Jak správně ochránit pultový vikýř před úderem blesku?

<< < (2/2)

Pavel Horský:
Citace: Michal K1  20.07.2021, 00:00

Co v případě, že nebude kovový, ale dřevěný rastr...?


No to bych se divil :-)
Jako že vědomě porušíte technologický postup montáže systému sádrokartonu?
A nebudete nad ním tahat kabely?

Nějak se mi to celé moc nezdá.
Veškerá vodorovná vedené na šikmých střechách v zimě funguje jako střešní sněhová zábrana, na kterou pak působí obrovská síla. S tím je potřeba počítat a vedení raději provést tak, aby sněhozábrany nevznikaly.

Pak se mi rovněž nezdá to, jak vám vychází posun a propad valivé koule při takto nízkých (pomocných) jímačích.

Peter Lovacký:
Citace: Michal K1  20.07.2021, 00:00

Takže by bylo jediným možným řešením opravdu jenom delší jímač na hřebeni.

Vylepšíte tým ochranný priestor zachytávacej sústavy,...no „s“ od zvodových vodičov na streche od prípadnej kovovej konštrukcii vnútri ktorá môže byť takmer v „dotyku“ s PE, tým neovplyvníte.. .
Pozrite si tiež podmienky izolovaného bleskozvodu,.. jeho fyzický kontakt s chráneným objektom sa v nich nevylučuje..
I HVI je jednou z možností, ..no táto debata je len čisto teoretická...ž e nad čím všetkým treba pri návrhu uvažovať..

Vít Rotrekl:
Citace: Pavel Horský  20.07.2021, 08:17

No to bych se divil :-)
Jako že vědomě porušíte technologický postup montáže systému sádrokartonu?
A nebudete nad ním tahat kabely?


U dřevostaveb se to celkem i dělá.

David Hruda:
Citace: Vít Rotrekl  20.07.2021, 14:43

U dřevostaveb se to celkem i dělá.

Nejen tam.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana