Jak určím úbytek napětí UΔN na nulovém vodiči?
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:53
Proč na stupně ? (!)
Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.
Rozmahel Vladimír:
Citace: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:56
Za kterým napětím ?
Citace: Fuk Tomáš 11.05.2021, 13:38
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.
Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.
Citace: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:56
Pookud by byly na stejné fázi. Pokud jsou připojeny k různým fázím, tak už to tak jednoduché není.
To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.
Zde je výborný pomocník 4Q elektroměr. Ten dodá skutečné jak kVArh tak i kWh.
Jan Kelbich:
Citace: Rozmahel Vladimír 12.05.2021, 08:25
Citace: Fuk Tomáš 11.05.2021, 13:38
Mně vyšlo 22,48 A zpožděných o 161,6º za napětím L1, a úbytek 1,21 V.
Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.
No to měla být otázka k zamyšlení. Vodič N dost dobře nemůžeme přiřadit k žádnému z napětí trojfázové soustavy, tak nemá smysl tvrzení, že charakter proudu v N má "induktivní" charakter.
Citace: Rozmahel Vladimír 12.05.2021, 08:25
To zcela jistě. Teorie "běžné" kompenzace uvažuje symetrický odběr.
No, myslim, že aby to skutečně k něčemu bylo, je potřeba to spojit i se symetrizací odběru ("Steinmetz").
Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír 12.05.2021, 08:25
Předpokládám, že je to výsledek vypočtený jako ustálený stav.
Jak taky jinak? O žádných přechodových jevech nemáme pražádnou informaci.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Kelbich 11.05.2021, 22:53
Proč na stupně ? (!)
Protože
Citace: Jirka Š. Svejkovský 12.05.2021, 06:48
Asi to Vítek počítá přes fázorový diagram. Když jsem si to kreslil v CADu, taky jsem to přepočítal.
Přesně kreslil jsem si vektory v autocadu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana