Proč bezdrátový termostat Vaillant VTR450f stále padá?

(1/2) > >>

Milan Sobotka:
Ohledně bezdrátového termostatu Vaillant VTR450f ...
Při rekonstrukci domu jsem koupil plynový kotel a s tím bezdrátový termostat Vaillant. Ze začátku se chyba vyskytovala jen zřídka, tak jsem ji přisuzoval ke kolísání elektrického proudu napětí. Po třech letech se v zimních měsících už vyskytuje často, cca 5x za měsíc.
CHYBA: Při příchodu domů mám doma teplotu 17 stupňů, i když mám nastaveno 22.

Zjistil jsem, že chyba vznikne někde v nastavení přístroje. V úrovni pro instalatéry, v konfiguraci se samovolně změní v položce ZDROJ TEPLA, v řádku PŘIP.POKOJ.TEP . "TERMOST. na "ŽÁDNÉ.

V případě, že to opět přeměním na termost. tak opět normálně topím.

Václav Třetí:
Zkontrolujte stav baterií v přístroji. Baterie mají být alkalického typu, déle vydrží a jsou tvrdším zdrojem napětí.

Lukáš Rotrekl:
Tohle bude dotaz spíše na technickou podporu Vaillantu, než do obecného fóra.

Václav Třetí:
To jsem měl v záloze jako radu č.2 po kontrole baterií. Uvidíme zda bude reakce od tazatele. Zase je to jeden nepřihlášený a tím, že nemůže bez přihlášení již reagovat, tak to dost často zůstane bez dalších info.

František Šohajda:
Na jakém kmitočtu to chodí??
Z praxe vím, že už 4xx MHz je u nás špatné! Vše je až na samoty v lese zasmogované!! (dance)
Pokud už nepoužiji 8xx MHz ,    4xx MHz zařízení na 100% už nefunguje  !
(Termostat jsem nikdy neviděl, neznám ho ,  jen nasměrování.)