Jak opticky zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT?
(1/1)
ARM:
Mám otázku jak opticky správně zkontrolovat svodiče přepětí EATON SPBT, jedná se o okénko (fault indicator) které by mělo být zelené nebo červené. Často se ale setkávám se stavem kdy je toto okénko jen z části zelené a zbytek je červený. Nikde v návodech není žádný popis ani návod jak vyhodnotit tento "mezi-stav". I u nových ještě nepřipojených jsem zažil již viditelnou červenou linku. Co je tedy správně po optické kontrole a co už ne?
Jiří Schwarz:
Tady se pozná "dobrý výrobce", který by to měl posoudit a nějak se k tomu vyjádřit.
Václav Třetí:
Asi před měsícem se zde hovořilo o měření SPD při revizích. Tam jsem také psal o tom, že mnohdy "okénko" ukazuje nejednoznačný stav. Příčinou může být nekvalitní výrobce (což bych o EATON netvrdil) nebo také to, že ochrana už všelicos pochytala.
Vyhledejte si vlákno s názvem "Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?", kde je video od Honzy Hájka a jeho kolegů s jejich zkušenostmi.
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 06.09.2021, 06:36
Asi před měsícem se zde hovořilo o měření SPD při revizích. Tam jsem také psal o tom, že mnohdy "okénko" ukazuje nejednoznačný stav. Příčinou může být nekvalitní výrobce (což bych o EATON netvrdil) nebo také to, že ochrana už všelicos pochytala.
Vyhledejte si vlákno s názvem "Musí se měřit SPD při revizi nebo jde pouze o doporučení?", kde je video od Honzy Hájka a jeho kolegů s jejich zkušenostmi.
SPBT se dle mých zkušeností Eatnu právě moc nepovedl, pokud budete mít možnost, tak si nějaký kuchněte, prostě nezapadá do obecné kvality tohoto výrobce.
Václav Třetí:
Díky za upozornění, někdy prohlédnu.
Kuchal jsem jiné, dobré, vadné i takové, co signalizovaly chybu a přitom měly parametry v pořádku. Z toho jsem vyvodil stejné názory jako Vy. Nejlepší je jiskřiště. Bez něj je to o pocitu, že jsem to úplně nezanedbal, ale spoléhat na varistory a bleskojistky velikosti telefonních dlouhodobě nelze.
Navigace
[0] Index zpráv