Může být obyčejný podružný rozvaděč označen za PBZ?
(1/1)
Kamil Novák:
Otázka asi hlavně pro projektanty :
Rekonstruuje se nedaleký supermarket obvyklého uspořádání - okolo hlavní prodejní plochy je několik provozoven tzv.koncesioná řů (trafika, kytky, lékárna, směnárna ...).
Byl jsem tam poslán ohledně revize dvou takovýchto provozoven. Nachomýtl se stavbyvedoucí s tím, že je zapotřebí, aby podružné rozvaděče byly v provedení se zvýšenou požární odolností.
V dokumentaci, kterou jsem dostal, žádný takový požadavek nebyl, tak jsem chtěl vědět proč.
Donesl Technickou zprávu požárně bezpečnostního řešení, kde je uvedeno :
Citace
Rozvaděče elektrické energie pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (lokální
skříňové, rozvaděče v šachtách) s napětím nad 200 V a více než 25 A (nikoliv kanály,
elektrorozvodn y) zabudované v rámci shromažďovacíh o prostoru většího než 2SP, musí
být odděleno konstrukcí s odolností nejvýše EI 30DP1 s uzávěry EI 15 S200 DP1.
V mém případě jde o běžné podružné rozvaděče s vývody pro osvětlení, zásuvky, rolety, pizza pec ... Žádná PBZ se odtud nenapájí.
Má pravdu a něco mi uniká, nebo neví o čem mluví ?
Honza Formánek:
Rozvaděč není PBZ. Kdyby byl, bylo by pro jeho montáž potřeba oprávnění výrobce a také by se musela provádět každoroční kontrola provozuschopno sti.
Moc nechápu, co dotyčný vlastně chtěl. Pokud by se z rozvaděče napájela PBZ, musel by být rozvaděč v samostatném požárním úseku. Ale jak sám říkáte, žádné PBZ se z něj nenapájí.
Kamil Novák:
Nakonec to dopadlo tak (po dohodě se stavebním dozorem), že se stávající "obyčejné" rozvaděče obložily příčkami z nehořlavého SDK a takto vytvořené oddělené prostory se opatřily dvířky se zvýšenou požární odolností.
A je zkolaudováno ... :-\