Jak si podle VDE 0700 vysvětlit připojení ohřívače pevně k instalaci?
slower:
Malý průtokový ohřívač fy CLAGE typ MBH 4 se bude připojovat pevně. 4,4kW, 230V, IP25. Umístěn pod umyvadlem na veřejném WC. Vývod nachystaný pod umyvadlem.
V rozvaděči Jištění 20A a kabel CYKY 3x2,5 bude ukončen přímo na svorkovnici průtokového ohřívače.
V montážním návodu je napsáno toto:
Pro připojení pevně k instalaci - podle VDE 0700 musí být v místě instalace zajištěno odpojení ode všech pólů se vzdáleností kontaktů větší něž 3 mm v každé fázi.
Jak mám chápat tento požadavek v montážním návodu? Musím tam dát vypínač (sporákovku) nebo stačí na začátku v rozvaděči jistič? (Viz )
(Původní nesmysl: připojení ohřívače vody dle VDE 0700?)
Jirka Š. Svejkovský:
Citace z VDE 0700 odpovídá naší (evropské) normě ČSN EN 60335-1. Tato verze normy je už poměrně fousatá, dnes máme její 3. edici.
Oproti původním požadavkům je vzdálenost kontaktů nahrazena kategorií přepětí a určitě se nemluví o tom, že by měl být vypínač v místě.
Pokud máte ohřívač poblíž bytové rozvodnice, vyhoví instalace vlastního dvojpólového jističe v rozvodnici. Je-li situace složitější, je dobré poblíž ohřívače umístit vlastní vypínač.
slower:
Skvělá odpověď.
Dvojpólový jistič nahradíme chráničem, může být?
Miroš Jan:
Když už, tak chráničojistič em, je ta správná volba. ;)
Jan Bocek:
Citace: slower 25.03.2021, 11:26
Skvělá odpověď.
Dvojpólový jistič nahradíme chráničem, může být?
....pokud vypíná všechny póly, tak ano
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana