Jak spočítat I u třífázového motoru?

(1/4) > >>

libanofx:
,chtěl bych se zeptat,jak se dá vypočítat odběr proudu u třífázového motoru,vyhazuje mi to proudovou ochranu a rád bych si změřil proud v jednotlivých fázích... (poklona)

Zdenek Hejčl:
Vypočítat se dá, ale musíte znát štítkové udaje aspoň kW a napětí. Má-li motor štítek najdete potřebné údaje tam a nemusíte nic počítat. Ale dá se změřit klešťovým ampérmetrem, nebo wattmetrem. Co takhle zkrat vinutí, smrdí motor po spáleném a jsou pojistky v pořádku? Měřil jste vůbec něco?

Aleš Hrabal:
Vzorec pro výpočet proudu je  I=P/U.I.cos fí.1,73

kde 1,73 je druhá odmocnina ze tří.

Georgis Fasulis:
A změřit se proud motoru dá také a dokonce ve všech 3 fázích. Já bych zkusil třeba ampérmetr. nejjednodušší je kleštový - zvládne i 6 leté dítě.  ;)

Josef Dolejšek:
PANE HRABALE, U ELEKTROMOTORU TO TAKHLE JEDNODUŠE NEPLATÍ !
Zkuste si to například vypočítat pro trojfázový elektromotor 2,2 kW/940 ot, který má dle katalogu cos fí 0,78. Vyjde vám pro 400 V asi 4,1 A. Ve skutečnosti má tento motor při napětí 400 V jmenovitý proud 5,2 A. Důvodem, proč u elektromotoru to takhle počítat nejde, jsou ve stručnosti : točivý stroj, ztráty naprázdno, ztráty nakrátko atd.