Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
Martin H.:
Citace: Peter Lovacký 30.07.2021, 09:07
Celkom zjednodušene.. .chcete na pergole v LPZ0b riešiť len prepätie na spoločný potenciál, alebo aj ďalšiu cestu bleskového prúdu do zeme...?.?
Spoločný potenciál áno (v daných podmienkach to bolo úplne jednoduché). Cesta pre bleskový prúd odniekiaľ niekam nie (to by vôbec nebolo jednoduché).
Uzemnenie, ktoré som pridal, je spojené s HOP. Chápal som pergolu ako kovovú konštrukčnú časť budovy. Možno nespĺňa presne definíciu, ale je kotvená tyčami do železobetónové ho stropu 1. podlažia.
Peter Lovacký:
Že sa na METke od blesku objaví povedzmeže „1MV“ a všetky SPD v rade toto prepätie dočasne prenesú aj na fázové prívody a konštrukciu pergoly je oki...
No odhadnúť len tak v debate prípadné riziko nedostatočnej „s“ ktoré predstavuje ten „1MV“ cez ten železobetón v strope pre svoje prípadné nepospájané vodivé okolie vnútri objektu je teraz už dosť ťažko...
Samozrejme je najlepšie keď všetko vo vzájomnom dotyku voči sebe vyletí naraz rovnako....asp oň s prípustným rozdielom pre dovolené Ud
Čo sa čiastkových bleskových prúdov týka, tak tiesi potečú do zeme všade kde s ňou majú galvanické spojenie, alebo kde im nezabráni dostatočná „s“, ..a to je kus horšia možnosť
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana