Lze zapůjčit zařízení k měření vstupního napětí včetně zápisu?
(1/1)
Rostislav21:
Lze zapůjčit či pronajmout zařízení, které by dokázalo snímat stav síťové zásuvky na delším časovém úseku až do 1 týdne?
Do zásuvky je zapojený svařovací aparát.
Očekávaný výsledek by byl, zda-li po dobu snímámí nedošlo k výraznějšímu kolísání proudu a pokud ano, tak kdy ke kolísání došlo (datum a čas).
Jiří Schwarz:
Citace: Rostislav21 19.04.2021, 17:10
...zda-li po dobu snímámí nedošlo k výraznějšímu kolísání proudu a pokud ano, tak kdy ke kolísání došlo (datum a čas).
Tady je třeba si ujasnit o jakou hodnotu vám jde.
Proud se mění podle toho, kolik si ho spotřebič "chce" odebrat.
Pokud by vám šlo o napětí, tam se dá předpokládat, že čím větší odběr, tím větší pokles napětí.
Když "plácnu odhad", pokud budeme mít v zásuvce impedanci sítě 0,5 Ohmu, při zatížení 16A poklesne napětí o 8V. Ale jistič můžeme krátkodobě přetížit, takže tam může téci po omezenou dobu i mírně přes 20A a to by znamenalo pokles větší než o 10V.
V praxi tam může být méně, ale třeba i dvojnásobek
Impedanci sítě dokáže změřit revizní technik nebo dobře vybavený elektrikář.
Pro sledování napětí a proudů se používá analyzátor sítě, ale běžná půjčovna takové přístroje běžně "nevede", ono to není levné a ne každý s tím dokáže dostatečně odborně a bezpečně zacházet.
Tomáš Žabka:
Tak jak píše kolega, napsal jste příliš málo informací. Jde o to co vlastně potřebujete snímat. Pokud vás zajímají změny napětí v závislosti na zatížení nějakého stroje, tedy jedná se o intervaly v řádech 10s až jednotek min. Bude to problém, analyzátory sítě se standardně nastavují po zapisovat po jednotkách min, mají limitovanou paměť. Tedy čím kratší údaj tím i kratší možnost zápisu než se hodnoty přepíšou novýma.
Já jsem řešil něco podobného u nás na zatížení UPS na servrovně, nakonec jsem zvolil variantu DIRIS A40, snímá 3 proudy a 3 napětí + N. zápis je možno nastavit. Už přesně nevím kolik je nejkratší interval a kolik hodnot se vejde, ale mám to nastavené na tuším 15min a přepisuje se po 3 měsících. Celá ta sranda vyjde tuším asi na 12-15tis kč (a je to vaše na trvalo). Jednu dobu jsem přemýšlel, že bych si to postavil jako přenosný analyzátor. Momentálně se na něj nemůžu připojit jinak bych poslal i obrázky z web rozhraní.
Viktor Klemon:
Takéto zariadenie používam na dvoch odberoch, je od KMB cz, analyzuje už aj pod 1 s všetky parametre odberu, príkon činný, jalový, napätie, prúd, frekvenciu, účinník, odber kumulatívne, jalový kumulatívne,
po pripojení na počítačivú sieť viditeľné aj na diaľku on line:,
záznam 3 mesiace, ak sa nestiahne, potom sa premazáva. Graficky je možné zobraziť
akýkoľvek parameter v danom časovom úseku, sú vidieť aj sekundové prerušenia dodávky,
špičkové obery - napr. rozbehy veľkých motorov.
Prúdy snímane nepriamo cez MTP navliekací.
Neviem, či majú aj možnosť prenájmu.
František Šohajda:
Citace
Lze zapůjčit či pronajmout zařízení,
Lze, každý distributor energie to má a za úplatu to i zapojí a vyhodnotí....A le za pěkné peníze ! (dance)
Navigace
[0] Index zpráv