A neměl by vyrábět co nezvládá B umí vyrobit, neumí odladit C umí vyrobit, odladit, mohl by jen snížit cenu
|
|
|
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #152 kdy: 02.10.2021, 16:34 » |
|
Že není B skladem vůbec, to chápu.
Ale nechápu cenovou politiku chráničů AC/A, když se liší pouze v materiálu mg jádra součtového trafa.
Nechci někomu zadara dělat reklamu, ale zeptat se musím. On ten velký VO nevede Hager? Pokud vím, AC už vůbec nedodává a A mají za ceny kolikrát nižší, než konkurence AC.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #153 kdy: 02.10.2021, 19:08 » |
|
Nechci někomu zadara dělat reklamu, ale zeptat se musím. On ten velký VO nevede Hager? Pokud vím, AC už vůbec nedodává a A mají za ceny kolikrát nižší, než konkurence AC.
Istice mali Schneider, OEZ, Eaton a Legrand. Dlhodobo mam dobre skusenosti s Eaton, navyse doma mam zvysok listy s hrebenmi, nie vidlickami, tak som kupil Eatony a chranic som volil tej istej znacky. Hager som nevidel, pre istou sa nabuduce opytam.
|
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #157 kdy: 03.10.2021, 12:02 » |
|
Proč nejsou Áčka? To je o hlouposti některých obchodníků a zákazníků. Já kupuji A bez problémů, jen se je třeba rozhlédnout po nabídkách a nenechat se "ukecat".
Proč nejsou Béčka a B+? Podívejte se na jejich cenu, ony možná jsou, ale nikdo je nechce mít na skladě. To jsou umrtvené peníze, což si v dnešní době může málokdo dovolit.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Jirka Š. Svejkovský
Offline
Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5
|
|
« Odpověď #158 kdy: 03.10.2021, 12:29 » |
|
Kteří výrobci dělají chránič kompletně (tj.jsou schopni vyrobit jak cívku, tak další hlavní části)?
Nevím, jak je to dneska, ale před lety mě někdo na veletrhu říkal, že mg obvod umí vyrobit jenom pár fabrik na světě. Asi to nebude nic jednoduchého, přecejenom se musí trefit do reziduálu a co nejdéle tento parametr udržet.
|
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1A, E1B, E1-C5
|
|
|
|