Mně to trochu připadá, jako rozpálená zenerova dioda na plošném spoji stabilizující napájecí napětí elektroniky. Po ukončení rozběhu cívky na sebe zenerka bere hodně výkonu. Napětí v síti máte o 5% vyšší, tyhle domovní stykače nejsou stavěné jako průmyslové, kterým 10% nad a pod nominálním napětím nevadí a 20% snesou i při teplotě okolí 65°C.
Tomu by odpovídal i mírně vyšší příkon celé elektroniky - 13mA/3,2VA a vyšší teplota přechodu zenerky, než by byla při 230V. Vzhledem k tomu, že polovodič může mít teplotu přechodu až 125°C bych to neřešil a považoval za provozní stav.
Já osobně bych asi ze zájmu rozebral stykač k úplnému pochopení, abych věděl kdo na mne tak svítí - když už bych začal takový výzkum s termokamerou. Jinak bych se spokojil s běžnou povrchovou teplotou přístroje, která bude 0.K. a dál neřešil. Ona termokamera namířená na digitální spínací hodiny, dálkově zapínanou zásuvku, síťově napájený přijímač radiozvonku apod. by asi ukázala něco podobného.