Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #18 kdy: 08.07.2021, 15:35 » |
|
Skutečně bych se to od vás rád dozvěděl.
Protože jde o řadu polovodičů, kterým nedělají dobře proudové nárazy. Slaboprouďáci to určitě umí vysvětlit podrobněji.
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #19 kdy: 08.07.2021, 15:49 » |
|
Miesa sa tu viac veci : - prepatie, na to sa pan nepytal a neprejavil zaujem riesit to - spotreba standby rezimu, tu nema zmysel usetrit za 30 dni v roku, ked som mimo domu, ak zvysok roka zerie cievka rele 1 - 2W, navyse, tu je je riesenim pouzit rozpinaci kontakt a rele napajat, len ked ziadam vypnuty stav - udajne problemy s odpinanim spotrebicov. Mam pre TV, settopbox a router zapojene na 16A dvojpolovy spinac v zasuvkovom okruhu. TV vypnem, STB a router sa vypnut ani nedaju. Treba rozlisovat medzi nabehom samotneho zdroja v PC a medzi nabehom jeho sekundaru, kde napr procesor a graficka karta maju vlastne menice napatia v vystupom 1.8V napriklad. PC sa vypina po predoslom korektnom vypnuti cez software.
Je dobry napad minimalizovat pocet zdrojov poziaru pocas dlhsej nepritomnosti.
|
|
|
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #21 kdy: 08.07.2021, 21:42 » |
|
K tomuto problému dojde stejně, jen je to otázka času. Takhle to máte samozřejmě na co svést a odůvodnit zbytečnou spotřebu. Ty zdroje byly již stejně v principu vadné. Ovšem, pokud by byly v době nepotřebnosti vypnuté, s největší pravděpodobnos tí by nebyly kondenzátory vyschlé, alespoň nikoliv na kritickou mez. Na druhou stranu se dá říct, že tyto závady se dají docela dobře odstranit. Ve většině případů se totiž nic nepoškodí, problém je jen si pohrát s výměnou kondenzátorů.
O nebezpečnosti různých spotřebičů, které jsou v provozu nebo ve stand-by bez dozoru, vám povypráví kdejaký hasič.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
M S
Neverifikovaný uživatel @6
Offline
|
|
« Odpověď #22 kdy: 08.07.2021, 23:51 » |
|
Čo sa týka nevhodnosti vypínania spínaných zdrojov, skúsim zjednodušene. Ak máte notebook, alebo niečo podobné, určite ste si všimli, ako niekedy pri zapnutí do predlžovačky (schválne nepíšem do zásuvky v stene) vyletí iskra, ktorá celú predlžovačku presvieti.
Spínaný zdroj je v skratke: 230 VAC -> Usmerňovač -> 300+ VDC -> kondenzátor -> vysokofrekvenč né spínanie -> trafo -> filtre -> výstup.
Máloktorý bežný spínaný zdroj pre domáce použitie má poriadny predradený odpor, slúžiaci na nedeštruktívne nabitie kondenzátorov, takže pri zapojení dostanú kondenzátory "plnú šupu". Závisí to od toho, v ktorej časti priebehu sínusu príde k pripojeniu napájania. Ak sa podarí trafiť akurát vrchol, nabíjací prúd dosiahne s kľudom desiatky A. Paradoxne, novšie zariadenia s ultra low ESR (nízky interný odpor) kondenzátormi, ktoré ešte nestihli zostarnúť, vedia spraviť vyššiu špičku, ako staršie zariadenia.
Tie zas kvôli vyschnutému elektrolytu nemusia naštartovať na prvý pokus / vôbec. Obmedzená kapacita starých kondenzátorov spôsobí nedokonalé filtrovanie a nedostatočný nábeh napätia a zdroj nenaštartuje / opakovane sa pokúša rozbehnúť rezonanciu až kým sa (v počiatočných štádiách) mierne nenahreje.
|
|
|
|
Vladimír Štemberg
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 11.07.2021, 09:57 » |
|
S úplným odpojením PC od sítě v době nečinnosti je spojený jeden problém. V PC jsou obvody, které musí být napájené i v době nečinnosti - hodiny, kalendář a CMOS paměť, v které je uložená konfigirace počítače. Ty jsou napájeny z pomocného stand-by zdroje a navíc zálohovány baterkou. Je-li PC připojený na síť i v době nečinnosti, odběr z baterky je nulový a ta vydrží mnoho let bez výměny. Pokud se PC odpojí od sítě, CMOS paměť a hodiny odebírají z baterky proud, a ta se časem vybije. Vnitřní hodiny v PC se začnou zpožďovat, až se zcela zastaví, a může se i smazat CMOS paměť. Výměna baterky a nové nastavení CMOS není příliš obtížné, ale přesto to není činnost, kterou by zvládl každý. Kromě toho některé programy, které jsou předplacené na určitou dobu, mohou na vynulování hodin a kalendáře reagovat tak, že nepůjdou spustit.
