Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?

<< < (5/7) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich  11.05.2021, 22:53

Proč na stupně ? (!)



Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.

Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Kelbich  11.05.2021, 22:56

Za kterým napětím ?
Citace: Fuk Tomáš  11.05.2021, 13:38

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.

Citace: Jan Kelbich  11.05.2021, 22:56

Pookud by byly na stejné fázi. Pokud jsou připojeny k různým fázím, tak už to tak jednoduché není.
To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.
Zde je výborný pomocník 4Q elektroměr. Ten dodá skutečné jak kVArh tak i kWh.

Jan Kelbich:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.05.2021, 08:25

Citace: Fuk Tomáš  11.05.2021, 13:38

Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.

Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.


No to měla být otázka k zamyšlení. Vodič N dost dobře nemůžeme přiřadit k žádnému z napětí trojfázové soustavy, tak nemá smysl tvrzení, že charakter proudu v N má "induktivní" charakter.

Citace: Rozmahel Vladimír  12.05.2021, 08:25

To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.


No, myslim, že aby to skutečně k něčemu bylo, je potřeba to spojit i se symetrizací odběru ("Steinmetz").

Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.05.2021, 08:25

Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.
Jak taky jinak? O žádných přechodových jevech nemáme pražádnou informaci.

Vít Rotrekl:
Citace: Jan Kelbich  11.05.2021, 22:53

Proč na stupně ? (!)

Protože
Citace: Jirka Š. Svejkovský  12.05.2021, 06:48

Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.


Přesně kreslil jsem si vektory v autocadu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana