Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
Jan P:
Kolega dokončuje dům (fyzicky stavila firma) na železobetonové plovoucí desce. Podklad byl z kameniva o výšce cca. 70cm, na tom z poměrně silných roxorů udělaná dvouvrstvá klec (pod obvodovými zdmi byla 3vrstvá). Samotná deska má cca. 40cm výšku. Svody pro hromosvod byly stažené pouze do prostoru klecí, kde byly přivařeny k roxorům.
Nyní mu nevyšlo měření uzemnění. Hodnotu nevěděl, jen že je to skoro trojnásobek povoleného maxima.
Řešení/reklamace apod. musí řešit on, ale co mne zajímá, za může mít vůbec dům na takové vrstvě kamenů dobré uzemnění, protože ty kameny budou téměř suché, resp. moc vody nenatáhnou nahoru k betonu.
Máte někdo zkušenosti s měřením u domu na takové desce?
Milan Hudec:
Stejný případ jako u gabionu, kdy se vybagruje díra jak prase, a namísto umístění zemniče na její dno s předpokládaným super uzemněním se toto pak dohání přes koše a kameny.
Václav Třetí:
Nebyl na místě patřičný odborník ve správnou dobu, teď je třeba zjistit, kdo to měl na starosti a ten má teď problém. Práce kvapná ...
Peter Lovacký:
Keď si odmyslím, že sa normálne uzemnenie na začiatku zanedbalo, tak norma ráta s ochranou pred bleskom aj na kameni,..no to len kebyže nebude nijaká možnosť nápravy..., napr. doplniť obvodový zemnič..
A s pravidlom rozdelenia 50:50 by som už potom radšej nerátal, a radšej išiel cestou posilnenia paralelnej cesty do distribučnej zeme cez prívod,..a tiež si myslím že pri takom ne-uzemenení by asi bolo lepšie ďalej v návrhu vychádzať z ochrannej úrovne LPL I..
Jan Hájek:
Tak to dopadne, pokud hromosvod dělá někdo, kdo na základní škole prochrápal hodiny fyziky.
Postup je stejný, jako když se dělá uzemnění černé, nebo bílé vany.
Podrobnosti zde: https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-zakladovy-zemnic-2015.pdf
Dům bude potřeba obkopat a vyrovnání potenciálu v desce na něj připojit.
Navigace