Za jakých okolností je reálné pětkrát zvýšit předjištění pro objekt dílny?

(1/2) > >>

Oliver Mička:

Riešim jeden objekt kde je zámočnícka dielňa.
Momentálne je tam hlavný istič 3x50A/B a keďže majiteľ chce zakúpiť nový stroj ktorý má príkon cca 60kVA tak bude musieť riešiť zmenu veľkosti hlavného ističa.
Objekt je pripojení v občianskej zástavbe kde pravdepodobne nebude možné zmena istenia smerom hore.
Na 3x63A/B už nebolo možné  zvýšiť kvôli kapacite vedenia.
Ale ako to riešiť v prípade požiadavky navýšenia na 3x250A (súčet všetkých príkonov aj z novým strojom vychádza na cca 155kVA cca 224A/fáza).
Viem že toto je otázka skôr na distribútora ako sem ale chcem sa spýtať či niekto niečo podobne neriešil.




(Původní nesmyslná otázka: "Zvýšenie kapacity istenia pre zamočnícku dielňu 5 násobne ?") Mezery před otazníky a v závorkách ...

Václav Třetí:
Jeden stroj 60kVA už není málo. Jen pro představu, bude se celý příkon zapínat najednou? Jedná se o motor o takovém příkonu? Pokud můžete, tak nám stroj popište.

Suma příkonů 155kVA je dost, záleží jaká bude soudobost. Pro požadované hlavní jištění 3x250A už to je na vlastní trafo 22/0,4kV. Při tak velkých příkonech už je vlastní trafo potřebné k omezení vlivů na ostatní odběratele.

Miroš Jan:
A jak je na tom distribuční trafo s rezervou?

Jiří_Hrubý:
Nedostatečná kapacita sítě a předpoklad zpětných vlivů, mají řešení leda v samostatném vývodu a případném posílení DTS. Ovšem na náklady odběratele. Má-li DTS výkonovou i prostorovou rezervu, je nejlevnější cesta v případě schválení připojení, položit si přívod svépomocí, pokud jsou ovšem řešitelné majetkoprávní vztahy s majiteli dotčených pozemků.
V určitých případech, bývá ekonomicky výhodnější pořízení DA...

Velký Bobeš:
Citace: Oliver Mička  29.08.2021, 01:22

Viem že toto je otázka skôr na distribútora ako sem ale chcem sa spýtať či niekto niečo podobne neriešil.

Když to víte, tak se ho dotazujte!  ::)