Jaká může být délka kabelu světelného okruhu?
František Šohajda:
Zrovna u LED osvětlení 20W bych to až tak přísně neřešil.... (dance)
Zdroj + LED pracují spolehlivě od 175V v síťi!!
Něco jiného pračka, myčka a podobně!
Milan Hudec:
Celé je to velice žertovné :)
Někde naměřím na EM 235 a na žárovce 227 a je to špatně.
Ovšem pokud na EM 218 a na žárovce 215, je to dobře.
Peter Lovacký:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 04.08.2021, 09:42
Viz příloha.
Tipujem, že tie max. dĺžky vedení v tej tabuľke vychádzajú z tak vysokej impedancie slučky v rozvádzači, ktorá sa v bežnej praxi kde sa dĺžky počítajú, len tak nevidí.. :)
Velký Bobeš:
Citace: Peter Lovacký 05.08.2021, 07:27
Tipujem, že tie max. dĺžky vedení v tej tabuľke vychádzajú z tak vysokej impedancie slučky...
:-[ Není třeba tipovat. Je tam jasně uvedeno, že tabulka délek je dle úbytku napětí.
Jan Franěk:
Plně souhlasím. Tato tabulka jasně počítá se zátěžemi v souladu s předjištěním, délkou vedení a samozřejmě normou povoleným úbytkem napětí. To že LEDka spolehlivě pracuje od 170V, je úplně zbytečná informace z pohledu této normy a této tabulky. Nic na výsledku nemění. Například proč jistit okruh 10A, když postačí 4A i s rezervou
Jen je potřeba uvědomit si základní věc. Toto je pomůcka, která vám má šetřit práci. Když se nevejdete se do parametrů pomůcky, proveďte ověření výpočty. Není to proboha nic složitého a netřeba o tom sáhodlouze diskutovat. Je to úplně základní učivo každého elektro-oboru/školy.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana