Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  VEŘEJNÁ ZÓNA
| |-+  Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik
| | |-+  Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je maximální odpor zemniče pro přepěťovou ochranu?  (Přečteno 6443 krát)
slower
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« kdy: 21.05.2021, 13:16 »

Jaký je dovolený maximální odpor zemniče pro SPD? V praxi je SPD v rozvaděči připojena vodičem CYA 16 na svislý zemnič typu A. Jde vlastě o HOPku připojenou na zemnič. Kde kromě SPD je připojeno i ochr. pospojování.

Musí být max 5 ohmů? nebo stačí do 15 ohmů? Nevím, kde je zřízeno uzemnění PEN vodiče, zda do 100m nebo více ...

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.05.2021, 22:00 »

Já to vnímám tak, že SPD není primárně určen ke svedení přepěťové špičky do země, SPD je především proto, aby udržela napětí mezi pracovními vodiči nebo pracovním vodičem a neživou částí, "kostrou" na takové úrovni, aby nedošlo k průrazu a nějakému poškození
Takže bych nehledal hodnotu uzemnění, ale spíše délku a provedení pospojování,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #2 kdy: 24.05.2021, 14:10 »

Jak píše Jirka. Bacha na kvalitu zemnící soustavy, nejenom odpor, ale hlavně její plochu, protože pokud bude horší, než zem v distribuci, může se stát, že přes SPD typ 1 poteče více, než se počítá.
Takže pokud máte v místě instalace SPD typ 1 nekvalitní uzemnění, raději volit SPD pro vyšší LPL.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 31.05.2021, 15:05 »

Takto to mám zapamätané (už som to riešil dávno, nájdete 4-41 + 62305 ale neviem presne kde).
 - spoločná uzemňovacia sústava (bleskozvod + EPS v rozvádzači s PO) - do 5 Ohmov
 - samostatný bleskozvod (bez inžinierskych sietí v objekte) - do 10 Ohmov
 - samostatné uzemnenie rozvádzača (objekt bez bleskozvodu) - do 15 Ohmov


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.06.2021, 09:01 »


 - samostatný bleskozvod (bez inžinierskych sietí v objekte) - do 10 Ohmov


Na slovíčko "bleskosvod" začínám být dosti alergický.

https://elektrika.cz/data/clanky/rika-se-hromosvod-ale-do-domu-prece-uderi-blesk-proc-se-nepouziva-slovo-bleskosvod
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.06.2021, 10:52 »

Prečo ?  Mrknutí

Označenie:   STN EN 62305-1
Slovenský názov:   Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
Anglický názov:   Protection against lightning.Part 1:General principles

Norma:   ČSN EN 62305-1
Název:   Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.06.2021, 11:23 »

Prečo ?  Mrknutí

No predsa pre to......  https://elektrika.cz/data/clanky/rika-se-hromosvod-ale-do-domu-prece-uderi-blesk-proc-se-nepouziva-slovo-bleskosvod

Buď neumíte číst, a nebo umíte, ale nechápete smysl textu.

Představte si, že vaše citovaná ochrana před bleskem pojednává o tom, jak správně udělat hromosvod  Smích Smích

A takto se k tomu kdysi dávno vyjádřil slavný Jára Cimrman:
„Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.“

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jan Palička
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.06.2021, 11:59 »

https://ujc.avcr.cz/jazykova-poradna/zajimave-dotazy/200702-hromosvod.html

Dotaz:
Proč se říká hromosvod, a ne bleskosvod? Blesk je přece ten, který udeří, hrom je jen doprovodný zvuk.

