Může být trafo pro LED kuchyňské linky bez upevnění pouze volně položené?
Ekim:
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačily do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?
Jan Franěk:
Zjednodušeně, viz obrázek
Václav Třetí:
Citace: Ekim 12.03.2021, 09:41
jak má být provedeno propojení trafa pro LED osvětlení, které leží na horní skříňce kuchyńské linky, s kabelem vedoucím pod omítkou k vypínači?
Montážníci kuchyně propojili kabely Wago svorkami a svorky natlačili do mezery za dřevěnou skříňkou.
Podle mne tam má být krabice. Jaká má být? Může být volně položena na kuchyňské skříňce?
Nebo musí být upevněna na zdi?
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky. Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Ekim:
Citace: Václav Třetí 12.03.2021, 11:33
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky. Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Původní otázka respektive název zněl jinak a sice jak má být provedeno propojení kabelu z volně ležícího trafa na kabel od vypínače.
Trafo respektive zdroj je typ DYS50-250, sekundár je 24V DC 2,5A , IP20.
Kabel od vypínač je částečně v betonovém panelu.
Ekim:
Citace: Václav Třetí 12.03.2021, 11:33
Cokoliv volně položené je špatně, pokud je zbytek pevně namontován. Wago svorky namačkané do mezery mezi nábytkem a zdí jsou také špatně. Ty nejsou tímto způsobem určené k montáži na nebo do hořlavého podkladu. Krabice měla být nejlépe ve správném místě zazděna do zdi a použita vývodka. Nyní je asi jednodušší a vhodnější použít některou krabici v nástěnném provedení a do ní umístit ony Wagosvorky. Trafo (zdroj) pro LED namontovat na pevno na skříňku a podle dokumentace výrobce provést ochranu před požárem, obvykle se podkládá nehořlavou podložkou z Cemvinu - pokud není označeno jak uvedl kol. Franěk.
Údaje o zdroji Strong DYS50-250 nermohu na internetu najít. Je na něm značka dvojitá izolace a IP20. Pak údaje o napětích max 6OW.
Osobně bych nikdy svorky s 230V nikdy nedal bez krabičky. Dovedu si představit malíře jak zajede do mezery kde jsou svborky štětko s barvou a letí ze štaflé (za určitých okolností).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana