Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?

(1/2) > >>

AVoříšek:
Dostal jsem od syna prodlužovací buben se zásuvkami na 220 230V a s jednou třífázovou 5 - dutinkovou 400V, 16A. Potřeboval bych tento buben připojit přes redukci, kde je na jednom konci stará plochá 4 kolíková zástrčka 380 400V, 16A a na druhý konec bych chtěl dát novou 5 - kolíkovou zásuvku 400A, 16A. V diskuzi na "Poraďte" jsem se dozvěděl, že by se dal žluto/zelený vodič připojit na svorku PE.
Potom bych prý mohl na prodlužovák připojit kalové čerpadlo, které nepotřebuje N a tudíž na jeho vidlici by tento kontakt nebyl zapojen.
Současně jsem se dozvěděl, že bych nemohl používat jednofázové zásuvky na bubnu, které nutně potřebují N.
Nikdo mi však nedokázal odpovědět, co by se stalo, kdybych v té nové 5 -dutinkové zásuvce proklemoval kontakty N a PE. Vždyť nulový vodič se také v rozvaděči často přizemňuje. Čerpadlu by to nemělo vadit a ty jednofázové zásuvky by N dostaly.

Jiří_Hrubý:
Nerozlišujete pevnou instalaci od pohyblivých přívodů (prodlužováků). V pevné instalaci se nepředpokládá, že se budou kabely válet po zemi, bude se po nich šlapat a tahat za ně atp.,  tedy ochranný vodič nebude namáhán mechanicky, což neplatí o prodlužováku.

Jediné čisté řešení, je vyměnit 3+PE zásuvku za 3+PE+N, pokud tedy vyjdou průřezy, nebo je  možná úprava instalace.
Alternativou je používat prodlužovák výhradně k čerpadlu, tzn. osadit 3+PE vidlici i zásuvku.
Redukce a přechodky jsou cesta do pekel a už jsem si s nimi užil dost a dost jich rozstříhal.
Samozřejmostí by měl být proudový chránič, což bude jistě i v návodu k čerpadlu a k čemu vede jeho absence či nefunkčnost a špatně provedená instalace, se dočtete v černé kronice.
Namátkou zamýšlená úprava, může v případě současného připojení čerpadla a 1f spotřebiče při selhání propojky PE+N nebezpečný stav a v lepším případě se bude jen vařit voda okolo čerpadla. Stačí jít třeba takhle navečer čerpat a dát si tam mimo čerpadla ještě halogen.

AVoříšek:
Jak by asi mohla selhat propojka PE+N ? To bych musel rvát za kabel jako idiot. :-X

Jiří_Hrubý:
S riziky svého záměru jste byl seznámen, stejně tak s požadavky na bezpečnost instalace.
Jste-li si jist svým počínáním se všemi možnými právními důsledky, směle do toho.
Ono nejde jen o rvaní za kabel, ale i o další faktory, kterým je vystaven pohyblivý přívod a kvůli kterým se používá samostatný ochranný vodič v celé délce.

Jiří Schwarz:
Citace: AVoříšek  05.04.2021, 17:38

Jak by asi mohla selhat propojka PE+N ? To bych musel rvát za kabel jako idiot. :-X

Dobře udělaná propojka asi něco vydrží. Problém je o kousek vedle - není správně mít PEN jako rozpojitelný kontakt, protože jakýkoliv přechodový odpor na takovém kontaktu může zavléci nebezpečné dotykové napětí na neživou část spotřebiče.
Jak jsem slyšel od několika odborníků, "normy jsou psané krví",  když norma nějaké řešení odmítá, často je to reakce na nějaký malér, kde nechceme aby se opakoval!