Na úvod tohoto příspěvku - nechci rýpat, ani oponovat z principu, ani to neberte jako provokaci, ale charakter mojí práce mě často nutí hledat a používat (a obhajovat) nestandardní řešení. No a tak se na tuto věc pochopitelně díváme z různých úhlů pohledu.
Rozhodně to není o tom, že bych "rozvaděč na stropě" preferoval.
Podle EN 61439-1 ed.2. definice 3.3.7: rozvodnice - rozvaděč má být namontován na svislé rovině.
Definici neuvádíte zcela přesně (viz příloha). Článek 3.3.7 podle mého názoru a chápání česky psaného textu říká článek pouze tolik, že když "bedničku s jističi" namontuji na jinou, než svislou rovinu, tak pak v kontextu 61439 se jí nebude říkat rozvodnice, ale pořád to může být rozvaděč (a to ponechávám stranou oblíbenou diskuzi na téma má/musí).
Možná to může být třeba i úplný kryt. Vzhledem k tomu, že se v problematice úplných krytů neorientuji, otevřeně říkám, že toto nevím a rád se nechám poučit.
Pokud je buňka výrobek, může jí výrobce jako celek možná mít certifikovanou i jinak.
Osobně bych se zaměřil zejména na to, zda jsou dodrženy přípustné montážní polohy přístrojů.
A nyní praktické hledisko výrobce. Pokud budu firma, která bude vyrábět různé typy buněk-kontejnerů, tak se mi pochopitelně vyplatí výrobu standardizovat
. Kdo s tímto názorem nesouhlasí, nechť si přečte něco např. od T. Bati.
No a pokud budu dělat buňky, které budou mít dveře (okna) tu v přední, tu v zadní, tu v levé, tu v pravé stěně a možnost stěny i montovat a demontovat, viz
...Strávil jsem poměrně hodně času v "budce" složené ze 6 buněk...
tak se mi vyplatí mít unifikovanou dokumentaci a řešení pro hlavní část instalace (napájení + rozvaděč) a vlastně se nevyplatí tuto dokumentaci pak měnit i pro "kusové" výrobky, které se třeba nikdy s ničím spojovat nebudou, ale z univerzálního řešení vychází. "Polotovary" buněk pak mohu vyrábět sériově a držet skladem.
A to se může vyplatit do té míry, že se rozhodnu vydat cestou, která lidem z jiné části oboru může připadat třeba jako nápad
...hodně přiblblý...
což ovšem nutně neznamená, že je to nelegální, špatné, neekonomické apod. pro všechny zúčastněné.
A na závěr otázka do pranice (= vlastně spíš k zamyšlení). Budu jako RT pozván na revizi buňkoviště, kde toto uvidím. Stavbyvedoucím
u, který takovouto kancelář měl v posledních 10 letech 10x a vždy to bylo v pořádku, vystavím (vystavíte) RZ se závěrem ... není schopno ... ?