Odpověď:
Podle Slovníku spisovné češtiny je hrom slovo víceznačné. Jako první význam je uveden ‚silný dunivý zvuk doprovázející blesk‘,  druhý význam je pak definován jako ‚úder blesku‘. Při tvorbě slova hromosvod se tedy uplatnil zřejmě druhý význam, neboť hromosvod chrání budovy (a tím i lidi v nich) před nebezpečným úderem blesku. Dále je třeba poznamenat, že v českém jazyce lze dané zařízení pojmenovat oběma výrazy – jako hromosvod i jako bleskosvod. Tato pojmenování jsou zcela synonymní,  ovšem první z nich v úzu výrazně převažuje, jak dokládají data z Českého národního korpusu. V něm nalezneme téměř 7000 dokladů užití slova hromosvod oproti zhruba 1300 dokladům slova bleskosvod.

Takže obé je správně. Bez ohledu na názor Cimrmana
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.06.2021, 12:52 »

Na slovíčko "bleskosvod" začínám být dosti alergický.

Jenomže ve Slovenštině se ta věc opravdu jmenuje bleskozvod. Slovo hromozvod bylo ještě donedávna považováno za hovorové.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.06.2021, 13:19 »

....a v Angličtině je to pak Lightning Conductor a v Němčině Blitzableiter. ... A mě jako českého technika zajímá jak se to řekne v Česku. Pravda, odpovídal jsem Slovákovi, ale i u nás v Česku slyším neustálé dohady na toto téma, stejně jako na rozdílnost názorů ve slůvku "rozvaděč/rozvaděč". Jsme technici, tak bysme prostě měli přijmou technické termíny a ne neustále vymýšlet kraviny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 01.06.2021, 14:08 »

Jó Pavle, ale v slovenských verziách noriem bolo práve po konzultáciách s jazykovedcami stanovené označenie BLESKOZVOD. A ako povedal klasik J. C. - my s tým nič neurobíme. :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 01.06.2021, 14:12 »

Polština to má taky pěkný: piorunochron
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 01.06.2021, 15:57 »

Ochrona odgromowa
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2021, 16:30 »

Vyzerá to tak, že nová 305ka to už za elektrikárov vyriešila, a v názvosloví im oznamuje, že tá kopa železa na budove zvonka čo bola dakedy bleskozvodom či hromozvodom, je už dnes pre nich technicky správne "vonkajším LPS" ...

Šak dneska je "in" vyjadrovať sa dôležito a nie normálne..a nejeden elektrikár to hlavne pred laikmi aj rád využíva,...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 01.06.2021, 21:18 »

Kam jsme nasměrovali to vlákno?  Smích
Tomu proudu elektronů je přece úplně jedno jak říkáme té uměle vytvořené cestě, kterou mu nabídneme, aby si nehledal jinou, na které by mohl napáchat nějaké škody
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je mozne pouzit zemnic z nerezu?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Platí uložení do kabelové rýhy i u zemniče hromosvodu?
 Jaký počet zemnících tyčí je potřeba pro dosažení 5 ohmů?
 Mohu použít zemnicí desku na hromosvod k privedeni zemněni do rozvadece?
 Jakým způsobem dáváte do země zemnící tyče pro hromosvody?
 Ako sa da realizovat prepojenie zemnicov?
 Nemáte bližší informace o novém zemniči?
 Jaká má být impedance zemniče zásobníku na propan-butan?
 Jak má být proveden referenční zemnič?
 Proč se nedoporučuje deskový zemnič pro uzemnění hromosvodu?
 Jak je spolehlivé měření zemničů?
 Ako napraviť zabudnutú protikoróznu ochranu betón/zem základového zemniča ?
 Jak správně realizovat základový zemnič pomocí zemnícího pásku?
 Ako opravovať špatne vytvorený základový zemnič?
 Jak řešit nedostatečný počet vývodu ze základového zemniče?
 Bude konec debatám o nutnosti základových zemničů ?
 Za jakých podmínek je možné připojení náhodných zemničů k uzemnění hromosvodu?
 Jaký má být maximální odpor základového zemniče ?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Aká je životnosť takto uloženého základového zemniča?
 Jak napojit zkorodovaný uzemňovací pásek?
 Stačí tři vývody ze základového zemniče, navržené stav. firmou?
 Čím ošetřujete zemnicí svorky vy?
 Jaké hodnoty máte v praxi u základových zemničů?
 Jak se napojuje zemnič, je-li vývod krátký?
 Co je vodivější pro zemnič, beton nebo jíl (hlína)?
 Co se děje v zemi průchodem proudu zemničem?
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Je povinost umístit zkušební svorku v kombinaci náhodných a strojených zemničů?
 Jaké je prostorové uspořádání zemniče a dalších prvků?
 Má smysl vytvořit náhodný zemnič v betonové desce nad štěrkem z pěnového skla?
 Je nutno opatřit vývod od pás. zemniče pro HOP zkušební svorkou?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Do jaké hloubky se zpravidla ukládá horizontální zemnič a jak může být proveden?
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Jaký typ zemniče se upřednostňuje u staveb s vysokým nebezpečím požáru?
 Jaký smí být nejmenší celkový počet zemničů a svodů v uspořádání typu B instalovaného vně chráněné s
 Jaký má být úhel mezi sousedními paprsky v případě, že se páskové nebo drátové zemni
 Pokud se použije u zemniče jednoho svodu několik zemních tyčí, jaká má být vzdál
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Která ČSN řeší zemnící soustavu v blízkosti kolejí?
 Jakou použít normu na kontrolu a revizi zemnících kleští pro mobilní cisterny?
 Jak řešit uzemněním staršího řadového RD kde chybí základový zemnič?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Aka je vodivost betonu?
 Jak dimenzovat, ukládat a spojovat zemniče
 Ako spravne izolovat spojky zakladove zemnica?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Jak správně provést zemněni ovládacího obvodu stroje dle EN 60204-1?
 Pokud zemnič či hromosvod vykukuje ze země, není to nebezpečné?
 Aká je minimálna výška betónú nad základový uzemňovač?
 Je možné umístit rozvaděč v jiné místnosti, než je vývod zemniče?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Je vyšší hodnota u 2ks zemničů důvodem k záporné RZ ?
 Jaký je teoretický odpor jednoho zemniče měřením přístrojem KEW4200?
 Jak u hromosvodu provést spojení a izolace spojů u zemnění v zemi?
 Možem z múrika urobiť zemnič?
 Jak připojit vodič CYA25 k pozinkované zemnící tyči?
 Ochrání dostatečně zinkový sprej zemní spoj?
 Je možné nahradit chybějící zemnič hromosvodu odbočkou z PE svorky v zemi ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 Jak se v praxi ukládá páskový zemnič do základové rýhy?
 Víte, jak dobře ochránit zemnič před korozí?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Jak naprojektovat zemnič pro RD na betonových patkách, bez základové desky?
 Kdy měřit zemní odpor nového zemniče?
 Je pro uzemneni hromosvodu vhodnejsi pouzit zemnici tyce nebo zemnici desku?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Je nutné/vhodné zhotovit u zahradní boudy základový zemnič?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je ochrana vývodu základového zemniče smršťovací bužírkou dostatečná?
 Proč je nutné natřít nerezový vývod gumosfaltem?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Jak zajistit vyhovující hodnotu Ra pro mobilní EC v síti TN-S?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné dát obvodový zemnič do betonu?
 Jaký musí mít odpor zemnič typu A?
 Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Je třeba v provozu s nebezpečím výbuchu vytvářet základový zemnič?
 Jak dětem vysvětlíš definici strojeného zemniče?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jak dalece je důležitá životnost zemniče versus jeho funkce?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Kdy pro strojený zemnič použiješ měď?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Mohou být u RD vyvedené dva zemnící body (zemniče)?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 GND#4: Kdy se pro uzemňování používají tyče a kdy trubky?
 Jakou máš představu o prstencovém zemniči?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?
 Existuje ochranná vzdálenost pod zemí?
 Je nerezový obvodový zemnič vždy nejlepší řešení?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.