Proč nelze ČSN 33 2000-6 použit pro pravidelnou revizi strojního zařízení?

<< < (2/5) > >>

Miroslav Revús:
Ja sa pri revízii SZ odvolávam na tri normy:
33 1500, ktorá je základnou normou pre revízie.
33 2000-6, ktorá popisuje meracie metódy
60204-1, ktorá popisuje ako konštrukčne zabezpečiť a následne overiť bezpečnosť stroja.

Hlavný prívod si automaticky zahrnujem do rozsahu revízie. Najmä z dôvodu, že investor často nemá revíziu hlavných rozvodov alebo ju nevie nájsť a predložiť.

Jan Bocek:
Citace: Miroslav Revús  10.06.2021, 18:59


33 2000-6, ktorá popisuje meracie metódy



Zajímavá myšlenka. V čem je "šestka" přínosem v oblasti měřících metod, proti 60204-1 ?

Miroslav Revús:
Prakticky v ničom. Len zoširoka popisuje niektoré meracie techniky.

Moja odvolávka na ňu je hlavne preto, lebo strojné zariadenia, ktoré tvoríme, sú prakticky bežnou inštaláciou. Aj revíznu správu tvorím ako na inštaláciu.

Živím sa projektovaním a výstavbou elektrickej časti systémov na odsávanie a filtráciu
prachov a plynov z výrobných procesov.

Tieto systémy sú strojovým zariadením z princípu svojej činnosti - obsahujú ventilátor a klapky ovládané elektricky alebo stlačeným vzduchom.
Nie sú to "čisté stroje",  ako napr. sústruh robot alebo dopravník.
Ich komponenty sú rozmiestnené v priestore a jediným mechanickým spojením je potrubie.

Jaroslav Jonáš:
Proč ČSN 33 2000-6 ed.2 nelze použít pro "revizi" SZ? Protože tato ČSN platí pro el.instalace, což SZ není. Strojní zařízení se nereviduje. To ale neznamená, že by se u SZ bezpečnost neověřovala. Více by měl napovědět následující článek.

Jan Bocek:
Citace: Jaroslav Jonáš  11.06.2021, 11:58

Proč ČSN 33 2000-6 ed.2 nelze použít pro "revizi" SZ? Protože tato ČSN platí pro el.instalace, což SZ není.


Ano, v ČSN 33 2000-6 není žádný odkaz na související normy strojního zařízení ani na žádné zákony a NV okolo SZ. Co je SZ je jasně definováno i tím, kde začíná.

Citace: Jaroslav Jonáš  11.06.2021, 11:58

Strojní zařízení se nereviduje.


Téma není o tom, zdá se SZ reviduje, nebo nereviduje. Ale o tom, proč nelze uplatňovat požadavky na revize v normě pro elektrické instalace při revizích SZ.

Ta příloha je pro mne nečitelná. Můžete zde vložit odkaz?.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana