Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení  (Přečteno 3239 krát)
Autorský článek
« kdy: 09.08.2021, 08:02 »

Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
    Informace o ukládání vodičů v bytech a zóny umístění vedení jsou základem pro každého domovního elektroinstala téra. To samé nemusí být pravda u jiných elektrotechnic kých odborníků. Prostorové vymezení zón je pro obyvatele, uživatele bytů i přes kontrolní vyhledávání vedení, malou jistotou a očekáváním. Kudy se vedou svislé instalační zóny a kudy vedou vodorovné zóny? Kde se umísťují spínače a zásuvky nad pracovními plochami na zdech? Podle jakých předpokladů lze ukládat vedení mimo instalační zóny?
    Zdroj: zde...


   


    Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
   
Jak v bytech ukládáme vodiče a související vedení
   
Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 09.08.2021, 10:59 »

Neviem si predstavit ukladanie do zon v panelaku. Dostane sa to do rozporu so statikom, ktory nerad vidi vodorovne drazky. Tu vidim cestu len vo vyuziti podhladov alebo nenosneho poteru na podlahe.
Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 09.08.2021, 11:09 »

Napasovat zóny (prastaré požadavky z doby "dvou" okruhů v bytech) na dnešní realitu (ať již uzounké příčky či zadání zákazníků o místech zásuvek a vyp.),  je poněkud obtížné.
Normotvůtcům bych doporučil občas nějakou tu instalačku nakreslit a na stavbě prakticky provést.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 09.08.2021, 11:36 »

Nějak marně přemýšlím, co je okolo obrázku instalačních zón jiného, či špatného. Osobně se domnívám, že jsou maximálně rozšířené o podlahy a stropy, možná stavební dutiny. Tyto zóny by tam bylo dobré určitě nově v obrázku zohlednit a tupě ho nekopírovat dalších 40 let. V textech norem se s tímto uložením již počítá.
Nicméně osobně proti původním instalačním zónám nemám jinak nic k vytknutí. Co se týká svislých drážek (zón) byly většinou dodržovány i v panelácích. Jen škoda že se na to díky některý takykolegům a dalším neodborníkům, nedá vždy plně spolehnout.

Napasovat zóny (prastaré požadavky z doby "dvou" okruhů v bytech) na dnešní realitu (ať již uzounké příčky či zadání zákazníků o místech zásuvek a vyp.),   je poněkud obtížné.
Normotvůtcům bych doporučil občas nějakou tu instalačku nakreslit a na stavbě prakticky provést.


Jaký je rozdím v instalačních zónách v bytech, pro dva, či více okruhů?  Nerozhodný
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 09.08.2021, 13:49 »

Když se pokládá lino, koberec nebo třeba plovoucí podlaha, dávají se kolem místnosti nějaké lišty.

Existují plastové lišty určené pro elektrické rozvody, dělají se i profilované a v barvě imitující dřevo...
Hodně se toho tím dá protáhnout a možná kdyby výrobci lišt trochu rozšířili nabídku...
(parapetní kanál si asi domů jen tak někdo nedá)
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 09.08.2021, 15:05 »

Když se pokládá lino, koberec nebo třeba plovoucí podlaha, dávají se kolem místnosti nějaké lišty.

Existují plastové lišty určené pro elektrické rozvody, dělají se i profilované a v barvě imitující dřevo...
Hodně se toho tím dá protáhnout a možná kdyby výrobci lišt trochu rozšířili nabídku...
(parapetní kanál si asi domů jen tak někdo nedá)

V rohu nebude dodrzany minimalny polomer pre CYKY ...
Zaznamenáno
HAGER podpora
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



Technická podpora HAGER


« Odpověď #6 kdy: 09.08.2021, 16:00 »

V rohu nebude dodrzany minimalny polomer pre CYKY ...

S poloměrem běžně používaných kabelů, nebude problém. Zkuste se podívat na soklové lišty Tehalit.
Snadno provedete rekonstrukci zásuvkových okruhů, běhm 1-2dnů, s minimem prachu a bez stěhování.
Navíc snadno kdykoliv můžete zásuvku přidat, nebo posunout tak, aby byla snadněji dostupná.

https://download.hager.com/Hager.cz/sl-asistent/bin/index.html

https://www.hager.cz/katalog-produktu/systemy-pro-ukladani-vedeni/kancelarske-systemy/soklove-listy/506.htm
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jak jsou definovány in. zóny pro vedení kabelů v podkroví se zkoseným stropem?
 Nezměnily se hranice instalačních zón od doby co jsem vylezl z učňáku ?
 Kde se nachází rozbočná krabice k osvětlení v koupelně?
 Kde sú hranice zón pri pohyblivej sprche bez vaničky?
 Znáte topení do zóny 1 u bazénu?
 Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
 Jaká další dodatečná ochranná opatření jsou nutná u staveb, které mají definovány prostory se zónami
 Mohou být přepěťová ochranná zařízení (SPD) instalována na místech, kde jsou nebezpečné zóny?
 V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
 Projde revizi sprcha se zásuvkou nn v blízkosti WC?
 Od jaké vzdálenosti muze byt umistena domovni rozvodnice od kohoutku?
 Ako sa vy RT staviate k zasuvke, ktora je v drezovej skrinke pod drezom?
 Lze umístit ventilátor do prostoru sprchové koutu?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Jak určit zóny v koupelně?
 Je pevná příčka řešením pro zásuvku v koupelně v zóně 2?
 Smí být světlo IP44 230V a ventilátor IP24 230V umístěno nad vanou v zóně 1?
 Napadá tě, co vše se může stát v případě nedodržení instalačních zón ukládání vedení pod omítkou?
 Je vhodné řešit rekonstrukci instalace páteřním rozvodem na stropě sklepa?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Může být svítidlo na 230V v koupelnách ve výšce 275cm na podlahou?
 Může být LED svítidlo instalováno v zóně 2?
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Je usazení plynového kotle v zóně 2 v pořádku?
 Je možné umístění vypínače 230V v zóně 1 u bazénu?
 Může být automatická pračka s krytím IPx4 umístěna v zóně č.2?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 V jaké zóně se nachází ventilační zařízení?
 Může být ventilátor v zóně 0 dle ČSN 37 5215?
 Je bezpečný FVE ohřev venkovního bazénu v soustavě IT?
 Je možné umístit svítidlo s krytím IP44 zdola a IP20 shora do zóny 2?
 Je možné umístění zásuvek ve sprše na rozhraní zón?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!