Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?

<< < (2/2)

Jiří_Hrubý:
Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě?
Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace),  ne v rozvaděči.

Radim Strycharski:
Citace: Jiří_Hrubý  25.03.2021, 12:42

Jestliže výrobce v návodu něco požaduje podle neplatné (možná přísnější) normy, je možné to obejít použitím aktuální edice, nebo je pořád návod nadřazen normě?

Použil bych aktuální nástupnickou normu a tím bych to neviděl jako obejití návodu, ale jeho dodržení. Svým způsobem jde o využití neplatné normy ve znění pozdějších předpisů.

Citace: Jiří_Hrubý  25.03.2021, 12:42

Z citace návodu to chápu tak, že výrobce chce "sporákovku" u bojleru (ano, právně vzato dům je taky místem instalace),   ne v rozvaděči.

Řekl bych, že účelově v místě instalace je to myšleno tak, aby se dal spotřebič vypnout spolehlivě a ergonomicky z hlediska BOZP. Lepší 10 metrů horizontálně než 2,5 metru vertikálně.  Takže nějak takto:

Citace: Jirka Š. Svejkovský  25.03.2021, 10:29

Pokud máte ohřívač poblíž bytové rozvodnice, vyhoví instalace vlastního dvojpólového jističe v rozvodnici. Je-li situace složitější, je dobré poblíž ohřívače umístit vlastní vypínač.