V jakém stavu je funkční hromosvod po úderu blesku?
Václav Třetí:
Rozsáhlý objekt a dlouhá vedení mající na koncích spojení se zemí. Při úderu blesku se rozdílný potenciál přes ně vyrovnával. To kabely od zabezpečovačky, datového rozvodu, kamerového systému a rozvodů rozhlasu nevydrží.
Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí 27.07.2021, 18:31
Rozsáhlý objekt a dlouhá vedení mající na koncích spojení se zemí. Při úderu blesku se rozdílný potenciál přes ně vyrovnával. To kabely od zabezpečovačky, datového rozvodu, kamerového systému a rozvodů rozhlasu nevydrží.
Takže nedodržena dostatečná vzdálenost :-( Čili, špatný návrh, a nebo je pravděpodobněj ší průběžné doplňování různých technologií bez koordinace s již instalovaným hromosvodem. Jako ve většině případů.
To přijedou borci s FVE, naflákají to na střechu tak, že to vše položí na probíhající vedení hromosvodné soustavy, shrábnou peníze a jedou o dům dál.
Jirka Š. Svejkovský:
Klasické dilema.
Co obětovat. Wifi pojítko na střeše. Co neobětovat, router v serverovně. Takže 1+2 na utp pod pojítkem.
Teď jsem to řešil v jedné továrně v Kralupech. Technologie za desítky milionů a cesta blesku dovnitř otevřená.
Václav Třetí:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 27.07.2021, 18:45
Teď jsem to řešil v jedné továrně v Kralupech. Technologie za desítky milionů a cesta blesku dovnitř otevřená.
Pořádně zabouřilo, tak se, jako obvykle, někteří pobudili.
Vše se ochránit nedá a je třeba najít použitelné řešení s minimálními škodami. Známé případy televizních antén na 1. a 2. kanál z dob analogového vysílání (Střední Čechy a Ostravsko) nebo antén na vysílačky, zejména v pásmu CB (27MHz) a 80MHz.
Citace: Pavel Horský 27.07.2021, 18:36
... je pravděpodobněj ší průběžné doplňování různých technologií bez koordinace s již instalovaným hromosvodem. Jako ve většině případů.
U všech takových a podobných starších objektů se dá vysledovat hierarchie vzniku jednotlivých sítí a s přidáním další se obvykle problém prohloubí.
Velký Bobeš:
Citace: Zdeněk Friedrich 25.07.2021, 14:17
Samozřejmě předpokládám, že RT bude mít k revizi příslušné podklady, tedy především PD (projektovou dokumentaci).
:-[Projektová je k ničemu, musí být dokumentace skutečného provedení. A kdy je shodná s projektovou? Odhaduji to na 0-10%. Proč se to zde pořád zaměňuje? :'(
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana