Která norma se zaměřuje na barevné znač. vodičů v rozvaděčích pro str. zařízení?

(1/2) > >>

Peter Walk:
Již nějakou dobu se snažím dohledat, v jaké normě je určeno použití vodičů dle barvy. Snadno jsem dohledal použití vodičů černých, sv. modrých, žlutozelených, tm. modrých. Ale jak některá norma uvádí, jsou dovolené barvy fialová, tyrkysová, červená, žlutá a zelená pokud nehrozí záměna se žlutozeleným. A pravá že mi jde o to, zjistit k jakému účely se používají i ostatní barvy vodičů.
Jedná se mi o použití v průmyslových rozvaděčích strojů.

Jirka Š. Svejkovský:
Rozvaděč není instalace, ale výrobek, pravidla určuje výrobce.

Kromě zeleno/žlutého vodiče konkrétní barvy nenajdete.

Barvy vodičů se volí podle místních zvyklostí.

Máte pravdu, někdy jsou dost zvláštní. Ovládačka 230V červená,  šedá,  ovládačka 24VDC fialová,  růžová (automotive) ...

Jiří Buben:
Na strojích se barevné značení řídí dle ČSN EN 60204-1 ed.3. Jsou jasně dané vyhrazené barvy jako je například žlutozelená, světle modrá a samozřejmě fázové vodiče hnědá, černá šedivá. Dále je jasně definováno barevné značení pro obvody napájené před hlavním vypínače nebo z cizích zdrojů a ovládací a řídící obvody jak psal kolega přede mnou. Pokud zvolíte pro některé obvody jiné barvy tak to je už na vás jako na výrobci a samozřejmě je pak nutné v dokumentaci uvést barvu a význam pro jaké obvody je použita.

Peter Walk:
Dobrá tedy,  (poklona)  za informace. Určitě máte pravdu že to stojí za zmínku v dokumentaci.
Zeptám se tedy ještě jinak, ze svých zkušeností.. S jakým způsobem jste se nejčastěji setkali? Co se týče značení vodičů a jeho použití.
My nyní praktikujeme takto:
ČERNÝ - FÁZOVÝ VODIČ
SV. MODRÝ - STŘEDNÍ VODIČ
ŽLUTOZELENÝ - ZEMNÍCÍ VODIČ
TM.MODRÝ - +24V DC
TM.MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM - +0V DC
ČERVENÝ - 24V AC
ORANŽOVÝ - OBVODY NEVYPÍNATELNÉ HL.VYP./JINÝ ZDROJ
BÍLÝ - BEZPEČNOSTNÍ OBVODY
FIALOVÝ - ANALOGOVÉ VSTUPY/VÝSTUPY

Pokud příslušné informace budou součástí dokumentace, neměl by být tedy problém.

Peter Walk:
Citace: Peter Walk  29.04.2021, 19:31

Dobrá tedy,  za informace. Určitě máte pravdu že to stojí za zmínku v dokumentaci.
Zeptám se tedy ještě jinak, ze svých zkušeností.. S jakým způsobem jste se nejčastěji setkali? Co se týče značení vodičů a jeho použití.
My nyní praktikujeme takto:
ČERNÝ - FÁZOVÝ VODIČ
SV. MODRÝ - STŘEDNÍ VODIČ
ŽLUTOZELENÝ - ZEMNÍCÍ VODIČ
TM.MODRÝ - +24V DC
TM.MODRÝ S BÍLÝM PRUHEM - +0V DC
ČERVENÝ - 24V AC
ORANŽOVÝ - OBVODY NEVYPÍNATELNÉ HL.VYP./JINÝ ZDROJ
BÍLÝ - BEZPEČNOSTNÍ OBVODY
FIALOVÝ - ANALOGOVÉ VSTUPY/VÝSTUPY

Pokud příslušné informace budou součástí dokumentace, neměl by být tedy problém.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana