Jde spočítat min a max výkon podle štítku na elektromotoru?

<< < (2/2)

Zdeněk Dančák:
Pro informaci. Pokud by to bylo hydrostatické, třeba zubové čerpadlo z nějaké štípačky nebo lisu, tak při úplném zavření výstupu bez přepouštěcího ventilu by došlo k extrémnímu nárůstu tlaku a nejspíš zastavení motoru, který by si začal brát ten rozběhový proud, který by mohl být klidně těch 60A :) ,  které uvedl Tomáš Žabka

Souhlasím s Janem Fraňkem, že motorový spouštěč ("tepelná ochrana motoru") je potřebná dost blbovzdorná ochrana, která by měla být rozumným elektrikářem automaticky montována ke každému 3F čerpadlu. Je to opravdu dobrá věc (chrání motor),  neoplatí se na ni šetřit tím, že ji nepoužijete. Leda pokud byste si spouštěl čerpadlo jen pod dohledem, tak snad.

Miroš Jan:
Tak jsem to četl dvakrát, a musím se přiznat, že tazateli nějak nerozumím.  ??
K čemu mě bude údaj o  maximálním a minimálním zatížení motoru :-[

Martin Kurka:
Citace: Jakob  11.05.2021, 19:32

...maximálním zatížení a kolik při minimálním.
Proud: 6,8A
Výkon: 3kW

váš starší asynchronní motor má průběh účinnosti přibližně podle prvního grafu.

Takže při plném zatížení 3kW mechanického výkonu na hřídeli má účinnost asi 85% a ze sítě sivezme cca 3,5kW elektrického příkonu (a ampérmetr ukáže v každé fázi 6,8A).
Při tříčtvrtečním zatížení 2,25kW má účinnost nejvyšší - asi 87% - a pak si ze sítě vezme cca 2,6kW (při cca 5,4A).
Při polovičním zatížení 1,5kW má účinnost malinko menší než plném zatížení a  ze sítě si bere cca 1,9kW (při cca 4A).
Při třetinovém zatžení bude účinnost cca 80% a motor si pro 1kW výkonu na hřídeli vezme ze sítě si vezme 1,25kW (při cca 2,7A). Při čtvrtinovém zatížení bude účinnost cca 78% a pro výkon 0,75kW si motor vezme skoro 1kW (při cca 2A).
Při nižším než 20% zatížení se účinnost starších typů motorů prudce zhoršuje. Motor pracuje více pro svoje ztráty, než pro hřídel. Při desetinovém zatížení bude účinnost pod 60% a na 300W výkonu na hřídeli vám elektroměr načte 0,5kW a každou druhou hodinu vám naskočí na elektroměru jedna kilowathodina Proud už moc klesat nebude bude něco pod 2A.  

Jak vidíte, orientačně lze určit, jak je motor zatížený z údaje ampérmetru. V zelené oblasti grafu nad 50% zatížení sleduje proud výkon a příkon motoru i dost přesně.
Také vidíte, že pod 40% zatížení motoru by se už měl použít výkonově slabší motor.
Výkon na hřídeli motoru se podle provozních charakteristik čerpadla mění, jak psali kolegové, s dopravní a sací výškou, s protitlakem v expanzní nádobě, se škrcením sání nebo výtlaku, s teplotou (hustotou) čerpané kapaliny atd.

Například potrubí malé světlosti nebo ucpaný sací koš může posunout motor do oblasni nižší účinnosti a elektrická energie za načerpání jednoho litru stoupá a její cena tedy také.

Pokud výkonné čerpadlo běží 24hodin 7 dnů v týdnu (třeba z vrtu do obecního vodojemu) je rozdíl účinnosti třeba 85% a 87% za dobu životnosti čerpadla ve výsledku pěkný balík peněz. Tam se vyplatí motory s vysokou, nebo prémiovou účinností a staré typy motorů neobstojí. Tyto moderní motory mají hlavně vysokou účinnost i při nižších zatíženíc a křivka účinnosti setrvává dlouho nad 88%.
Ale u domácí vodárny v rodinněm domku prakticky nehraje roli rozdíl účinnosti i 10%.


A také vidíte, že pravdu má jen údaj elektroměru. Příkon do motoru násobený časem měří a načítá elektroměr poctivě a tuto elektrickou práci platíte.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana