robert lukovsky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.07.2021, 08:55 »


Ak rozvádzač má od výrobcu IP 55 a pri montáži do predných dverí umiesnim signálne LED svetlo a ovládacie prvky, ako sa zmení IP rozvadzaca čo určuje kritie IP?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 06.07.2021, 16:09 »

Krytie sa určuje podľa najslabšie krytého prvku.
Ak sú ovládacie prvky vo vyhotovení IP55 a viac, tak sa nič nemení.
Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 06.07.2021, 19:23 »

Citace
To znamená ak sú na vrchu prechodky s IP 54 a nie sú všetky použité a nie je tam blenda potom ako IP aké 40?

Stupeň ochrany vždy určuje výrobca a uvedie ho v dokumentácii, prípadne na výrobnom štítku.

Pokiaľ doplníte do už hotového rozvádzača ovládacie prvky na dvere, tak sa stávate výrobcom VY a musíte určiť krytie (alebo si ho dať otestovať do skúšobne).

Ak doplníte do rozvádzača otvory na vývodky a nezaslepíte ich, tak to nie je krytie IP40, ale fušerstvo. Pokiaľ sú vývodky nezaslepené, je to montážny nedostatok - neboli privedené všetky káble.
Pokiaľ sú to rezervy pre budúcnosť, musia byť zaslepené.
Buď tam doplníte vývodky a káble alebo záslepky (pre budúce vloženie káblových vývodiek). Nič iné nepripadá do úvahy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 06.07.2021, 21:15 »

... tak sa nič nemení.
Ak by boli napr. IP54, tak sa zníži aj celkové IP rozvádzača na IP54.
Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"?
Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X

Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 07.07.2021, 04:34 »

Kdo to bude za jakých podmínek "obsluhovat"?
Kontrolka nebo nějaký ovládač s vyšším krytím není problém, ale jen do okamžiku, než bude třeba otevřít dveře a např. nahodit jistič, přezkoušet chránič,... Ty připojovací svorky často nemají výrazně vyšší IP než IP2X

Přemýšlím jak moc velký rozdíl bych viděl v tom, jestli budou kontrolní a ovládací prvky napájené s rozvodu 230V nebo tam bude zdroj malého bezpečného napětí (SELV 24V...)

Pleteš si Jirko obsluhu s údržbou. V průmyslu jsou vesměs tyto rozvaděče zamčené a klíče od nich má údržba. Pak je běžné, že na štítku jsou údaje dva a to krytí rozvaděče zavřeného a pak s "dveřmi dokořán". Například IP55/20
No a protože údržba je vždy osoba znalá, není IP2xx žádný problém. Nehledě k tomu, že většina MaR obvodů, nebo obvodů řízení stojních zařízení, bývá na MN.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mohu použít pro krytí stříkající vody použít IP24 nabo 34?
 Co je to přesně IP54 DIP22?
 Jak se vám líbí elektroinstalace venkovních vánočních stromků?
 Kde seženu těsnící kroužky k zářivkovým trubicím s vyšším IP?
 Která ČSN/čl. je porušena chybí-li na svítidle ochranné sklo?
 Jaký zvolit stupeň krytí přívodky mobilní buňky?
 Co znamená X v označení krytí IP?
 Jaké minimální IP krytí májí mít modulové prvky v rozváděči?
 Jak má výrobce správně určit krytí IP u svého nového výrobku?
 Který výrobce vyrábí zasuvky a spínače v krytí IP 5X?
 Jaké je krytí IP svítidla typu "kopyto"?
 Jak často, se setkáváte s krytím IP69 popř. IP69k?
 Krytí elektrických zařízení jako prostředek základní ochrany před úrazem elektrickým proudem.
 Jaké je krytí přístrojů uložených v podzemích skříních pro bazén?
 V jakém krytí má být realizováno napojení venkovní instalace?
 Jak řešit kondenzaci ve venkovním rozvaděči?
 Jak musí být uzemněny kryty plynem izolovaných kovově krytých rozvaděčů s napětím nad 52 kV?
 Jaký stupeň krytí musí splňovat zařízení s živými částí uvnitř krytů nebo za přepážkami při ochraně
 Už jste postřehli nově zavedený kód IP ?
 Jaké krytí IP určit pro laboratorní digestoř?
 Neměl by být jistič v krytu? A pokud ano, o jakou normu toto mohu opřít?
 Jaké krytí svítidel zvolit v místě s tlakovou vodou dle ČSN?
 Co dělat s kondezací vody v krabici rozběhového relé?
 Tabulka krytí IP (popis stupňů)
 Od jaké vlhkosti sklepa volit vyšší krytí?
 Víte o zvýšení IP kódu na IP 69?
 Jaké krytí má běžná domácí elektronika napájená ze zdoje bezpečného mn SELV?
 V které normě nebo vyhlášce je uvedeno, že dveře rozvaděče musí být zavřené?
 Je krytí IP44 pro venkovní prostředí elektroměrového sloupku dostačující?
 Počítá se krytí svítidla, nebo žárovky?
 Jak odstranit kondenzaci vlhkosti v plombovaném krytu jističů?
 Je možno osadit do vlastní domácnosti rozvaděč, s krytím po otevření < IP40?
 Je krytí IP68 pro trvalé ponoření?
 Ochrání sprej "NANOPROTECH Electric" elektroniku proti vlhkosti a vodě?
 Kde koupit gumové těsnění do duralové "U" rozvodnice?
 Jak řešíte kondenzaci vodní páry?
 Jaké krytí musí mít svítidla ve sprchách školní tělocvičny umístěná mimo zóny?
 Co to tvoří u zásuvek zvýšenou ochranu?
 Mohu rozšířit průchod ABB Variant+ pro dva kabely tak abych nepřišel o IP54?
 Mohu použit v prašném prostředí frekvenční měnič v krytí IP20?
 Je instalace spínače s krytím IP65 ve vlhkém prostředí závadou?
 Jak přistupujete k stožárům VO z hlediska elektrického krytí IP?
 Musí být dodrženo IPx5 i při zasunuté vidlici?
 Jaké krytí IP mají spínače od ABB?
 Jaké krytí má mít svítidlo nad umyvadlem ve výšce 1,8m?
 Jak posoudit krytí rozvaděče pokud v něm byl při montáži vytvořen další otvor?
 Co je pro přístroje v rozvaděči horší, prach nebo vysoká teplota?
 Co znamená krytí IP XX S ?
 Jak byste provozovali transformátor s krytím IP00 při školní výuce?
 Je chybějící kryt před UV zářivkou na jevišti pro kladnou revizi problém?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.