Ako sa po montáži signálnych LED do predných dverí mení IP rozvadzaca?

(1/1)

robert lukovsky:

Ak rozvádzač má od výrobcu IP 55 a pri montáži do predných dverí umiesnim signálne LED svetlo a ovládacie prvky, ako sa zmení IP rozvadzaca čo určuje kritie IP?

Miroslav Revús:
Krytie sa určuje podľa najslabšie krytého prvku.
Ak sú ovládacie prvky vo vyhotovení IP55 a viac, tak sa nič nemení.
Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54.

Miroslav Revús:
Citace

To znamená ak sú na vrchu prechodky s IP 54 a nie sú všetky použité a nie je tam blenda potom ako IP aké 40?

Stupeň ochrany vždy určuje výrobca a uvedie ho v dokumentácii, prípadne na výrobnom štítku.

Pokiaľ doplníte do už hotového rozvádzača ovládacie prvky na dvere, tak sa stávate výrobcom VY a musíte určiť krytie (alebo si ho dať otestovať do skúšobne).

Ak doplníte do rozvádzača otvory na vývodky a nezaslepíte ich, tak to nie je krytie IP40, ale fušerstvo. Pokiaľ sú vývodky nezaslepené, je to montážny nedostatok - neboli privedené všetky káble.
Pokiaľ sú to rezervy pre budúcnosť, musia byť zaslepené.
Buď tam doplníte vývodky a káble alebo záslepky (pre budúce vloženie káblových vývodiek). Nič iné nepripadá do úvahy.

Jiří Schwarz:
Citace: Miroslav Revús  06.07.2021, 16:09

... tak sa nič nemení.
Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54.

Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"?
Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X

Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...)

Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz  06.07.2021, 21:15

Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"?
Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X

Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...)


Pleteš si Jirko obsluhu s údržbou. V průmyslu jsou vesměs tyto rozvaděče zamčené a klíče od nich má údržba. Pak je běžné, že na štítku jsou údaje dva a to krytí rozvaděče zavřeného a pak s "dveřmi dokořán". Například IP55/20
No a protože údržba je vždy osoba znalá, není IP2xx žádný problém. Nehledě k tomu, že většina MaR obvodů, nebo obvodů řízení stojních zařízení, bývá na MN.