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #24 kdy: 11.07.2021, 16:07 » |
|
Myslím kolegové, že už trochu přeháníme. Tedy ne že by zde napsané zkušenosti nebyly pravdivé, nicméně už jsem udělal za posledních víc jak 12 let dost chytrých domů, kde se určité okruhy vypínají. Pak jak psal kolega Václav třetí, to co odešlo, bylo stejně krátce "před smrtí". Jediné na co je opravdu potřeba dávat pozor, je výběr kvalitních spínacích přístrojů. Je potřeba vybrat ty, co zvládají krátkodobě velké spínací proudy a potom je potřeba aby měly co nejmenší vlastní spotřebu. Standardně používám moduly, které sice spínají 16A, ale zvládají špičky až 600-800A.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 11.07.2021, 16:42 » |
|
Myslím kolegové, že už trochu přeháníme...
Souhlasím.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
|
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
Offline
váš elektrikář a revizní technik
|
|
« Odpověď #27 kdy: 12.07.2021, 08:34 » |
|
Znám mnoho kanceláří v Praze, například v jedné budově na I.P. Pavlova, kde je stykač na celou pronajatou kancelář a při odchodu se vypínačem rozpíná, centrálně zhasne a odpojí některé ze zásuvek. Kancelář chápejte několik místností (kanceláří) s chodbou, kuchyňkou a sociálním zázemím. V každém patře 5ti patrové budovy, jsou 2-3 takto pronajaté části. Samozřejmě to občas nese i problém v tom, že neznalá návštěva "cvakne" cenrál OFF a ozve se řev. Ale opravdu jen velmi řídce. Kromě jedné kanceláře, kde se to na žádost nájemce rušilo, to všude funguje víc jak 15 let.
|
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci. Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci. Revize el. a hromosvodů do 1000V Topné kabely k vytápění i ochraně majetku. www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #28 kdy: 12.07.2021, 09:18 » |
|
Znám mnoho kanceláří v Praze, například v jedné budově na I.P. Pavlova, kde je stykač na celou pronajatou kancelář a při odchodu se vypínačem rozpíná, centrálně zhasne a odpojí některé ze zásuvek.
A proč to tak je? Co to má za význam?
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
David Hruda
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 12.07.2021, 10:23 » |
|
A proč to tak je? Co to má za význam?
Po odchodu posledního pracovníka nezůstanou svítit světla, bude vypnutý vařič, konvice, kávovar a ostatní zbytečně běžící věci, z nichž, co si budeme povídat, jsou některé poměrně rizikové. Navíc by ten poslední ztratil půlhodinu, než by všechno obešel a zkontroloval, a někam možná ani nemůže vstoupit... Když odjíždím z chalupy, taky krom lednice, elektrokotle a řízení všechno vypnu. Možná je to zbytečné, ale jsem zvyklý to takhle dělat odjakživa.
|
Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy... Smluvní partner společnosti EG.D Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika Jih ČR www.elektro-hruda.cz
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #30 kdy: 12.07.2021, 10:31 » |
|
Zejména požární bezpečnost - jak již napsal kol. Hruda - a úspora proudu, vypnou se také zapomenuté nabíječky všeho možného a st-by stavy počítačů. V běžné kanceláři je 12 až 14 hod. klid a stačí pokud běží lednice a server (pokud tam je).
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
|
|
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
Offline
Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B
|
|
« Odpověď #33 kdy: 12.07.2021, 12:12 » |
|
Radime, abych řekl pravdu, dost dobře nechápu požadavek Tebou citovaného článku normy. To jako budu v kantýnách vypínat část elektroinstala ce a část nechám v chodu? (lednice, chladící vitríny, EZS, data....), to samé v prodejnách a v místnostech pro výstavy, kde mohou být vystaveny exponáty, které jsou mnohdy závislé na chodu elektroinstala ce. Divné. Kolikrát mi to přijde, že se normotvůrci snaží nacpat do norem všemožné záludnosti a kolikrát bez rozmyslu jen se snahou co nejvíce nafouknout svoji práci, aby bylo vidět, že si zaslouží výplatu :-(
|
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví Návrhy a výpočty umělého osvětlení Návrhy ochrany před bleskem a přepětím Revizní technik E2A, E2B http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602 email: horac@podborany.cz
|
|
|
|