Autor Téma: Které dokumenty potřebné k revizi chybí nejčastěji?  (Přečteno 16685 krát)
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #18 kdy: 16.06.2021, 14:15 »

Nestavím s přímo proti tomu, ale takový právní předpis neznám.
Stavební zákon nestačí?  Kroutím očima
Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 16.06.2021, 14:55 »

Stavební zákon a další prováděcí právní předpis řeší dokumentaci skutečného provedení stavby. Neřeší dokumentaci elektrické instalace odpovídající skutečnému provedení, kterou by vlastník stavby byl povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby.
Zaznamenáno
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #20 kdy: 17.06.2021, 03:44 »

§ 43g
   Stavebné práce
   (1) Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ak sa nimi
   a) trvale a pevne zabudovávajú do stavby alebo sa zo stavby vynímajú stavebné výrobky, najmä prevádzkové zariadenia a zariadenia technického, energetického a technologickéh o vybavenia stavby,

Stavbou je aj rodinný dom, postavený zo stavebných výrobkov a to pomocou stavebných prác. Nie časť projektu eli súčasťou dokumentácie skutkového prevedenia stavby?
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 17.06.2021, 07:51 »

1) je to opakované téma, viz https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,44926.0.html

2) v příloze je seznam dokumentů. Pro Slovensko je seznam na https://www.....cz

3) A bude hůře, prostudujte si přílohy nového zákona o VTZ elektro. Revize podle přílohy 3 a zkoušky podle přílohy 4. A všechny normy jsou zezávazněny poznámkou 1) odkazující na § 349 zákona 262/2006 Sb.

* Doklady požadované 2017.pdf (538.71 KB - staženo 102 krát.)
* Návrh NV o VEZ.pdf (247.85 KB - staženo 96 krát.)
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 17.06.2021, 09:16 »

Téma to opakované je, ale stále nepochopené. Co se týká nového zákona o VTZ který má mít účinnost od 1.7 2022, tak na jeho úplné znění si budeme muset počkat, až vyjde ve sbírce zákonů. Bavit se o různých návrzích, jejichž účinnost měla být někdy v roce 2019, nemá smysl.
Zaznamenáno
Velký Bobeš
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #23 kdy: 17.06.2021, 16:41 »

Stavební zákon a další prováděcí právní předpis řeší dokumentaci skutečného provedení stavby. Neřeší dokumentaci elektrické instalace odpovídající skutečnému provedení, kterou by vlastník stavby byl povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby.
Elektroinstala ce není součástí stavby? Kde je to stanoveno?  Šok
Zaznamenáno
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #24 kdy: 18.06.2021, 10:14 »

Stavební zákon kromě jiného řeší v prováděcím předpisu dokumentaci skutečného provedení stavby. Tu je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby. Co je podle stavebního zákona DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY, uvádí prováděcí vyhláška 405/2017 Sb. v Příloze č.14, kde je uvedený ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY. Po přečtení této přílohy každý zjistí, že se jedná o stavbu samotnou se všemi možnými údaji, ale o elektrické instalaci ani o jiných technických zařízeních staveb zde není ani čárka.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #25 kdy: 18.06.2021, 11:27 »

Dobře, vyhláška 405/2017 jen upřesnila vyhlášku 499/2006 Sb.
Ale nic se nemění na znění zákona, kdy

dokumentace elektrického zařízení, odpovídající skutečnému provedení
(srov. § 125 (1), (6) a § 154 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  ČSN 33 1500, čl. 4.1 a ČSN EN 50110-1 ed.3, čl. 4.7)

A tak počkejme na nový stavební zákon a nový zákon o VTZ, včetně dalších nařízení vlády.
Dokumentaci skutečného provedení elektrického zařízení vyžaduje kromě jiného i NV o elektrickém zařízení nn 118/2016 Sb. Pod poznámkou u V 405/2017, kdy to vyžaduji jiné právní předpisy, mohu dosadit i uvedený právní předpis pro elektrické zařízení.

Dokumentace skutečného stavu vždy byla a bude ještě větší problém. A je to logické, protože to je alfou a omegou k posouzení stavu elektrického zařízení jak v oblasti údržby, servisu, kontroly a revizí. Dokonce nový zákon vyžaduje při revizích posoudit skutečný stav jak průvodní dokumentace, tak provozní dokumentace.

Proč´se vede diskuse o tom, zdá má být dokumentace skutečného stavu u RD? Nedávno mne soused na chalupě požádal o opravu nefungujícího boileru. Velký problém byl najít rozvaděč z kterého je boiler napájený, případně i stykač. Našel jsem dva rozvaděče a nic. Pak jsem našel na vedlejší budově, kde byla garáž a technická místnost i s boilerem na stěně zarostle břečtanem další venkovní rozvaděč. Majitel neměl ani tušení, že tam je nějaký rozvaděč. Dokumentace žádná, žádné jednopolové schéma rozvodu, žádné situační schéma s navěšenou elektrikou. Elektrika doplňováná v létech 1970-1980. V dnešních RD je daleko větší rozsah elektriky a pokud dodavatel nedodá dokumentaci skutečného stavu, tak je to skoro detektivní záležitost. Dodat dokumentaci skutečného stavu je podle zákona. Proč dodavatel porušuje zákon a RT to toleruje?Je to obraz společnosti?
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jaroslav Jonáš
*
Offline Offline



« Odpověď #26 kdy: 18.06.2021, 12:21 »

Řeč je o dokumentech potřebných k revizi, tedy se jedná o elektrické instalace. Samozřejmě se lépe pracuje s dokumentací, kde lze potřebné věci nalézt a nemusí se pracně tápat a hledat.
Pokládám ale za naprosto neférové, když někdo vypouští bubáky a straší lidi, že porušují zákon tím, že nemají dochovanou dokumentaci elektrické instalace stavby.
Jinak k uvedenému NV 118/2016 jenom tolik, že se v něm jedná o posuzování shody elektrického zařízení, tedy o výrobky, jejich uvádění na trh, jejich dovoz, označení "CE" atd.,  takže s elektrickými instalacemi nemá toto NV nic společného. Míchat dohromady např. strojní zařízení a elektrické instalace vytváří chaos.
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #27 kdy: 18.06.2021, 13:49 »

Jinak k uvedenému NV 118/2016 jenom tolik, že se v něm jedná o posuzování shody elektrického zařízení, tedy o výrobky, jejich uvádění na trh, jejich dovoz, označení "CE" atd.,   takže s elektrickými instalacemi nemá toto NV nic společného. Míchat dohromady např. strojní zařízení a elektrické instalace vytváří chaos.

Dovolím si nesouhlasit. Co například rozvaděče DBO?

Navíc zde máme například vyhl.405/2017Sb  a například článek v oddílu Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby      D.1.4

Nebo Vyhláška č. 499/2006 Sb a tak dále. Všude v citovaných vyhláškách narazíte na výrazy technická zařízení budov, nebo přímo že prováděcí projekt, po zakreslení změn, může být použit jako projekt skutečného provedení.

A je to mnohem více  podivej 


* 499_2006.JPG (53 KB, 943x339 - prohlédnuto 140 krát.)
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #28 kdy: 18.06.2021, 18:41 »

1) Řeč je o dokumentech potřebných k revizi, tedy se jedná o elektrické instalace. Samozřejmě se lépe pracuje s dokumentací, kde lze potřebné věci nalézt a nemusí se pracně tápat a hledat.
Pokládám ale za naprosto neférové, když někdo vypouští bubáky a straší lidi, že porušují zákon tím, že nemají dochovanou dokumentaci elektrické instalace stavby.

2)Jinak k uvedenému NV 118/2016 jenom tolik, že se v něm jedná o posuzování shody elektrického zařízení, tedy o výrobky, jejich uvádění na trh, jejich dovoz, označení "CE" atd.,   takže s elektrickými instalacemi nemá toto NV nic společného. Míchat dohromady např. strojní zařízení a elektrické instalace vytváří chaos.

1) Považujete za bubáky a za strašení odpovědné osoby za elektrické zařízení, když při VR a nebo při PR vyžaduji technickou dokumentaci skutečného stavu? Mnohokráte jsem se těchto odpovědných osob ptal, co je vede k porušování zákona i zákoníku práce.

2) NV 118/2016 Sb.,  je o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh.
 
Dodávání na trh je také i uvádění do provozu. Toto NV není novinkou, protože nahrazuje NV 17/2003 Sb. V §3 se dokonce uvádí, že je to pro elektrická zařízení, která jsou správně instalována. (jak to dokážete, že jsou správně instalovaná...)
V příloze 2 se seznam elektrických zařízení, které nespadají do oblasti tohoto nařízení. Elektrické instalace nízkého napětí tam nenalézám. Je tam zařízení s výbuchy, lékařství, výtahy, elměry i zásuvky, elektrické ohradníky a radiové zařízení.
Dokumentaci podle přílohy 3 vyžadujeme při VR elektrického zařízení. Je dobré dodavatele upozornit předem, že bude vyžadována tato dokumentace.
Na strojní zařízení je NV 176/2008 Sb.,  která v příloze 7 má podobné požadavky jako příloha číslo 3 NV 118/2016 Sb. Proto je SZ a elektrické instalace odděleno i zákonem.


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #29 kdy: 18.06.2021, 18:45 »

Pokračování:

To, že dodavatel elektrického zařízení a můžeme jej nazvat i elektrickou instalací, má svoje dílo certifikovat, vyzkoušet a dokladově dokázat, že za to ručí svým jménem a svým oprávněním, není nic nového. Proč mám vyzývat instalační firmu, aby předložila měřící protokol a protokol o zkoušce a další dokumentaci. Je to jejich povinnost. Rovněž dokumentaci skutečného stavu. Proč by měl RT něco suplovat, anebo přikrývat?

Stát vydává již více než 50 let různé zákony, NV, vyhlášky o elektrickém zařízení, kde klade důraz na skutečnost dokumentace a to nejen průvodní, ale i provozní.
Institut revizního technika zřídil stát, aby na to dohlížel.
Když budu dokumentaci při VR a PR vyžadovat, tak je to strašení, anebo když použiji slovo zákona pro elektrické zařízení, tak způsobují chaos?

Chaos způsobují lidé v oboru elektro, kteří rádi veřejně tvrdili, že normy jsou nezávazné, že provádět revize technických zařízení  se nedělají, jen kontroly. Někteří i zde psali, že k čemu dokumentace pro elektrickou instalaci RD, vždyť elektrikář vidí zásuvky, vypínače a rozvaděče.
Je to často úsměvné, ale stále platí "psáno jest". Ano, průvodní dokumentace výrobce povýšila nad zákon, ale to neznamená že zákon nahradila.

V oblasti dokumentace se lze opřít o zákon. Proto ji vyžadujeme.


Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #30 kdy: 20.06.2021, 14:28 »

Jedno sa tu v debate nerozlišuje, a to je rozdiel medzi významom slov "projekt" a "dokumentácia"...

Klasický projekt je návrh toho čo ešte neexistuje, ok na to sú projektanti,... no dokumentácia skutočného stavu predsa nemôže byť projektom,... šak je kus nezmysel projektovať, navrhovať a počítať všetko to, čo už raz navrhnuté bolo a reálne už existuje...(nepíšem o zmenách)
A verný popis reality bohate zvládne aj RT vo VR..

Podľa môjho pre elektro dokumentáciu RD úplne stačí:
- elektro projekt pre stavebné povolenie (vyhlásenie projektanta ku VR považujem za nezmysel, keď už raz podpísal svoju PD,..no keď chce ...)
- dokumentácia od použitých materiálov a vyhlásenia o zhode vrátane rozvádzačov
- písomné vyhlásenie realizátora (hoci aj vo VR),  že všetko vyhotovil v súlade s platnými STN (elektrikár, ktorý neovláda normy z ktorých má platné skúšky nie je elektrikár)
- a VR podľa 6ky...,  tá keď je poctivá, a RT do prehliadky presne popíše miesta kde a jaké videl zásuvky, vypínače, rozvádzače a pripojené EZ, tak taká VR musí stačiť každému kus schopnému elektrikárovi úplne rovnako, jak dajaký projekt skutočného stavu...keď nie, nech pečie rožky...

Toto podľa môjho treba v RD mať, a toto aj musí stačiť každému ozajstnému elektrikárovi, ktorý príde na opravu... (nepíšem o realite v praxi, ani o všetkých protizákonných konaniach na EI v RD)...


A naozaj by ma zaujímalo, že jaký predpis mi jak revizákovi neumožnuje zrevidovať novú EI RD podľa novej 6tky, a starú 1500vku z VR vynechať...a prečo by takú VR nemal úradník na SÚ prijať...
Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #31 kdy: 20.06.2021, 14:31 »

Nie časť projektu eli súčasťou dokumentácie skutkového prevedenia stavby?
Je..,  ale šak prečo by VR či PR podľa 6tky nemohla byť práve tým dokumentom, ktorý dostatočne a vierohodne popisuje skutkový stav EI?
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #32 kdy: 20.06.2021, 15:41 »


Podľa môjho pre elektro dokumentáciu RD úplne stačí:
- elektro projekt pre stavebné povolenie (vyhlásenie projektanta ku VR považujem za nezmysel, keď už raz podpísal svoju PD,..no keď chce ...)

Podle mého zase nestačí. Rozsah elektroprojekt u pro stavební povolení není dostatečným k bezproblémové realizaci. Možná s tím vystačíte u panelákového bytu, ale rozhodně ne u složitějších projektů. Také bývá často skutečné provedení úplně jiné, než je nakresleno v dokumentaci pro stavební povolení. váš názor v tomto považuji za hovadinu. Souhlasil bych jen v tom případě, že by jste psal o realizačním projektu.

Nastudujte si, co má obsahovat který stupeň dokumentace, nebo si ji někdy důkladněji prohlédněte.

A naozaj by ma zaujímalo, že jaký predpis mi jak revizákovi neumožnuje zrevidovať novú EI RD podľa novej 6tky, a starú 1500vku z VR vynechať...a prečo by takú VR nemal úradník na SÚ prijať...

Taky neznám žádný takový předpis. Jen vím že 33 1500 je o revizích všeobecně a 33 2000-6 ed...   je o revizích instalací. Navíc se "šestka" v několika článcích na "patnáctku" odvolává. Tedy si nedovedu úplně představit dělat pouze dle 33 2000-6 .....  


Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #33 kdy: 20.06.2021, 18:13 »

Navíc se "šestka" v několika článcích na "patnáctku" odvolává. Tedy si nedovedu úplně představit dělat pouze dle 33 2000-6 .....  
V tomto je jak píšete,...1500vka je súvisiaca norma...

Podle mého zase nestačí. Rozsah elektroprojekt u pro stavební povolení není dostatečným k bezproblémové realizaci.

V tomto ste ma zas nepochopil...r ealizovať EI podľa stupňa pre stavebko by ma teda ani nenapadlo,.. i keď vy si to o mne asi myslíte...podľ a nej by postupoval asi len diletant..
No ale keď už, tak z nej má vychádzať projektant pri vypracovaní realizačnej PD...

Ja to len vidím tak, že keď u nás zrušili projektantov z vyhlášky, tak pre jednoduché stavby jak sú RD si môže realizačnú PD urobiť aj sám elektrikár..(u vás zatiaľ ešte asi nie, takže aj celkom chápem že mi veľmi nerozumiete... .)
No a načo by si ju elektrikár robil sám pre seba, keď ju môže rovno bezpečne zrealizovať podľa noriem, že....
A samotná VR potom bude pre RD predstavovať dokument skutočného stavu...i bez projektanta, a elektrikár do nej len potvrdí že EI zrealizoval bezpečne a v súlade s normami

Nevidím na tom nič protizákonné ani nebezpečné,.. no a keď u vás zrušia projektantov z 50ky, tak sa mi vidí že vás čaká dosť podobná realita...
Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #34 kdy: 20.06.2021, 19:17 »

A samotná VR potom bude pre RD predstavovať dokument skutočného stavu...i bez projektanta, a elektrikár do nej len potvrdí že EI zrealizoval bezpečne a v súlade s normami

Přijde mi, že si pletete pojmy. VR, tedy výchozí revizní zpráva, nemůže nahradit projektovou dokumentaci skutečného stavu. Ta by naopak měla být dodána jako podklad pro její provedení. Náplň VR a její funkce jsou úplně jiné, stejně tak jako revizního technika. Projekty dělá projektant.

Mimochodem, nemám problém se skreslením skutečného stavu a po dohodě jsem schopen nabídnout i tuto službu. Nicméně jde o službu placenou a když musím zjišťovat skutečné provedení, tak i časově náročnou, tedy dražší. Levněji by to provedla prováděcí firma, která stav zná, protože jej sama tvořila.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #35 kdy: 20.06.2021, 20:18 »

1)jedno sa tu v debate nerozlišuje, a to je rozdiel medzi významom slov "projekt" a "dokumentácia"...
..

Při revizích mne ani tak projekt nezajímá, ale průvodní a provozní dokumentace elektrického zařízení. Abych mohl posoudit shodu s tím, co je dokumentováno a porovnat s tím, co je nainstalováno. A to prohlídkou, kontrolou a měřením. Téma je o dokumentaci a dokumentech.


2)A verný popis reality bohate zvládne aj RT vo VR..


Popis a schéma zapojení skutečného stavu elektrické instalace jsou dvě rozdílné věcí. Na druhé straně,proč by to RT dělal? Je to povinn ost dodavatele. Každý, kdo má výuční list, tak měl ve škole základy technického kreslení. Základ tedy má a zbytek se musí doučit, pokud chce dodávat elektrické zařízení. Myslím, že toto tvrzení je "hovadina".


3)- a VR podľa 6ky...,   tá keď je poctivá, a RT do prehliadky presne popíše miesta kde a jaké videl zásuvky, vypínače, rozvádzače a pripojené EZ, tak taká VR musí stačiť každému kus schopnému elektrikárovi úplne rovnako, jak dajaký projekt skutočného stavu...keď nie, nech pečie rožky...


ještě, že je to váš osobitý názor. Píšete hovadiny a bagatelizuje oprávněnost dokumentace skutečného stavu a provozní dokumentaci. Po vašich VR bych nechtěl dělat jak PR tak servis.
Každý soudní znalec by takovou VR uznal jako padělek skutečné VR. Inspektor by prohlásil, že nemá všechny "náležitosti" podle zákona a norem.
Dejte prostor dodavatelům, aby dodali to, co dodávat mají. Vždyť oni si to nechají dobře zaplatit.
Anebo Vy pane Lovacký za dodavatele lobujete? Nedávno jste napsal, že jak se objeví váš příspěvek, tak jsme všichni v oposici. Přečtěte si své poslední příspěvky 5 x po sobě a zapište si vaše argumenty. To není útok na vaši osobu, ale na to co píšete za hovadiny. Přitom jste velice schopný elektrotechnik i revizní technik. Proto vám někdy opravdu nerozumím.



Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: 1 [2] 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kdy a podle čeho pravidelné revize strojů?
 Jaké jsou lhůty pro provádění pravidelných revizí zvedacích zařízení ?
 Kdo je zoodpovědný za periodické revize spotřebičů?
 Je nutna revize EKG?
 Ako určiť lehoty revízií?
 Jak často se musejí provádět revize prodlužováků v kancelářích?
 Jak určit termín pravidelné revize stroje?
 Co vsetko kontrolovat a merat pri pravidelnej revizii el. instalacie hotela ?
 Jak postupovat při pravidelné revizi společných prostor?
 Jak přesvědčit majitele firmy, aby prováděli pravidelné revize el.strojů?
 Jaká je revizní lhůta u hromosvodů na školní budově?
 Jaké jsou lhůty periodických revizí průmyslových objektů s otřesy a rázy (AHx)?
 Jak revidovat stroj po slibech zesnulého revizního technika?
 Musí firma, která má uplatněn řád preventivní údržby, provádět pravidelné revize?
 Je správne robiť revíziu samotného rozvádzača (bez vývodov) každé 4 roky?
 Jak na tom budou revize elektro a hromosvodů obydlí?
 Lze provést pravidelnou revizi na truhlárnu bez podkladů?
 Jakou revizní lhůtu by měla mít technika, používaná pro zvučení veřejných akcí?
 Jaká je min.(max) lhůta revizí, když není určena výrobcem?
 V jakém intervalu revidovat venkovní trafostanici 22/0,4kV?
 Provádíte revize napájecích zdrojů ve stejném termínu jako ostatní zařízení ?
 Aké sú intervaly revizií pre stroje podla EN 60204 ?
 Jaká je četnost revizí u obytných kontejnerů (stavební a kancelářské buňky)?
 Kdo má za povinnost mít uschované revizní zprávy?
 Kde zjistit pravidelnost revize konkrétního spotřebiče?
 Jaká je perioda revizí elektroinstalace v objektu zdravotního střediska?
 Začinajúci revizáci, robíte revízie aj na starých inštaláciách?
 Jak byste stanovili revizní lhůtu na výrobnu elektriky, spalováním dřevoštěpky?
 Lze prosím udělat pravidelnou revizi na Al instalaci s modrým označení fází?
 Jak řešit lhůty revizí/kontrol u velkokuchyně?
 Lze použít delší lhůtu mezi pravidelnými revizemi?
 Jak postupovat při revizi bez dokumentace stroje a s poškozeným štítkem?
 Čeho všeho by se měly dělat pravidelně revize?
 Je revízia po 10 rokoch považovaná za východziu, alebo periodicku?
 Jaká je lhůta revize elektroinstalace pro cukrárnu nebo bar?
 Jakou lhůtu revize stanovit u odpojitelného přívodu k pojízdnému prostředku?
 Jaké jsou náležitosti pravidelné revize elektroinstalace?
 Jakou lhůtu revize stanovíte pro pračku?
 Jak často provádět pravidelnou revizi v Domově pro seniory?
 V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
 V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
 V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
 Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
 Jsou lhůty pravidelných revizí ve smyslu tabulky 1 ČSN 33 1500:1990 doporučené pro všechna zařízení?
 V jakých časových termínech se provádí kontrola strojních zařízení?
 Bude nutná revize po novém vydrátování elektroměrového rozvaděče?
 Jakou lhůtu revizí stanovit u knihovny?
 Proč se instalace může revidovat dle tehdejších norem a spotřebiče nikoliv?
 Do jaké skupiny dát 3f prodlužovací přívod?
 Jaké jsou ceny revizí pro FVE?
 Jaké zvolit lhůtu revize pro objekt s pečovatelskou službou?
 Jak donutit provozovatele k mimoradne revizi?
 Jaký je termín pravidelných kontrol el.zařízení pracovních strojů?
 Do kdy musí být provedena pravidelná revize?
 Mohou být uplatňovány požadavky nových norem na 45 let starou brusku?
 Je povinností RT skladovat historické revizní zprávy dle ČSN 33 1600?
 Dali byste na to revizi?
 Musí se provádět revize 40 let starého nabíječe baterií?
 Lze prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Co dělat při periodické revizi, když naleznu chyby ve výchozí revizi?
 Jak revidovat opravdu starou instalaci?
 Jak provádět kontroly a revize nabíjecích kabelů?
 Jak často dělat revize na chatě?
 Jak je to s povinností pravidelných revizí u pronajímaných bytů?
 Je možné prodloužit lhůty pravidelných revizí spotřebičů?
 Je možné, že RT na kuchyň (vlhké prostředí) napsal lhůtu 5let?
 Jak často se revidují zásuvky v nábytku připojené přes zásuvku?
 Seznamte se revizemi elektrických přístrojů na semináři plzeňského cechu
 Prováděl někdo z vás pravidelnou revizi bez dokumentů?
 Co revidovat při změně tarifu z D25 na D45?
 Jak vyhodnotit periodickou revizi na el. instalaci z cca 1950?
 Do jaké lhůty revize elektroinstalace zařadit zdravotní středisko?
 Kdy revidovat částečné rekonstrukce? Kdy podle staré a kdy podle nové normy?
 Jak řešíte neustálé požadavky na nové revize spotřebičů od jednoho subjektu?
 Jaká je lhůta příští revize normálního prostředí, 5 let?
 Projdou periodickou revizí hliníkové kabely z roku 1983?
 Provádění revizí elektrických instalací do 1000V v prostorách bez nebezpečí výbuchu
 Jak revidovat byt v panelovém domě, udělaný před 35-ti lety?
 Jak zrevidovat změnu proudové hodnoty tarifního jističe u staršího rozvaděče?
 Jak chápete doporučené lhůty pravidelných revizí?
 Jaké jsou termíny elektrorevizí nabíjecích stanic elektromobilů?
 Proč pravidelná revize najednou vyžaduje použití proudového chrániče?
 Jak na revize historické elektroinstalace?
 Čo vyžaduje revizia vypínača?
 Jakou doporučujete lhůtu u pravidelné revize společných prostorů bytových domů?
 Podle jakých nařízení a norem vyplývá povinnost provádět revize?
 Mirek asi nedělá pravidelný revize elektroinstalace (norm)
 Jak ošetřit zodpovědnost za revize půjčené věci kterou nelze revidovat?
 Jak správně, jako správce budovy (budova v nájmu) žádat další subjekty o revize?
 Kdo určuje termín pravidelne revize?
 Ako donútiť majiteľa pohostinstva aby si dal do poriadku elektroinštaláciu?
  Musí mít elektrocentrály (ve stavební firmě tudiž nic velkého) revize?
 Jaké známe druhy revizí?
 Jakou zvolit lhůtu periodické revize aku svítilny?
 Co je Věžová budova?
 Kontroly, revize a zkoušky el. zařízení a spotřebičů a jejich lhůty?
 Jak často revidovat uzemnění na redukčním panelu tlakové stanice?
 #EH: Příručka revizního technika pro elektrická zařízení nn (1981)
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Objasníte mi někdo výklad odstavce 3, písmeno c, zákona 250/2021 Sb.?
 Kdo stanovuje ZÁVAZNÝ termín revizí např. elektroinstalace?
 Jaké jsou lhůty revizí v jídelnách a kantýnách?
 Co je vše nutné znát o spotřebičích?
 Podle kterého předpisu musí dělat pravidelné revize objektů např. spolky?
 Jaká je lhůta revizí u objektu bytů pro zdravotně postižené?
 Na nový stroj vybavený prohlášením o shodě, musím na něm provést ještě výchozí revizi?
 Je při dodávce hydraulické jednotky a souvicející elektroinstalací nutná výchozí revize?
 Je nutná výchozí revize u výrobku s elektroinstalací?
 Pokud jde o nový stroj z EU bez prohlášení o shodě, je nutná výchozí revize?
 Musí být výchozí revize bez závad?
 Podle ktrere CSN se provadi vych. revizni zprava v prostr. s nebezpeči vybuchu?
 Jak volit cenu výchozí revize?
 Lze provést revizi el. instalace pokud není hotová přípojka?
 Může se do stávající revize něco dopisovat?
 Pokud se přidá jedno světlo je potřeba revize?
 Kdo a jaké revize zajišťuje veterinární ordinaci? Vlastník nebo nájemce?
 Co víte o tom, že výchozí revize nesmí být starší šesti měsíců?
 Jaká je platnost revize na novou přípojku RD?
 Může být vystavena revize při neúplné elektroinstalaci?
 Lze provést výchozí revizi na el. instalaci bytového domu ?
 Musí se provádět výchozí revize po instalaci domácí vodárny?
 Jak postupovat při vých.RZ instalace, která je vyprojektovaná v rozporu s PNE?
 Môže byť nový el.stroj, náradie alebo predlžovačka bez východiskovej RS?
 Kdy ne/dělat výchozí revizi elektrického zařízení pracovního stroje?
 Mohou být dva originály jedné revizní zprávy?
 Jaký zvolit přístroj na revize el. nářadí?
 Ako postupovat v revizi pri nezhode so skutocnym stavom?
 Kdy by měl investor přizvat RT?
 Mohu provést revizi bez ŽL?
 Lze udělat revizi na nepřipojenou instalaci?
 Moze revizny t. pri vychodiskovej revizi instalacie vyrobit PTTA od rozvadzaca?
 Mohu použít výchozí revizi jako základ pro kolaudaci?
 Mohu provést storno revizní zprávy?
 Jak se postavit k elektroinstalaci v nezkolaudované budově?
 Nepopisuji v revizní zprávě prostory zbytečně?
 Jak udělat výchozí revizi na 20 roků starou elektroinstalaci?
 Mohu udělat revizi na hromosvod, na který nebyl udělán projekt?
 Obsahuje revize elektroinstalace paneláku i neměřené části distributora?
 Je nutná výchozí revize od výrobce když má stroj CE?
 Jaké poskytujete záruky při provádění revizí?
 Volají vám různé „zateplovačské“ firmy, že potřebují udělat revizi na hromosvod?
