Jak zabezpečit nevyužité otvory a vodiče u většího elektroměrového rozvaděče?
(1/1)
Karloss:
Budu nově připojovat garáž a v rámci žádosti jsem požádal o 1x20A jistič. ČEZem byla vytvořena smlouva poplatek....
Ovšem rád bych použil 3f elektroměrový rozvaděč, kam by se zatím osadil 1f. jistič. Přebytečné místo v prostoru pro jistič bych zakryl plombovatelnou záslepkou, přebytečné vodiče k elektroměru bych vtáhl za desku.
Neřešil někdo podobnou instalaci?
3f rozvaděč chci osadit z důvodu, že cenový rozdíl se limitně blíží nule a co kdyby jednou...
(Původní nesmysl: "Montáž 1f elektroměru do 3f rozvaděče?)
Jaroslav Hasala:
https://www.emas.cz/eaton-275410-zaslepka-pro-vyrezy-45mm-10te-bila-plombovatelna-ap-45?gclid=Cj0KCQjwmcWDBhCOARIsALgJ2QfinRrTpC9OqiLLuyW6S1hqJrDY-P7uVlye3dzQsHQVwrW6qFiIyoAaApQ9EALw_wcB
Karel Hradecky:
Ano plombovatelnou záslepku znám. Nemám problém jak se zbavit přebytečného výřezu "mechanicky", nemám problém se "zatažením" přebytečných vodičů k elm za desku rozvaděče.
Ale to co nevím je jak na to bude reagovat ČEZ Distribuce. Ve schématu bude zakresleno zapojení 3/PEN, rozvaděč bude mít nějakou charekteristik u rozhraní.... A já ho chci použít opravdu jako 1/PEN.
Tedy má původní otázka, která byla označena za nesmysl je asi nejvýstižnější . Lze osadit 1f elektroměr do 3f elektroměrovéh o rozvaděče?
Nejsem odborníkem na elektroměrové rozvaděče, osazuji tak jeden ročně a nikdy jsem neřešil takto specifickou záležitost.
Karel Hradecky:
Tak teď jsem si všiml, že zde mám asi historicky založené dva účty. Je to asi i znát z mé reakce, ale jsem původní zadavetel dotazu :)
Rozvodak:
Citace: Karel Hradecky 10.04.2021, 12:24
Ano plombovatelnou záslepku znám. Nemám problém jak se zbavit přebytečného výřezu "mechanicky", nemám problém se "zatažením" přebytečných vodičů k elm za desku rozvaděče.
Ale to co nevím je jak na to bude reagovat ČEZ Distribuce. Ve schématu bude zakresleno zapojení 3/PEN, rozvaděč bude mít nějakou charekteristik u rozhraní.... A já ho chci použít opravdu jako 1/PEN.
Tedy má původní otázka, která byla označena za nesmysl je asi nejvýstižnější . Lze osadit 1f elektroměr do 3f elektroměrovéh o rozvaděče?
Nejsem odborníkem na elektroměrové rozvaděče, osazuji tak jeden ročně a nikdy jsem neřešil takto specifickou záležitost.
váš RT by to měl vědět....
Standardně se v takovém případě připojí 1+PEN v HDS, zbylé 2 fáze se zaizolují a nepřipojí. Obdobně je to v RE.
Přebytečný výřez se zaslepuje buď tou "plombovatelnou" krytkou (viz. výše), nebo se dá sehnat nerezová záslepka u výrobce rozvaděčů.
Jak by na to měli asi reagovat, když dle normy se má nové vedení instalovat plným počtem vodičů?