Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
Jiří_Hrubý:
Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě?
Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace), ne v rozvaděči.
Radim Strycharski:
Citace: Jiří_Hrubý 25.03.2021, 12:42
Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě?
Použil bych aktuální nástupnickou normu a tím bych to neviděl jako obejití návodu, ale jeho dodržení. Svým způsobem jde o využití neplatné normy ve znění pozdějších předpisů.
Citace: Jiří_Hrubý 25.03.2021, 12:42
Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace), ne v rozvaděči.
Řekl bych, že účelově v místě instalace je to myšleno tak, aby se dal spotřebič vypnout spolehlivě a ergonomicky z hlediska BOZP. Lepší 10 metrů horizontálně než 2,5 metru vertikálně. Takže nějak takto:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 25.03.2021, 10:29
Pokud máte ohřívač poblíž bytové rozvodnice, vyhoví instalace vlastního dvojpólového jističe v rozvodnici. Je-li situace složitější, je dobré poblíž ohřívače umístit vlastní vypínač.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana