Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?

<< < (2/2)

Jiří Schwarz:
Měřit, měřit a měřit...
- parametry chrániče
- izolační stavy
- rozdílové a unikající proudy

Na dálku je to jen taková střelba od boku

Filip Cada:
Ve vasem pripade postaci tento postup: Overit, ze vybavuje i jiny chranic (jiny okruh a jiny chranic). Tim mate skoro jistotu, ze to zpusobuje susicka. Pisete, ze je nova, takze susicku rovnou reklamovat. Pokud mate cerstvou revizi, radeji reklamujte vadny spotrebic. Usetrite naklady na mistniho sroubovaka, ktery vam rekne stejne to, ze je spotrebic vadny.

Peter Lovacký:
Citace: Filip Cada  24.02.2021, 08:39

Overit, ze vybavuje i jiny chranic (jiny okruh a jiny chranic). Tim mate skoro jistotu, ze to zpusobuje susicka.

Jjjj, čítal ste môj príspevok? .. :)

Peter Munka:
Priklanam sa k teorii o samotnej susicke, ale v kombinacii s nespravnym pouzitim v malo vetranej miestnosti. Susicku by som vytiahol  kupelne a zapojil na okruh s inym chranicom a sucasne poriadne vetral.

Jaroslav Hasala:
Je to úkol pro elektrikáře, spíše tedy pro revizního technika.
Může to opravdu být tak, že má sušička určitý problém (N-PE) a pak by se to takto mohlo projevovat. Sušička přitom nemusí být v přímo provozu, stačí i jen to, že je vidlice od sušičky v zásuvce.
Jako laik můžete vyzkoušet to, že u sušičky po dokončení cyklu vytáhnete vidlici ze zásuvky.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana