Autor Téma: Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?  (Přečteno 4476 krát)
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« kdy: 21.04.2021, 20:50 »

Jak je vhodnější provádět přepínání při těžkém rozběhu motoru Y/Δ, s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?

Je to teoretická otázka, zřejmě se zanedbatelným významem pro praxi, ale přesto mě to zajímá.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.04.2021, 12:05 »

U asynchronního motoru s kotvou nakrátko, které pracují se skluzem je pootočení mag pole o 120° asi už jedno ne? Teda, pokud je mezi přepnutím nějaká prodleva. 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 22.04.2021, 13:02 »

... pootočení mag pole o 120° ...

Pootočení bude π/6 (tj. 30°). Projevit se to může u SM, příp. u ASM pokud k přepnutí dochází v kratším čase než zanikne magnetické pole rotoru vlivem odporu klece nebo rotorového vinutí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.04.2021, 13:30 »

120° jsem myslel fyzickou pozici a rozdíl mezi fázor "dopředu" vs "dozadu" a to by (myslím),  měl být rozdíl 120°,  ale pravda, že platí jen pro 2pólový motor.

Jinak motor ve skluzu není synchronizován ani z původním magnetickým polem a během pauzy při přepínání se zcela jistě fázově pootočí vůči "poslednímu magnetickému poli" a pootočí se docela náhodně, nepředvídateln ě....leda že by se sledovaly otáčky a připojení by nastalo ve správný okamžik, ale bude stejně do skluzu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.04.2021, 14:07 »

120° jsem myslel fyzickou pozici a rozdíl mezi fázor "dopředu" vs "dozadu" a to by (myslím),   měl být rozdíl 120°,   ale pravda, že platí jen pro 2pólový motor.

Rozdíl mezi "dopředu" a "dozadu" je π/3, pootočení mezi hvězdou a trojúhelníkem je ±π/6. Pokud jedna trojice svorek zůstává na stejných fázích, tak to ani jinak nejde. Fyzicky, tj. "mechanicky" to bude stejně nebo méně, podle počtu pólových dvojic.
A při přepnutí Y/Δ pootočit fázory o 2*π/3 bez nějakých specialit vůbec nejde.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Zdeněk Dančák
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 22.04.2021, 15:27 »

Ano, máte pravdu, neuvědomil jsem si opačné napájení cívek a tím posun o 180°
Pokud mám tři cívky a zapojené původně do hvězdy
1-0
2-0
3-0
tak zatímco v jednom případě zapojení do D budou cívky napojeny na tyto fáze
1-2
2-3
3-1
tak ve druhém případě zapojení do D je mohu zapojit
1-3
2-1
3-2
obě varianty D jsou posunuté zdánlivě u dvoupólového motoru o jednu cívku, tj. 120°,  ale navíc jsou zapojené naopak fáze (1-2 vs 2-1 = opačné mag pole),  takže se to posune o dalších 180°,  výsledek je 60° mezi oběma možnými variantami zapojení do D.

Snad už to je tentokrát správně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Kelbich
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.04.2021, 17:42 »

Myslim, že je to zbytečně složitý postup, ale správný výsledek. Stačí si nakreslit fázorák, je tam vidět, že ta sousední sdružená napětí jsou od toho fázového posunutá o ±π/6.

Důležité je, že jsou dvě možnosti, jak přepnout na Δ,

tak zatímco v jednom případě zapojení do D budou cívky napojeny na tyto fáze
1-2
2-3
3-1
tak ve druhém případě zapojení do D je mohu zapojit
1-3
2-1
3-2

a teď jde o to, rozhodnout, která je vhodnější a proč.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

IC layout design engineer, zajímací se též o silovou elektrotechnik u
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 22.04.2021, 21:40 »

Literatura tvrdí, že to jedno není. V optimálním zapojení je proudový ráz menší.

Nevím, jak to je, je fakt, že asynchronní motor je zevrubně popisován a zkoumán již asi sto let elektrotechnik y po celém světě a jsou asi hodně chytří specialisté, kteří to tvrdí.
Vysvětluji si to tak, že motor po odpojení od Y běží v generátorickém režimu a snaží si udržet si magnetické pole hodně dlouho. V okamžiku přepnutí by měl mít 93% otáčky. to je frekvence jeho pole asi 45Hz a lichá devátá vlna se asi potkává. A také si to vysvětluji, že vždycky je méně drsné motor tvrdou sítí popohnat (obdoba rozběhu),  než jej protiproudem z tvrdé sítě přibrzdit (obdoba brždění protiproudem).
Ale moje vysvětlení je asi ujeté a může to být úplně jinak. Je fakt, že dílenské příručky renomovaných výrobců mají v tabulkách ono zapojení, které je podle literatury optimální.

* Rozběh_YD.pdf (116.81 KB - staženo 192 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde naleznu schéma rozběhu YD a reverzace?
 Proc se delaji zarizeni se zapojenim do hvezdy ?
 Je YD časové relé TX11 spolehlivý rozběh motoru?
 Jak vypočítat dobu při rozběhu motoru, za který se má přepnout z Y do D?
 Prečo pri prepnutí motora z Y do trojuholníka vyhodí poistky ?
 Poradíte mi s přepínání motoru Y/D pomocí tlačítek?
 Jak mám zapojit 3-f motor do trojúhelníku na 230V když v zásuvce je 400V?
 Zapojení elektromotoru hvězda trojúhelník
 Jak správně zapojit přepínání Y/D s časovým relé?
 Poradíte mi schéma přepínače YD s označením vývodů U1, V1, W1?
 Poradíte mi s poruchou u reverzace zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit blokování motorů, které mají rozběh Y/D a nerozbíhali oba současně?
 Môžem rozbehnút dany motor YD, kde chýba údaj Y 690V?
 Jaký je výkon 3f motoru v zapojeni do Y?
 Vysvětlíte mi zapojeni hvězda/trojúhelník?
 Myslite si, ze toto zapojenie hviezda trojuholnik je OK?
 Je možne rozbiehať motor Y/D keď má uvedé iba napätie do trojuholníka?
 Je to zapojení hvězda trojuhelník?
 Jak zapojit hvězdu a trojúhelník na 7,5kW motoru přes tlakový spínač?
 Není zapojenie elektromotora prepinačom Y/D v učebnici chýbne?
 Lze použít pouze jeden stykač pro přepnutí Y/D?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Nemáte schéma ovládání rozběhu YD pro tlačítka dvou míst?
 Jak provádět přepínání/hvězda trojúhelník při těžkém rozběhu?
 Jak ušetřit abych nemusel použít rozběh motoru pomocí D-Y?
 Jak zajistit automatické přepínání hvězda/trojúhelník?
 Má niekto schému zapojenia spínača SEZ Krompachy S 25V04, 25A, 500V, 10kW?
 Bude na středu hvězdy stále 0V pokud vypadne jedna fáze?
 Sháním kličku ke starému přepinači české výroby Y/D380V/64A?
 Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
 Jaké jsou výhody a nevýhody zapojení elektromotoru do hvězdy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 23 dotazů.