Autor Téma: Lze stávající HVI vodič prodloužit?  (Přečteno 2865 krát)
Redakce portálu Elektrika
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 16.05.2021, 08:02 »

Lze stávající HVI vodič prodloužit?
    Lze stávající HVI vodič prodloužit? Stávající HVI vodič potřebuji prodloužit. Existuje kabelová spojka, nebo se musí vodič vyměnit? Projekt se stavebně změnil a nám chybí na každém 15 metrovém svodu asi 80cm! Odpovídá Daniel Anděl. Záleží na skutečném provedení. Vysokonapěťový vodič HVI se prodloužit nedá. Existuje možná jedna možnost. Otázkou je, zda je stávající délka dostatečná a nedalo by se prodloužení provést pomocí ...
    Zdroj: zde...


    
Zaznamenáno
Jaromír Táborský
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 01.07.2021, 10:58 »

Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!
Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 01.07.2021, 11:27 »

S prominutím, jen blbec a nebo velice nezkušený borec objednává tak drahé materiály podle výkazu z PD.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.07.2021, 11:54 »

Kebyže chýba tých 80cm dolu nad meracou svorkou, tak po 15 m dĺžky by to v oblasti koncovky navýšilo skutočnú „s“ o cca 5cm, a v konkrétnom prípade by ten kúsok bez vn-izo na zvode nemusel byť problém...
Jak to ale vyzerá dolu sa už nepíše,..no a ďalšia vec je tiež estetické hľadisko...
Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #4 kdy: 01.07.2021, 12:58 »

Jediná možnost, jak vodič prodloužit je vytvořit spojku tvořenou dvěma oblastmi koncovek. To znamená vedení nadzvednout na potřebnou výšku (u HVI max. 75 cm) vytvořit proti sobě dva úseky s délkou max. 150 cm osadit obě dvě svorky PA a je to.
Další z možností je ta, co uvedl pan Lovacký a sice dole ubrat a od holého vedení dodržet vzdálenost , ,s,,  ,  která už v tomto místě dosahuje pouze jednotek centimetrů ve vzduchu.
Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 01.07.2021, 14:21 »

Dobrý důvod si pohlídat projektovou a prováděcí dokumentaci. Vzpomínám si, že v Třinci na rozsáhlých stavbách to bylo co chvíle. Hutní montáže umí pěkné sváry ale domnívat se, že trasa ve výkresu bude mít v reálu stejnou délku, se ukázalo jako školácká chyba!Takovéj kabel jako je Hvi bych si tedy odměřil fakt až na skutečnou trasu!
Něco podobného jsem před revolucí zažil ve Vítkovicích ale snad ta pionýrská, údernická doba je ta tam. Za komančů se říkalo "dvakrát měř, jednou řež". Jak vývoj ukázal, je před jedním řezem těch měření nutných podstatně víc než doporučované dvě!
 tanecek
Zaznamenáno

Hledáme asistenta/ku ...   Viz ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.