Autor Téma: Za jakých okolností je reálné pětkrát zvýšit předjištění pro objekt dílny?  (Přečteno 2938 krát)
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« kdy: 29.08.2021, 01:22 »


Riešim jeden objekt kde je zámočnícka dielňa.
Momentálne je tam hlavný istič 3x50A/B a keďže majiteľ chce zakúpiť nový stroj ktorý má príkon cca 60kVA tak bude musieť riešiť zmenu veľkosti hlavného ističa.
Objekt je pripojení v občianskej zástavbe kde pravdepodobne nebude možné zmena istenia smerom hore.
Na 3x63A/B už nebolo možné  zvýšiť kvôli kapacite vedenia.
Ale ako to riešiť v prípade požiadavky navýšenia na 3x250A (súčet všetkých príkonov aj z novým strojom vychádza na cca 155kVA cca 224A/fáza).
Viem že toto je otázka skôr na distribútora ako sem ale chcem sa spýtať či niekto niečo podobne neriešil.




(Původní nesmyslná otázka: "Zvýšenie kapacity istenia pre zamočnícku dielňu 5 násobne ?") Mezery před otazníky a v závorkách ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 30.08.2021, 03:03 »

Jeden stroj 60kVA už není málo. Jen pro představu, bude se celý příkon zapínat najednou? Jedná se o motor o takovém příkonu? Pokud můžete, tak nám stroj popište.

Suma příkonů 155kVA je dost, záleží jaká bude soudobost. Pro požadované hlavní jištění 3x250A už to je na vlastní trafo 22/0,4kV. Při tak velkých příkonech už je vlastní trafo potřebné k omezení vlivů na ostatní odběratele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 30.08.2021, 06:16 »

A jak je na tom distribuční trafo s rezervou?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 30.08.2021, 07:31 »

Nedostatečná kapacita sítě a předpoklad zpětných vlivů, mají řešení leda v samostatném vývodu a případném posílení DTS. Ovšem na náklady odběratele. Má-li DTS výkonovou i prostorovou rezervu, je nejlevnější cesta v případě schválení připojení, položit si přívod svépomocí, pokud jsou ovšem řešitelné majetkoprávní vztahy s majiteli dotčených pozemků.
V určitých případech, bývá ekonomicky výhodnější pořízení DA...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 30.08.2021, 09:31 »

Viem že toto je otázka skôr na distribútora ako sem ale chcem sa spýtať či niekto niečo podobne neriešil.
Když to víte, tak se ho dotazujte!  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.08.2021, 10:11 »

Kolega si potřebuje utvořit nějaký širší obraz možných řešení, poznat mantinely, ve kterých se lze pohybovat. Občas je dobré vědět, jak na distributora.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 30.08.2021, 11:55 »

Je to více věcí...
Jak už psali kolegové, kapacita trafa, přívodní vodiče trafo- dílna .
To jsou dva základní požadavky na zvýšení proudového napojení!
PS:
Řešil jsem to před měsícem, kapacita trafa byla, vodiče položeny také naddimenzované .
Jen se předělalo měření na nepřímé.... (Z 80A na 200A)

PS: Trafo a vedení bylo v majetku soukromé distribuční společnosti, výborná ,   rychlá spolupráce!! Nebylo to jako s EONem!! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....