Jaký zvolit průřez žil ze sekundární strany trafa 24V pro napájení LED pásků?

(1/1)

slower:
Z rozvaděče vede kabel CYKY-J 3x1,5 do trafa AC/DC 230/24V.
Jaký průřez vodič zvolit pro vývod DC LED pásek?
Uložení pod omítkou, potom v dutině stropu na hořlavém podkladě.
Může být opět CYKY?



Moderátor: pokud není příspěvek není korektně a jasně zadán, jeho zveřejnění se zpozdí.

Jiří Schwarz:
CYKY není problém, průřez se nějak určí s ohledem na výkon (proud) a délku (přijatelný úbytek napětí)

slower:
Ok a co barva vodičů nevadí, že není v cykyně červená/modrá pro kladný/záporný pól? 

Jirka Š. Svejkovský:
Nevadí.

Jediná barva, na kterou se nesahá je zeleno/žlutá. Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus. Ostatní si určete sám.

A jestli trváte na CYKY s modrou a rudou žílou, vyrábí se pro fotovoltaické aplikace (např. CYKY SUN DC)

Jiří Schwarz:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  10.08.2021, 07:31

... Opatrný bych byl i u světlemodré, určitě nepatří na plus.
...

Kolego, představ si, že i tohle je podle "harmonizovanýc h norem" možné...
(také bych to nedoporučoval. ..)

DC rozvod 48V, zemněný + pól
Dorazilo jisté přenosové zařízení, kde ten "uzemněný pól" je považován ze střední vodič, takže originál kabel od výrobce má + světle modrý a - šedivý