Je možné spínat jedním stykačem napětí 230VAC a 24VAC?

(1/1)

Matěj Horák 75:
Je možné stykačem od OEZ RSI-20-20-A230 spínat jedním kontaktem 230VAC a druhým 24VAC?

První kontakt má zajistit aktivaci zásuvky a pomocí druhého kontaktu bude signalizováno sepnutí do nadřazeného systému.

Jiří Schwarz:
Tam tak trochu záleží na tom, v jaké "soustavě'" chcete ten rozvod 24V provozovat.
Pokud to dokážete "zaizolovat" abyste neměl problém s bezpečností i pokud to budeme posuzovat jako FELV, tak už zbývá jen posoudit jestli by nějaký průraz, přeskok nezpůsobí nějakou nebezpečnou destrukci kontrolního systému

Jirka Š. Svejkovský:
Minimální spínaný proud stykače RSI je 50 mA. Jaký odběr má vstup toho vašeho řídícího systému? Řekl bych, že o řád menší. Pak by mohla být ta signalizace dost nespolehlivá.

Použil bych blok pomocných kontaktů PS-RSI-1100, které umí sepnout 5 mA.

Poznámka: Opravdu je to 24VAC? Není to 24VDC?

Matěj Horák 75:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.04.2021, 19:32

Poznámka: Opravdu je to 24VAC? Není to 24VDC?

Ano v řídícím systému je trafo 230VAC/24VAC.

Z řídícího systému je vedeno 24VAC a přes kontakt stykače zpět (do řídícího systému).
Kontakt stykače sepne cívku relé 24VAC.
Cívka relé má spotřebu 0,74VA.

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Matěj Horák 75  04.04.2021, 13:32

Cívka relé má spotřebu 0,74VA.


To odpovídá proudu okolo 30 mA a to je na hlavní kontakty málo. Spínal bych to tím pomocným kontaktem.