Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
jirisuchy:
Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
Nebo stačí jedna z těchto měření?
Jan Bocek:
Odpověď najdete v normě pro spotřebiče.
ČSN 33 1600 ed.2 definuje základní a náhradní postup měření.
Základní postup slouží pro ověření veškerých možných parametrů ochran spotřebiče a skládá se z měření odporu ochranného obvodu (u třídy I), měření izolačního odporu (u spotřebičů, u kterých je to technicky možné) a z měření unikajícího a dotykového proudu.
Někdy potřebujeme měřit jednu veličinu a jindy obě.....i když jsou zdánlivě podobné.
Jiří Schwarz:
Když se na to podíváme rozumně z hlediska funkce, tak u některých spotřebičů nemusíme měřením izolačních stavů "zviditelnit" některé problémy, protože spotřebič může obsahovat části, které se připojují až během nějakého programu (pračka, kávovar,...)
Unikající proud zase nemusí nic mimořádného signalizovat, pokud je nějaký svod mezi N a PE
Takže korektní je změřit jak izolační stavy, tak unikající proud a to za různých provozních režimů
Jan Bocek:
Předně je dobré zopakovat, co to je izolační odpor.
Z jakých třech základních složek tekoucích proudů se skládá.
Na příklad dobrý článek nalezneme zde:
https://elektrika.cz/data/clanky/problematika-mereni-izolacniho-odporu-u-spotrebice/view
To samé provést z druhou měřenou veličinou a to je unikající proud. Je to v podstatě nepřímé měření izolačního odporu. Obojí vychází ze zákona pana Ohma. Proto náhradní metoda.
Naměříme-li "běžný" unikající proud 500 mikroampérů při napětí 250 V, pak je izolační odpor na hranici 0,5 Mohmů. Obvykle hodnoty jsou okolo 250 mikroampérů což odpovídá hodnotě 1 Megaohm.
Měření unikajících proudů mezi pracovními vodiči ( včetně vodiče N) a vodivými částmi je praktické a má dobrou vypovídající schopnost stejně jako měření Rizo. Tam, kde je jistota, že nejsou v obvodu žádné elektronické prvky, měříme Rizo. Jenže to vždy tak jednoznačné není.
Diskutujeme ale o spotřebičích třídy I.
Měřící přístroj Revex mi umožňuje obě tato měření.
Pak je na zvážení a zkušenostech technika jak bude postupovat.
Nikde jsem nenašel, že se MUSÍ měřit obě veličiny. Jenže vysvětlujte i odborníkům, proč není vyplněná kolonka Rizo. Proto si myslím, že když naměřím unikající proud menší než 0,1 mA, tak je zcela korektní, když uvedu do kolonky Rizo je větší než 2,5 Mohmy.
Schválně jsem vytáhl pájedlo 500 W ve třídě I a změřil unikající proud 0,080 mA. A Rizo ale byl větší než 10 Mohmů.....při napětí 250 V. A zase je o čem uvažovat. Ale podle mne je tento spotřebič bezpečný. A to zde při kontrole jde....
Rozmahel Vladimír:
Není spotřebič jako spotřebič.
Pokoušet se měřit izolační odpor u elektroniky, např. u počítače, atd... považuji za hloupost. Měřící napětí je DC a nikam se nedostane, skončí na prvním vstupním obvodu. Měříte pak Ri přívodní šňůry...
Měření proudu tekoucího ochranným vodičem se provádí v typickém provozním stavu a měří se jak AC, tak i DC složka proudu.