 Jak posuzovat kuchyňskou linku? Jako výrobek nebo instalaci?
 Jak postupovat při neexistující PD a vymyšlené VRZ?
 Musí mít zařízení které je určeno k testování výrobků revizi?
 Jak vyřešit chaos ve výchozí revizní zprávě bytového domu?
 Kdo má povinnost zajistit výchozí revizi?
 Jaká je tolerance elektroinstalace provedené podle staršího projektu?
 Je k revizi domu nutné mít namontovaný hromosvod?
 Provádí se výchozí revize po opravě 3f motoru a čerpadla?
 Pocílili jste s novým postupem kolaudací novostaveb RD úbytek revizí?
 Jakým způsobem dát dohromady (papírově) elektroinstalaci bez projektu a revize?
 Kdy prohlášení o shodě na výrobek nahrazuje výchozí revizní zprávu?
 Kdo již vypracoval výchozí revizní zprávu dle NV č. 190/2022?
 Jsou nájemníci bytu povinni nechat si provést revizi elektrické instalace?
 Proč je vhodná revize nezávislým revizním technikem
 Jak z pohledu VRZ hledět na indukční desku zapojenou na zásuvkový obvod?
 Požadujete bezpodmnínečně technickou dokumentaci ke všemu, na co děláte revize?
 Má být příkon montážní zásuvky v rozvaděči uveden v dokumentaci?
 Jaký máte názor na práci bez projektové dokumentace?
 Bude mít po několika letech rozvaděč vliv na kvalitu CD s dokumentací?
 Jak se díváte na požadavek předávání dokumentace v editovatelné podobě?
 Jsem povinnen jako provozovatel mít návody ke všem el. spotřebičům a zařízením?
 Co znamená evidenční číslo xxx/E2-C0,C1,C6/TR-xxxx/03?
 Je nutná technicka dokumentace po rekonstrukci, když instalace zůstává stejná?
 Uvádíte do PD přesný typ výrobku?
 Dájí se někde sehnat příklady projektové dokumentace?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Jakým způsobem uvádět v PD požadovaný typ výrobku?
 Čo s projektovou dokumentáciou z roku 1998 ?
 V jakém jazyce má být projektová dokumentace?
 Také podpoříte podnět k šetření SÚ podaný ombudsmanovi?
 Zopakujme si časté chyby v projektové dokumentaci bytové a občanské výstavbě
 Je pe elektrotechnika špecialistu na projektovanie potrebné okrúhle razítko?
 Existuje vzor, jak má vypadat kulaté razítko revizního technika?
 Revidovat zařízení bez důležité dokumentace?
 Pořizujete si při revizích kompletní fotodokumentaci?
 Musí se uchovávat revize vyřazených spotřebičů?
 Může být evidence a doklad o provedené revizi spotřebiče v elektronické podobě?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Kdy zahodíš své razítko a budeš se podepisovat elektronicky?
 KLIMŠA: Vítej konečně ve 21. století, aneb můžeme i bez papíru (3. díl)
 Jak se jednoduše nechá předělat projektová dokumentace?
 Děláte kabelové listiny u stavebních instalací?
 Co by měla obsahovat projektová dokumentace skutečného provedení?
 Čo s rozdielnymi udajmi o napajani zariadenia zo skutočnostou?
 Ako má vyzerať dokument o metrologickom poriadku revizneho technika?
 Jaké jsou požadavky na obsah a formu projektové dokumentace silnoproudu?
 Znáte jednotlivé stupně projektové dokumentace?
 Výkony zhotovitele dokumentace pro celé stavby a objekty
 Jaký volíte způsob zabezpečení revizních zpráv?
 Existuje SW pre pre technickú dokumentáciu?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Máte představu co všechno má obsahovat technická zpráva přiložená k elektroinstalaci?
 Je nutné viesť zoznam vyrobených rozvádzačov v tlačenej podobe?
 Nemá někdo dokumentaci stavebního vrátku EVL300?
 Co musí vždy obsahovat dokumentace a označení obvodů zařízení umístěných v prost
 Přidejte hrůzostrašnou PD kterou jste objevili v terénu!
 Řídíte se při montáži přesně podle projektu?
 Úvod do legislativních požadavků na obsah projektových dokumentací
 Který legislativní předpis udává požadavky na stupně projektových dokumentací?
 DEHN: Chybná projektová dokumentace - co s ní a jak se nenechat oklamat
 Jaké požadovat dokumenty na revize, kontroly, zkoušky podávky budovy na klíč?
 Víte, co vše má obsahovat projektová dokumentace?
 Jak mají vypadat schemata v dokumentaci strojů?
 Jaké doklady mají být součástí předání elektrického zařízení do provozu?
 Jakou dokumentaci požadovat k nábytku (stolu) s vestavěnou zásuvkou 230V a UTP?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Ako vypracovat dokumentaci k pracovnímu postupu výměny rozváděčů ?
 Je ve vašem regionu také normální, že stavební úřad nevyžaduje PD elektro?
 L.P.ELEKTRO zve do Kutné Hory na školení Projektová dokumentace
 Kto je zodpovedný za projekt skutočného vyhotovenia?
 Od 1.3.2017 bude projektová dokumentace jako povinná příloha k RZ?
 Kdo může zpracovat projektovou dokumentaci?
 Jak dostat projekt od nespolehlivého projektanta?
 Co robit, autorizacia projektovej dokumentacie, ktoru som nevypracoval?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Existuje stavební deník v provedení čeština+angličtina?
 Který předpis popisuje uchovávání revizních zpráv?
 Co vše je zapotřebí k výrobě a prodeji osvětlení?
 Přišli jste profesně do kontaktu s BIM (Building Information Modelling)?
 Stačí nám v USA pouze CE nebo potřebujeme UL?
 Jak by měl vypadat Záznam o kontrole po provedení opravy?
 Poskytne někdo vzorový výkres realizace skutečného provedení?
 Už jste se seznámili s NV 118/2016 Sb.?
 Kam jdou autorské poplatky za plotr?
 S jakými dokumenty se při dodávkách rozvaděčů setkáváte vy?
 Je dnes vůbec možné, že by někdo uvedl rozvaděč do provozu bez dokumentace?
 Jaké doklady by měl dodavatel vodař/topenář předat po ukončení montáže TČ?
 Je kabelová kniha běžnou součástí dokumentace?
 eDEHN#23: Návrh vnější ochrany z pohledu projektanta REPRÍZA
 Musí skutečný stav kreslit ČKAIT nebo projektant dle par. 10?
 Která norma upravuje informace uvedené v popisovém poli projektu?
 Jak jednoduše "namalovat" skutečný stav hromosvodu?
 Musí být dokumentace skutečného provedení vždy "malůvka"?
 Je nutný stupeň DPS dokumentace, když bude zpracován RDS?
 Co vše je předmětem dokumentace odpovídající skutečnému provedení?
 Jaké normy musí splnit mnou dodávaný řídící systém?
 Jak postupovat u revize bez průvodní dokumentace?
 Co vše je předmětem dokumentace rozvaděče strojního zařízení?
 Jak seznamujete své odběratele s předávanou instalací vy?
 Je dobré pamatovat na prokazatelnost seznámení, souhlasu, či pokynu ...
 Může dle zákona 250/2022 vytvořit projektovou dokumentaci LPS i revizní technik?
 Jak udělat revizi rodinného domu, když chybí jakákoliv dokumentace?
 Musí mít prováděcí dokumentace DPS kulaté razítko ?
 Jak lze nejlépe doplnit vývody z uzemnění pro dopojení nových svodů LPS?
 Kdo může vydávat doklady o montáži, kontrole a provozuschopnosti?
 Jaký používáte elektronický podpis?
 Jaké jsou povinné dokumenty k elektroinstalaci při předání novostavby?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?
 Jaká vyhláška nahrazuje zrušenou 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb)?
 Může být vystavena revize na rozvaděč s přepínačem sítí i bez dokumentace?
 Kdo dnes může tvořit dokumentaci skutečného provedení a pro stavební povolení?
 Jaký máte tip na plotr projektanta živnostníka?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi prosím s návrhem přívodu pro garáž?
 Kdo je povinen dodat projektovou dokumentaci?
 Mozem zhotovit el.instal. podla projektu, kde su uz neplatne normy?
 Jaká je běžná cena za projekt pro malou chatičku se 45m2 uzitne plochy?
 Kdo má být správně zpracovatelem dokumentace skutečného provedení?
 Kdo nám vypracuje provozně technickou dokumentaci?
 Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
 Jaké doklady by měl dodat dodavatel (oprávněná firma) po nové instalaci?
 Ako je to s projektami od elektroinštalácie u novostavieb?
 Kdo musí nakreslit projekt elektro?
 Musí být pro elektroinstalaci ve stříkacim boxu projekt?
 Jaká může být orientačně cena za vypracování PD?
 Je potřeba ke stavbě RD elektro projekt?
 Co dělat při ztrátě výchozí RZ a PD?
 Co znamená uvedené označení v projektové dokumentaci?
 Jak podrobná by měla být projektová dokumentace?
 Je stále nutná projektová dokumentace?
 Musím mít PD a RZ při žádosti o přípojku zahradní chatku?
 Jaké doklady potřebuji pro oficiální převzetí od dodavatele?
 Je opravdu nutná dokumentace skutečného provedení k revizní zprávě?
 Jak provést revizi po úmrtí elektrikáře, který nezanechal dokumentaci?
 Jak rozporovat výchozí RZ novostavby vyhotovenou bez předložení PD?
 Kolik zaplatím za projekt?
 Určuje nějaký zákon, že musím mít projekt na elektroinstalaci?
 Je nutné dodržet projektovou dokumentaci při elektroinstalaci v rodinném domě?
 Je možné u jednoduché instalace v bytě projekt nahradit schématem?
 Kdo je povinen dodat dokumentaci ke stroji?
 Jak postupovat v případě, kdy potřebuji revizi RD, ale nemám žádnou dokumentaci?
 Kde dohledat dokumentaci k 50 let starému RD?