Bytový dům s 16 byty, kde každý má svůj elektroměr. Garáží je pouze 8 a spotřeba v nich šla dosud na vrub všem (vyúčtována jako osvětlení společných prostor). Nyní řešíme, že vlastníci garáží zde za peníze všech nabíjí elektrokola a jeden už i elektroauto. Je proveditelné, zapojit jednotlivé garáže na bytové elektroměry jejich vlastníků? Nevím, zda každá garáž má svůj okruh, ale předpokládám, že ano (jedná se o dům 40 let starý).

Tomáš Žabka:
Co se týče rozdělení instalace pro jednotlivé garáže, s tím bych moc nepočítal. Pokud to nebyl požadavek investora, tak to projektant před 40 lety určitě neudělal (ani netušil proč by to měl dělat) v té době si tam čas od času někdo akorát rozsvítil a zapojil nabíječku na oživení autobaterie 12V 40Ah. Vše by mělo být vidět v projektové dokumentaci.

Co se týče napojení druhého vývodního kabelu na svorky za elektroměrem (provedení druhého vývodu na garáž) to by neměl být problém, má to ale několik velkých "ALE"

První je to jestli elektroměrový rozvaděč má dostatek prostoru na umístění další sady svorek, v podstatě by se musely zdvojit všechny svorky co jsou na byt.

Další pokud jsou vývodní svorky pod plombou, tak o zásahu do této části elektroměrovéh o rozvaděče musí vědět a úpravu potvrdit distributor elektrické energie. (na toto fórum chodí člověk "rozvoďák" možná vám k tomu taky napíše nějaký postřeh)

Všechny výše uvedené zásahy musí odsouhlasit správce a provádět je může pouze osoba s elektrotechnic kou kvalifikací na základě projektové dokumentace.

Něco podobného jsem teď řešil s PRE a ti mi "ve stručnosti" řekli, že elektroměrový rozvaděč u PRE má tři části, spodní, kde jsou jističe (podle smlouvy) pod plombou, tam nikdo nesmí, prostřední, část s elektroměry, taky pod plombou, tam taky nikdo nesmí. Horní část vývodní ta není pod plombou a tam si "zákazník může dát co chce". Berte to s rezervou, ale ve stručnosti by to aspoň u PRE takto mohlo být.

Jan Franěk:
K tomu co napsal kolega, doplním jen jedno.

Jak je provedené zapojení vašich garáží a jestli je možné provést dodatečné vložení podružných elektroměrů, vám neřekne nikdo jiný, než přímo na místo pozvaný elektrikář, nejlépe revizní technik.
S tím to vše zkonzultujte přímo na místě. Je dost pravděpodobné, že stávající instalace nebude dostatečně dimenzovaná na nabíjení a bude docházet k jejímu přetěžování a tedy i riziku poškození.  V nejhorším případě i riziku požáru. To zase nejlépe posoudí revizní technik.

Milan Hudec:
Vytáhnout kabel z byt.rozvaděče s využitím "jističe" 16A v tomto?
Tato akce bude asi na projekt, přeci jen požární úseky, správná dimenze kabelů, dostatečná ochrana......
Nebo šalamounsky snížím jistící prvek pro osvětlení garáží na minimum jen aby utáhl oněch pár světel, zásuvky tam stejně nemají co dělat tak či tak.

Miloslav Stehno:
Všechny garáže dovybavit rozvodnicí a do ní zaplombovat podružný informativní elektroměr (případně i "max odběr omezující" jistič dle stavu instalace) přes který zapojit zásuvku/y v garáži.
Elektroměr 1 ročně odečíst a rozúčtovat spotřebu.

Pokud je nyní jištění společné (taky zaplombovat),  tak by snad měl být znepříjemněn i zásah (vytvoření odbočky) před zaplombovaným podružným elektroměrem pro "černý" odběr...

Jak ale píšou znalci nahoře... nejlepší je obhlídka RT, který nastíní možnosti.

p.s.: já také dobíjím auto, dříve přes podružný elektroměr, nyní již z odbočky (stoupací svorky, extra chránič, jističe, atd...) za svým bytovým elektroměrem. Včetně revize samo. "Projekt" jsem si nakreslil sám.