Proč montovat dilatační vsuvky i do svodů hromosvodu?

<< < (2/4) > >>

Pavel Horský:
Máte pravdu.
Oteplení FeZn při zásahu bleskem je značné, ovšem AlMgSi při zásahu dosahuje max. teploty do 60°C. Zde hrozí hlavně mechanický ráz, a proto nedoporučuji provádění oblíbených skrytých svodů. Je zajímavé, že investorům nevadí okapové roury, ale na hromo drát jsou přímo alergičtí. A přitom se dá drát krásně schovat za okapovou rouru.
Znalosti některých hromosvodářů jsou však přímo zoufalé a ty jim nedovolí vidět dále, než na horizont jejich dlouholetého "umění".
Vždy mě zarazí tvrzení "proč bych to dělal jinak, když to léta dělám pořád stejně a nikomu to doteď nevadilo".

http://www.kniska.eu/kniska/clanky-1/otepleni_dratu

Karel Bělohlávek:
Citace: Jan Hájek  16.06.2021, 22:16

Za mne dobrý, vypadá to na originál DEHN dilataci a podpěra taky  ;).


A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit.  :'(

Pavel Horský:
Citace: Karel Bělohlávek  18.06.2021, 22:19

A ta tabulka je také pěkná, ale prý ji chtějí v normě zrušit.  :'(


A to pak jako přestane existovat?

František Šohajda:
Konrétně tady je to k ničemu!
Nad ním je PVC držák, a ten  drží moc dobře ,než aby se drát v něm posunul při větším teple v okolí!! :o

Karel Bělohlávek:
Citace: Pavel Horský  19.06.2021, 07:49

A to pak jako přestane existovat?


Přestane existovat v budoucnu jako opatření pro snížení rizika před úrazem el. proudem. Jedním z důvodů je nápis na tabulce, který je v jazyce příslušné země, a tudíž nemusí být srozumitelný cizincům. Více informací bohužel nemám.