Môže byť v zóne 1 pri bazéne umiestnená vírivá vaňa?
(1/1)
Tomáš Gardoň:
V STN EN 33 2000-7-702 z odseku 702.55.101 mi to nie je zrejmé.
Bude sa jednať o klasickú vírivku, ktorá ma niekde v sebe čerpadlo (230V resp. 400V). Niektoré sa v krytí IP X5 zohnať dajú. Len nie som si istý tým umiestnením v zóne 1.
Ak má niekto skúsenosť.
.
Radim Strycharski:
Nevím, co máte napsáno v STN, ale v ČSN je v čl. 702.55.101.1 uvedeno, že v zóně 0 a 1 může být instalováno jen upevněné zařízení určené pro použití u plaveckého bazénu nebo v plaveckém bazénu. Vířivka připravená k provozu je upevněná. Takže rozhodnutí bez přečtení návodu k vířivce neuděláte. Čekal bych ale, že v návodu žádné takové určení nebude.
Tomáš Gardoň:
To čo píšete je jedna vec, prečo nie. Dnes som pri tom strávil nejaký čas.
A druhá vec je taká, že keď si pozriem odsek 702.55.104, tak vírivka by mala ešte spĺňať body v tomto odseku uvedené.
- čo je AG2
- požiadavky odtiaľto 702.55.101.3
- otvorím vrátka na vírivke, všetko sa vypne
Čiže myslím, že takáto vírivka sa nebude dať zohnať.
Alebo všetky elektro veci dať do technickej miestnosti...
Miroslav Revús:
Žiadna kompaktná vírivka (to je tá, čo sa dovezia a iba pripojí k energiám a odpadu) pre viac, ako dve osoby, nemá blokovanie elektrickej časti po otvorení "dvierok".
Ona nemá ani tie dvierka, iba odnímateľné panely.
Ak chcete umiestniť technológiu jacuzzy do tech. miestnosti, tak si vaňu bude musieť investor dať vymurovať na zakázku a technológiu kúpiť samostatne.
V tom prípade vám vznikne potreba dostatočného manipulačného priestoru v TM - filtrácia zaberá dosť veľa podlahovej plochy a nad ňou nemôžete nič umiestniť, kvôli zabezpečeniu bezpečného prístupu.
Peter Lovacký:
Citace: Tomáš Gardoň 04.08.2021, 14:56
Podľa môjho nemôže...a nie preto žeby vírivka nemala vhodné krytie do tejto zóny, ale preto, lebo keď je PD bazénu podľa 702ky, tak v zóne 1 ide aj o voľný a bezpečný pohyb ľudí po okraji bazénu..
No a bezpečnosť je dobré vnímať komplexne....a by sa napr. v zóne 1 ľudia nepotkýnali o nič čo k vybaveniu bazéna nepatrí
Šak ono keď môže byť v zóne 1 bazénu vírivka, tak prečo tam potom (keď sa chce) nenamontovať rovno aj bojler a všetky ostatné spotrebiče zo 701ky..
Ale berte to len jak môj osobný pohľad na bezpečnosť osôb v priestore zóny 1 bazénu...
Navigace
[0] Index zpráv