Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
Jan Pašek:
Pro regulaci FVE z dispečinku ČEZ je mimo jiné užito relé HDO. Povel regulace se provádí uzemněním výstupních svorek relé HDO. Požadovaná regulace je 60%; 30% a 0%(tedy Stop).
Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte jak to má ČEZ naprogramované . Jestli je vždy uzemněna jen jedna svorka nebo jestli např při 30% jsou uzeměny 2 svorky potažmo při 0% tři svorky.
Jiří_Hrubý:
Sice nevím, že by se zemnily, ale ibvyklé řazení je
do 100kW
100% b b b
0% b b a
od 100kW
100% b b b
60% a b b
30% b a b
0% b b a
Miroslav Zuna:
Použil jsem k napojení HDO na FVE stávající napětí řídících obvodů DC24V . HDO montoval technik od ČEZ měření a protestoval proti tomu, protože jeho zkoušečka neuměla DC 24V . Od ČEZ pak přišla odpověď,že jim je jedno jaké napětí mají naše řídící obvody a zajímá je pouze zda to funguje.
Jan Pašek:
Citace: Jiří_Hrubý 24.07.2021, 18:38
Sice nevím, že by se zemnily,
Máte pravdu nepřesně jsem se vyjádřil Na vstupy ovládacích kontaktů je připojena pracovní nula tedy modrý vodič "N". Tedy nulový potenciál.
Jinak podle vaší odpovědi je k nulovému potenciálu (Pokud je regulace aktivní) připojen vždy jen jeden výstup. Pochopil jsem vaši tabulku správně?
Jan Pašek:
Citace: Miroslav Zuna 25.07.2021, 15:30
Použil jsem k napojení HDO na FVE stávající napětí řídících obvodů DC24V . HDO montoval technik od ČEZ měření a protestoval proti tomu, protože jeho zkoušečka neuměla DC 24V . Od ČEZ pak přišla odpověď,že jim je jedno jaké napětí mají naše řídící obvody a zajímá je pouze zda to funguje.
Připojovací podmínky ČEZ vyžadují signalizaci stavu regulace FVE Takže technik byl zřejmě slepý když tu kontrolku neviděl.