Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?

(1/4) > >>

Pajda:
Máte prosím někdo zkušenost se sazbou D 27d pro elektroauta?
Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?

Rozvodak:
Citace: Pajda  31.03.2021, 11:55

Máte prosím někdo zkušenost se sazbou D 27d pro elektroauta?
Musím u sazby D27d nabijecí stanici blokovat stykačem HDO?


Tady u nás to přiznávají proti techničáku, bez revize a úprav OM. Je to radost, když to máte osadit na dřevěný desce s vymačkanými Al vodiči.  >:D

Blokování není povinné.

Václav Třetí:
Citace: Rozvodak  31.03.2021, 21:53

Tady u nás to přiznávají proti techničáku, bez revize a úprav OM. Je to radost, když to máte osadit na dřevěný desce s vymačkanými Al vodiči.  >:D

Blokování není povinné.


Dřevěná deska je to nejmenší neštěstí, ale hliníkové vodiče s izolací N nebo NG, to je paráda. Hlavně ta izolace, která se sype jen když se na ní podíváte.

Dubová deska s keramickými průchodkami pro vodiče byla daleko kvalitnější a bezpečnější než desky gumonové. Jediné na co se musí dávat pozor je, že dubové dřevo je samo o sobě dost tvrdé, ovšem po napuštění vodním sklem pro zvýšení ohnivzdornosti je přímo kamené a velice snadno se v něm dá utrhnout vrut při montáži elektroměru - na těchto deskách nebýval kříž.

František Šohajda:
Citace

ale hliníkové vodiče s izolací N nebo NG, to je paráda. Hlavně ta izolace, která se sype jen když se na ní podíváte.


Hliník je jasný ,  ale často vidím u starších instalací jak v elektroměrech jsou vymačkány i vodiče Cu ....kolikrát je z toho jen Cu plíšek...šroub y v elektroměru jsou přímo na vodič bez podložního pásku! Tam je ten základní problém u elektroměrů, pokud by tam byl plíšek Al vodič by nebylo problematické!

Pavel Tesař:
 (poklona)  . Chápu tedy dobře ,  že blokování nabijecí stanice není nutné a odběrateli stačí k uznání sazby techničák na Hybrid .