Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?
Pavel Horský:
Máte pravdu.
Oteplení FeZn při zásahu bleskem je značné, ovšem AlMgSi při zásahu dosahuje max. teploty do 60°C. Zde hrozí hlavně mechanický ráz, a proto nedoporučuji provádění oblíbených skrytých svodů. Je zajímavé, že investorům nevadí okapové roury, ale na hromo drát jsou přímo alergičtí. A přitom se dá drát krásně schovat za okapovou rouru.
Znalosti některých hromosvodářů jsou však přímo zoufalé a ty jim nedovolí vidět dále, než na horizont jejich dlouholetého "umění".
Vždy mě zarazí tvrzení "proč bych to dělal jinak, když to léta dělám pořád stejně a nikomu to doteď nevadilo".
http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/otepleni_dratu
Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Hájek 16.06.2021, 22:16
Za mne dobrý, vypadá to na originál DEHN dilataci a podpěra taky ;).
A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit. :'(
Pavel Horský:
Citace: Karel Bělohlávek 18.06.2021, 22:19
A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit. :'(
A to pak jako přestane existovat?
František Šohajda:
Konrétně tady je to k ničemu!
Nad ním je PVC držák, a ten drží moc dobře ,než aby se drát v něm posunul při větším teple v okolí!! :o
Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský 19.06.2021, 07:49
A to pak jako přestane existovat?
Přestane existovat v budoucnu jako opatření pro snížení rizika před úrazem el. proudem. Jedním z důvodů je nápis na tabulce, který je v jazyce příslušné země, a tudíž nemusí být srozumitelný cizincům. Více informací bohužel nemám.