Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
    Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty? Například mohou způsobit výpadky výroby s náklady až 900.000 Kč na den! Z výzkumů prováděných společností Eaton se zjistilo, že samotné náklady na výpadek výroby způsobený obloukovým zkratem mohou dosáhnout částky až 900 000 Kč během 24 hodin. Dále je zde nebezpečí ohrožení života vyvolané počátečním výbuchem, možnost poškození dobré pověsti a náklady na nové rozvaděče a díly, které je ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
   
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 10.06.2021, 09:29 »

Nepochybuju, že obloukový zkrat způsobí škodu, ale podobně jako s bleskem, pokud ty škody veřejnost nezná, nepíše se o tom v bulváru, pak to nikoho nezajímá.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Online Online



« Odpověď #2 kdy: 10.06.2021, 11:26 »

Z toho důvodu spustila společnost Eaton kampaň zdůrazňující riziko obloukových zkratů, které mohou vzniknout v rozvaděčích nízkého napětí v komerčních a průmyslových budovách.

Přesně tak, v oblasti bytů a přípojek pro RD jsou zkratové proudy poměrně malé. I když upálený šroubovák a popáleniny nejsou zvláštnosti.

V průmyslové a komerční oblasti již zkratové proudy nad 10 kA začínají být problematické
a vyžadují zvláštní opatření. Proto  se v takových rozvodech provádí analýza zkratových proudů a navrhují se opatření na snížení důsledků.

Jak velké škody mohou napáchat?

1. Technické, na příklad likvidace celého pole rozvaděče za trafem 1,6 MVA
2.  Následky na zdraví pro obsluhu jsou často až nevyčíslitelné
3.  Prostoje ve výrobě obvykle převyšují náklady technické

Proto na příklad "revize" rozvodů elektrické instalace ve střední firmě je náročnou záležitosti. Pokud vůbec taková revizní položka je objednána. Výsledkem je obvykle spousta závad. Proto to málo která firma objednává. Obvykle až po maléru, kdy jim pojišťovna odmítne plnění.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 12.06.2021, 11:10 »

Obloukový zkrat si natáhl náš starý mistr Majer. Měl ve zvyku na vše ukazovat skládacím dvoumetrem. A jednou to gesto udělal na rozvodně vvn v Sokolnicích ...
Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 12.06.2021, 11:21 »

výměna vadného jističe:
"...ty si to nevypneš?"
"Ne, já věřím výrobci toho nářadí, že je dobře izolované..."
Prásk, rána a tma...
"...mohl bys to zapojit? já na to nevidím..."

A to takový menší zánět spojivek z toho záblesku nemusí být největší malér...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Miloslav Stehno
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 12.06.2021, 19:47 »

asi takhle ?
... jak by napsla angličan: "wait for it"  0 min, 32 sec
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 13.06.2021, 07:17 »

...." otvorilo sa peklo" křičel snědý muž, který krompáčem "prokopnul" kabel 22 kV a vyletěl z výkopu jak raketa.

Viděl jsem elektrikáře, kdy při zkratu na sběrnách nn ( AR jistič 2500 A) trafa 1600 kVA
kdy vyletěl asi 20 m z rozvodny v kotrmelcích... ..dynamické síly jsou značně velké.
O to jsou značnější, když primérní ochrana nezareaguje včas anebo vůbec.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 13.06.2021, 17:52 »

Omylem vypnutý odpojovač na 110 kV pod proudem znamená zničený odpojovač a riziko velkého penále za nedodržení termínu (stalo se v Prunéřově, pracovník, co u toho stál to naštěstí odnesl pouze leknutím).

Zmatek na pracovišti a gola ve skříni 6 kV, kde neměla co dělat znamenala nepříjemný úraz s dobou léčení půl roku, problém s oprávněním ke vstupu do rozvoden.

Totéž u nn, kdy se kolega snažil připojit pojistkový odpínač na šíny pod napětím (standard, děláme to, máme na to postup). Nepovedlo se, trafo 1,6 MVA připojené přímo na přípojnice mu poslalo pozdrav. Naštěstí bez větších následků. Kolotoč mezi bezpečáky a firmou taky něco stál.

Už jsem mluvil s člověkem, který šůsdrátem hledal něco na 220V DC. Místo aby použil zkoušečku nebo alespoň žárovku. Stopy po popáleninách na ruce má dodnes.

Oblouk je riziko větší, než dotyk.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Mužík_
OSVČ - technický poradce, soudní znalec
*
Offline Offline



Normy ano, ale bez kvalifikace a přemýšlení ??


« Odpověď #8 kdy: 13.06.2021, 20:18 »

Taky se setkávám s tím, že se transformátory, které dříve fungovaly v záskoku se v souvislosti se zvětšováním spotřeby zapojí paralelně. Aniž by se někdo zabýval tím, že se zkratové proudy podstatně zvýší a instalace na to není dělaná.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 K čemu slouží bezpečnostní zkratovací vidlice ?
 K čemu slouží zkratovač ve vn rozvodnách?
 Je opravdu jistič 10kA lepší než 6kA?
 Co je to koeficient "K" a co o něm víte?
 Jaká je normalizovaná doba zkratu pro vysokonapěťová spínací a řídící zařízení?
 Jak je stanovena normalizovaná jmenovitá doba trvání zkratu pro výpočty?
 Jaká bude zkrat. odolnost jističe, když je předřazena omezující FU?
 Dělají se revize na zkratovací tyče a měděné zkratovací propoje?
 Zkratovací souprava nn 1kV pro pojistkové vývody
 Na zaklade coho sa urci, aku skratovu odolnost zariadeni je potrebne pouzit v konkretnom objekte?
 Oslovují vás ještě jističe se 4,5kA zkratovou odolností?
 Co je to zkratová odolnost?
 Jakou zkratovou odolnost jističe použít při jištění hlavního přívodu do budovy?
 Je možné použít jističe v rozvaděči prodejny se zkratovou odolností 6kA?
 Jakou zvolit zkratovou vypínací schopnost?
 Použít istič s prúdovou odolnosťou 6kA, alebo 10kA?
 JAkou zkratovou odolnost mají závitové pojistky E27 a E33 ?
 Ako sa vypočíta skratová odolnosť ističa?
 Jaký je minimální zkratový výkon v soustavě 22kV, dle ČSN EN 60909-0?
 Navrhovat do bytové výstavby jističe 6kA nebo 10kA?
 Kde vzít údaje o kabelech nutných pro výpočet zkratové odolnosti?
 Zkratová odolnost vedení a přístrojů
 Kde najdu informace o zkratových zkouškách ?
 Zkratové proudy v instalacích nízkého napětí, základní veličiny, zjednodušený výpočet, dimenzování vedení a jisticích přístrojů
 Lze použít jistič před elektroměrem s vypínací odolností PL7 (10kA)?
 Jakou zkratovou odolnost musí mít jistič v USA?
 OEZ otevřel novou zkušebnu a my byli u toho!
 Jak si radíte s dimenzováním jistících přístrojů z hlediska zkratu vy?
 Mohou být v rozvaděči RD současně použity jističe se zkrat. odolností 6 a 10 kA?
 Umíte vysvětlit pojem kaskádování? A čím vším je zajímavé?
 Je nutné při znovuzapojení elektroměru měnit jistič z 6kA na 10kA?
 Která ČSN hovoří o zkratové odolnosti jističů v bytové rozvodnici?
 Jakého typu (AC nebo A) a s jakou zkratovou odolností jističochránič koupit?
 Jak zjistit zkratový výkon generátoru, popř. ověření impedance obvodu?
 KROZ#4 Jak provedeme ověření zkratové odolnosti ochranného obvodu u malé, námi vyrobené bytové rozvodnice?
 Má zkratová odolnost jističe před elektroměrem vliv na selektivitu jištění?
 LIVE EATON: Jak na „velké“ výkonové rozvaděče (REPRÍZA)
 Může zkrat, který zničil zdroj v PC zničit většinu komponent v počítači?
 Už jste viděli podobný zkrat v rozvodně?
 Jak popsat definici zkratu a prepeti?
 Ako mam chápať súmerným zložkám pri skrate?
 Co vše způsobí zkrat v obvodu? Víte, k čemu dochází?
 Je vám jasné, co při zkratu způsobí náhlá změna impedance v obvodu?
 Co dělat když jsem u frézy zkratoval přívod a teď to jen bručí?
 Jak vypočítat teplotu nebo výdrž sváru u zkratového proudu?
 Proč ve většině elektroprojektů v RD nejsou udávány zkratové poměry?
 Proč když připojím spotřebič do sítě nevznikne zkrat?
 Proč svářečka vyhodnotí zkrat na uzemnění?
 Q: Ohrozí zkrat v rodinném domě můj home office?
 Jaký je princip zhášecí komory stejnosměrného oblouku?
 Kde najdu literaturu, jak postupovat při výpočtu zkratových proudů?
 Jak vypočítat zkratový proud za UPS při napájení z UPS?
 Jak velký proud by mohl vytékat ze zásuvky bez předřazených jističů a pojistek?
 Jak správně vypočítat zkratový proud?
 Jak vypočítat zkratové proudy v soustavě vn 22kV?
 Zareaguje i jistič při zkratu v případě použití omezující pojistky?
 Jaké prvky lze použít na ochranu pouze proti zkratovým proudům?
 Existuje literatura k výpočtům zkratových poměrů trafostanice?
 Jaký zkratový proud mohu reálně očekávat u transformátoru s výkonem do 1kVA?
 Existuje jeden základní vzorec k výpočtu zkratového proudu?
 Jak omezit zkratový proud v podružném rozvaděči?
 Jak určím zkratový proud Ik3“ v nezmapovaném elektrickém rozvodu?
 LIVE EATON: Program Pavouk – dimenzování nn sítí snadno a rychle (REPRÍZA)
 Pracujete u hromosvodního materiálu s hodnotou zkratového proudu?
 Jaký zkratový proud očekávat u zásuvky 125A?
 Jak norma ČSN 33 2000-5-551 určuje požadavky na zkratové proudy?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Která ČSN řeší zkratování sekundární části proudových transformátorů?
 KATALOG: Ochranné a pracovní pomůcky pro energetiku
 Jak omezit elektrický oblouk u termostatu při stejnosměrném napětí 230V?
 Znáte přístroj k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD)?
 Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
 Jaký je princip elektromagnetického zhášení oblouku?
 Kde jste se setkali nečekaně s elektrickým obloukem?
 Je v elektrické síti rodinného domu možný úraz elektrickým obloukem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.126 sekund, 27 dotazů.