Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
Ondřej Černý:
Při laické kontrole elektroinstala ce v domě, kam jsme se přestěhovali jsem zjistil, že řada obvodů jištěných B16 je vedena následující kombinací vodičů Cu: L 2,5mm2 + N 1,5mm2 + PE 1,5mm2.
Aby toho nebylo málo, tak je zde i obvod, který má 2 fázové vodiče, každý jištěný B16 a společné N a PE, vše průřezu 2,5mm2.
Nejsem elektrikář, ale i tak mi to přijde jako fušařina. Absolutně nechápu, co dotyčného, krom malé úspory materiálu, vedlo k této šílenosti. A nebo to šílenost není a je to nějaký praktický postup který neznám? Většina instalace je vedena trubkami, vodiči Cu bez společné izolace, takže náprava možná je. Jen mě zajímá, jestli jste se v praxi s tímto již setkali a jestli to má nějaký skutečný význam.
David Hruda:
To máte instalaci vodiči v trubkách?
Pokud jste ty průřezy odhadl správně, asi je to instalace z toho, co kde zbylo, případně co se povedlo někde ukrást.
Ale nikdy jsem nic podobného neviděl.
Peter Munka:
To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?
Jan Franěk:
Citace: Peter Munka 20.04.2021, 13:46
To bude nejake tazke retro, odhadom tak 1940 - 1950. Samostatne vodice v rurkach, spolocne PEN pre viac okruhov. Druha moznost je instalacia novsieho datumu, ale tahana nejakym stupencom starych dobrych casov, navyse rad setril. Viete nafotit, ako vyzera krabica bez viecka alebo krabica so zasuvkou ?
Pletete se. Jasně se tam pše o vodiči N, tedy "umění" z posledních cca 25 let. Vidím to podobně jako David.
Každopádně je to prasečina. Do jaké míry je to i nebezpečné, je takto těžko soudit. Část okruhů by nemusela být problémem ani přes slabší průřezy, ale už podle popisu tam vidím problémová zapojení. Nejlepší bude když to prohlédne revizní technik a napíše vám zprávu o celkovém stavu instalace. Ze závad se dozvíte i o jaké závady jde, kde najdete články norem se kterými jsou v rozporu i jak závažná která závada je. Pak se zde můžete "pochlubit" a uvidíte co se dozvíte ;) ;) ;)
Viktor Klemon:
Ešte je možné, že prierez vodičov je rovnaký a líšia sa len hrúbkou izolácie,
medzi výrobcami sú určité rozdiely ktoré by mohli takýto dojem urobiť.
Obvod s dvomi fázami nie je pre šporák ?
Pri nasťahovaní do nového by nebolo zlé využiť služby miestneho elektrikára,
alebo lepšie revízneho technika ktorí vám instaláciu nie len skotrolujú,
ale aj prípadné nedostatky opravia.
Pokiaľ u auta sa považuje pravidelná údržba za niečo prirodzené,
u elektroinštalá cie sa často predpokladá večné trvanie bez zásahu,
čo ale nemusí byť vždy možné.