Je samozřejmě možnost dodatečného ověření dle ČSN EN 61439-2 ed.2, včetně dopracování všech náležitostí. Je však otázkou, zda to půjde relevantně provést.
Předtím je nutno si položit řadu otázek, např.:
Jak staré a v jakém stavu jsou vůbec ty rozvaděče?
Jsou vyrobeny z již ověřených součástí dle výrobkových norem, nebo je tam něco zkonstruováno dle přímých požadavků normy (např. soustavy přípojnic, izolační materiály, vnitřní konstrukční části atd.)?
Jsou k dispozici technické informace od všech součástí (např. rozváděčové skříně, svorky, jističe)?
Jaké jsou v místě zkratové poměry?
a hromadu dalších dle konkrétní situace.
Nebo prostě provádět revize rozvodů bez rozvaděčů a v revizní zprávě vyspecifikovat, že rozvaděče nejsou součástí revize?
Touto cestou bych se rozhodně nevydával. Rozvaděč není koncové zařízení a pokud bych byl zákazník (provozovatel), takovou revizi bych neakceptoval, poněvadž by mi byla k ničemu.