Existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti?
Čestmír Čepelka:
Na stavbě kde pracuji, má být provedena elektrická instalace v laminované dřevotřískové desce (obklad v hotelovém pokoji ). Projektant navrhl elektrické přístroje pro C2, já se domnívám, že správněji by bylo C3. Prosím o informaci, zda existuje přehled materiálů se zatříděním do různých tříd odolnosti, nebo, zda tuto hodnotu udává výrobce na základě zkoušek vykonaných před uvedením výrobku na trh. (poklona) za Vaše názory.
Petr Doležal:
http://www.kopos.cz/page/tridyhorlavosti.php
Ty laminované dřevotřískové desky tam najdete.
Kamil Novák:
Ten "váš" projektant je jistě člověk s odpovídající kvalifikací a tudíž i odpovědností.
Klidně ho nechte pracovat a rozhodovat. ;)
Jestliže vás ovšem požádal o konzultaci, tak to je něco jiného.
Hynek Bureš:
"Náš" projektant si jistě nechal otevřená zadní vrátka a správně uvedl něco jako "předpoklad užití obkladového materiálu C2". Protože na stavbě bývá zvykem šetřit, tzn. architekt interiéru navrhne moderní kvalitní středně hořlavý materiál, stejně tak i požární zpráva s ním počítá a ejhle dodavatel někde sežene levnější a už se nestará o hořlavost. Jako investor a provozovatel takového zařízení bych rozhodně nepřipustil obložení stěn hotelových pokojů lehce hořlavým materiálem. ...Natož aby potom k takové stěně postavil ledničku a máme další Olympik. Stupeň hořlavosti resp. třída reakce na oheň by u každého konkrétního stavebního materiálu měla být někde deklarována a na vyžádání k dispozici u jeho výrobce (prodejce).
Miroš Jan:
TO Bureš.
Stupeň hořlavosti stavebních hmot, ČSN 73 0810. Tam je vše co potřebujete. Dle mého názoru si projektant zjednodušuje život.